объединение систем хозбыта и противопожарной |
|
|
|
18.1.2024, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(junic @ 27.12.2021, 16:22)  Добрый день, коллеги! Голову ломает пункт, не могу найти концы. ... Чёрд, как это читать? Читайте лучше СП 10.13330.2020 - там в отличие от СП 30.13330.2020, по крайней мере, объясняется, в каком случае можно проектировать совмещённые ВПВ и ХПВ при давлении и нижнем приборе ХПВ выше 0,45 МПа. А вот можно ли использовать совмещённые сети до 0,6 МПа напрямую не говорится, и остаётся только домысливать самому 6.2.19 СП 10.13330.2020 При расчетном гидростатическом давлении ВПВ, совмещенного с ХПВ, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать раздельные сети ВПВ и ХПВ или использовать регуляторы давления на сети ХПВ.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 11:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 18.1.2024, 17:09)  Читайте лучше СП 10.13330.2020 - там в отличие от СП 30.13330.2020, по крайней мере, объясняется, в каком случае можно проектировать совмещённые ВПВ и ХПВ при давлении и нижнем приборе ХПВ выше 0,45 МПа. А вот можно ли использовать совмещённые сети до 0,6 МПа напрямую не говорится, и остаётся только домысливать самому
6.2.19 СП 10.13330.2020 При расчетном гидростатическом давлении ВПВ, совмещенного с ХПВ, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать раздельные сети ВПВ и ХПВ или использовать регуляторы давления на сети ХПВ. Или - обойдётся дешевле.
|
|
|
|
|
23.1.2024, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.1.2024, 11:41)  Или - обойдётся дешевле. С регуляторами давления: - зона ХПВ ограничивается только высотой здания 54 м, при этом давление до регулятора ограничивается только характеристикам по давлению трубы и арматуры. Давление на санитарно-техническом приборе после регулятора не выше 4,5 бар - зона ПВП не зависит от высоты здания, а ограничивается только характеристиками по давлению трубы и арматуры. Давление на ПК после регулятора не более 4,5 бар. Остаются вопросы к разработчикам: 1. Какой параметр подразумевается под высотой здания? У архитекторов и пожарных трактовки разнятся. Цитата п.3.1 СП 1.13130.2020 (изм. 1 от 01.01.2024) Высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая: - максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене; - полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов). Примечания 1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждений покрытия. 2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей. 3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждения. Стоит обратить внимание на то, что отменены условия, по которым чердак раньше входил в высоту здания. Есть такие эксперты, которые приписывают к высоте здания, например, крышные котельные и мало ли, что ещё пожелают (за счёт заказчика, разумеется) 2. Чем мотивируется значение именно 54 м? А почему, скажем, не 108 м?
Сообщение отредактировал komdiv - 23.1.2024, 11:40
|
|
|
|
|
23.1.2024, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(komdiv @ 23.1.2024, 11:34)  С регуляторами давления: - зона ХПВ ограничивается только высотой здания 54 м, при этом давление до регулятора ограничивается только характеристикам по давлению трубы и арматуры. Давление на санитарно-техническом приборе после регулятора не выше 4,5 бар - зона ПВП не зависит от высоты здания, а ограничивается только характеристиками по давлению трубы и арматуры. Давление на ПК после регулятора не более 4,5 бар. Остаются вопросы к разработчикам: 1. Какой параметр подразумевается под высотой здания? У архитекторов и пожарных трактовки разнятся.
Стоит обратить внимание на то, что отменены условия, по которым чердак раньше входил в высоту здания. Есть такие эксперты, которые приписывают к высоте здания, например, крышные котельные и мало ли, что ещё пожелают (за счёт заказчика, разумеется) 2. Чем мотивируется значение именно 54 м? А почему, скажем, не 108 м? Регуляторы на каждый ПК? ну и как успехи?
|
|
|
|
|
23.1.2024, 14:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 23.1.2024, 12:43)  Регуляторы на каждый ПК? ну и как успехи? На ПК и диафрагмы сойдут.
|
|
|
|
|
23.1.2024, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Aerl @ 23.1.2024, 11:43)  Регуляторы на каждый ПК? ну и как успехи? Ставим только на те ПК, у которых давление превышает 6 бар Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2024, 14:58)  На ПК и диафрагмы сойдут. А до 6 бар ставим диафрагмы, где необходимо
Сообщение отредактировал komdiv - 23.1.2024, 15:25
|
|
|
|
|
24.1.2024, 12:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 23.1.2024, 12:34)  2. Чем мотивируется значение именно 54 м? А почему, скажем, не 108 м? Длиной пожарных лестниц.
|
|
|
|
|
24.1.2024, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2024, 12:04)  Длиной пожарных лестниц. Цитата Как рассказали «АиФ» в Управлении пожарно-спасательных сил МЧС России по г. Москве, в столичном гарнизоне также есть коленчато-телескопические автогидроподъёмники высотой 90 и 101 м, которые могут быть задействованы для тушения пожара соответственно на 27-м и 33-м этажах высотного здания. А самая высокая пожарная телескопическая автолестница в мире – техника производства финской компании. Длина вылета конструкции этой лестницы 112 м. А вообще, мне почему-то кажется странным привязка зоны водоснабжения к пожарным лестницам
|
|
|
|
|
25.1.2024, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Если принять высоту жилого дома по уровню чистого пола верхнего этажа, а высоту этажа за 3 м то получится: 54:3=18 этажей. Возможно, что разработчик этого правила смотрел именно в эту сторону, но не смог правильно сформулировать. Но почему 18, а не 25 или 100 этажей - по-прежнему остаётся неизвестным? Может быть, когда писали эту норму, то самым высоким зданием был 18-этажный дом? Так же, как и самая длинная пожарная лестница была тогда 50 м? А если исходить из требований п.7.10 СП 30 13330.2020 "Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.", то при применении регуляторов давления правильно было бы делить на зоны при максимальном давлении в трубе или арматуре не выше 1,6 МПа (примерно 16 бар или 160 м в.ст.). И что мешает?
давление.JPG ( 63,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал komdiv - 25.1.2024, 11:59
|
|
|
|
|
25.1.2024, 14:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 24.1.2024, 18:26)  А вообще, мне почему-то кажется странным привязка зоны водоснабжения к пожарным лестницам Нет тут ничего странного. И высота определялась от уровня площадки стояния пожарной машины до подоконника верхнего этажа для возможности эвакуации людей. А в Москве чего только нет, но не везде так.
|
|
|
|
|
25.1.2024, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2024, 14:22)  Нет тут ничего странного. И высота определялась от уровня площадки стояния пожарной машины до подоконника верхнего этажа для возможности эвакуации людей. А в Москве чего только нет, но не везде так. Высота здания всегда определяется по подоконнику верхнего жилого этажа, независимо от того, достанет туда лестница или нет. А вот рассуждение о том, что делить на зоны водопровод следует с того места, куда дотягивается пожарная лестница, выносит мне мозг. Ни логической, ни физической, никакой другой связи между этими понятиями я не вижу.
|
|
|
|
|
25.1.2024, 18:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 25.1.2024, 17:28)  Ни логической, ни физической, никакой другой связи между этими понятиями я не вижу. ВПВ относится к первичным средствам пожаротушения. Т.е. им должны пользоваться добровольные пожарные формирования из самих жильцов. Может с этим связано.
|
|
|
|
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|