> вопрос по общедомовому водомеру
magnat888
сообщение 15.8.2011, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Подскажите
Есть 9ти этажный дом по расчетам часовой расход получается 1,6 м3/час
Ввод трубы диаметром 89
Потери давления по расчетам только на фильтре ду 80- 0,03
Решил поставить расходомер диаметром 32
Вопрос сужение с 89 до 32 и обратно на что может повлиять?может выбрать калибр расходомер побольше?
Потери давления на задвижке учитывать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2011, 9:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Посмотрите поиском тему-" диалоги о счетчиках", здесь на форуме. Совсем не лишней окажется вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.8.2011, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Не на что не повлияет. Вам для водоснабжения скорее всего и понадобится 32 диаметр, расчет выполняйте на макс-секундный расход, при этом в расчете держите скорости 0,8...1,5м/с. А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения. По обводной линии пускайте с перемычками, завдижкой с электроприводом и кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.8.2011, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Koless @ 15.8.2011, 11:48) *
А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения.

Пожаротушение жилой 9-ти этажки?

Автор найдите в типовых альбом с водомерами и перерисуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.8.2011, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Young @ 15.8.2011, 13:06) *
Пожаротушение жилой 9-ти этажки?

Автор найдите в типовых альбом с водомерами и перерисуйте.


Ладно, не умничай. Ты где-нибудь видел, что было написано "ЖИЛОЙ 9-этажки"??? Бежишь вперед поезда по жизни Young ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 15.8.2011, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Koless @ 15.8.2011, 11:48) *
Не на что не повлияет. Вам для водоснабжения скорее всего и понадобится 32 диаметр, расчет выполняйте на макс-секундный расход, при этом в расчете держите скорости 0,8...1,5м/с. А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения. По обводной линии пускайте с перемычками, завдижкой с электроприводом и кранами.

это здание сдавалась,так что пожаротушение не предусмотрено,нет гидрантов.
Поставив диаметр 32 может возникнуть проблемы с гидравликой,вот в чем вопрос был
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.8.2011, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Koless @ 15.8.2011, 13:46) *
Ладно, не умничай. Ты где-нибудь видел, что было написано "ЖИЛОЙ 9-этажки"??? Бежишь вперед поезда по жизни Young ???

Ну а чтож мне, как ты, глупничать? rolleyes.gif
Цитата(magnat888 @ 15.8.2011, 13:49) *
так что пожаротушение не предусмотрено,нет гидрантов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 15.8.2011, 13:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



ДА бы не создавай новых тем спрошу
Обратный клапан стоит предусматривать на ХВС?
Если горячая вода из котельной 4 трубки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных