|
  |
Приложение №11 |
|
|
|
19.6.2012, 7:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637

|
Спасибо!
А котельная может считаться технологическим комплексом?
|
|
|
|
|
19.6.2012, 7:11
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Нет, см. сносочку в Приложении №11
|
|
|
|
|
19.6.2012, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637

|
Цитата(kvm_auditor @ 18.6.2012, 17:35)  В "Наименовании вида...." расписываете технологические цепочки (вентустановки, насосы, дымососы), а напротив в графе "Тип" указываете его тип согласно паспортных данных (для вентилятора допустим ВЦ 14-46, для консольного насоса К 50 32-125). Интересно, что например для "питателя" будет производительностью? Даже в паспорте нет информации по отдельным составным частям технологической линии. есть общая производительность всей линии.
Сообщение отредактировал Don_carlyone - 19.6.2012, 10:31
|
|
|
|
|
19.6.2012, 13:52
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Don_carlyone @ 19.6.2012, 13:27)  Интересно, что например для "питателя" будет производительностью? Если он ленточного типа и предназначен для регулирования подачи сыпучих продуктов, то это тонны в час. Если нет паспортных данных, то замеры делайте, для этого вы и проводите энергообследование. А вот как эту производительность поднять или сэкономить что-то, это отдельная тема.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 6:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702

|
С подобными механизмами понятно. А какая будет производительность: 1 У кухни (к примеру в детском саду)? 2 Холодильники (мощность охлаждения может быть)? 3 Приборы освещения? 4 Компьютерная техника (для офисных помещений)
|
|
|
|
|
20.6.2012, 6:24
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(kaifsheg @ 20.6.2012, 9:07)  С подобными механизмами понятно. А какая будет производительность: 1 У кухни (к примеру в детском саду)? 2 Холодильники (мощность охлаждения может быть)? 3 Приборы освещения? 4 Компьютерная техника (для офисных помещений) Это не технологические комплексы. Кухню уже обсуждали. ИМХО Приложение №11 должно заполнятся для промышленных предприятий.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702

|
Ну а если это ледовый каток. То я думаю там есть основной технологический помплекс - холдильная мошина. Она кушает ХХ электроэнергии и производит ХХХ холода. Я прав? или тоже лучше на заполнять?
|
|
|
|
|
20.6.2012, 7:24
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Прав на все 100.  Только производительность холодильных установок насколько я знаю измеряется в Квт или ккал/час.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.11.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 129686

|
Цитата(Don_carlyone @ 19.6.2012, 7:09)  Спасибо!
А котельная может считаться технологическим комплексом? Вообще, кто не заметил, у приложения 11 есть сносочка * Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии , таким образом для предприятий с котельными это приложение не заполняется (так сказало наше СРО), а большинство промпредприятий сами для себя вырабатывают тепловую энергию. Делаем вывод-что это приложение как раз таки больше для непром. проедприятий
Сообщение отредактировал Анхель - 20.6.2012, 8:21
|
|
|
|
|
20.6.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Анхель @ 20.6.2012, 9:21)  Вообще, кто не заметил, у приложения 11 есть сносочка * Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии , таким образом для предприятий с котельными это приложение не заполняется (так сказало наше СРО), а большинство промпредприятий сами для себя вырабатывают тепловую энергию. Делаем вывод-что это приложение как раз таки больше для непром. проедприятий Вывод интересный, в таком случае могли бы в сносочке указать * Сведения не заполняются для пром. предприятий, однако ограничились почему для энергоснабжающих и передающих организаций
|
|
|
|
|
20.6.2012, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.11.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 129686

|
Цитата(Dede @ 20.6.2012, 8:26)  Вывод интересный, в таком случае могли бы в сносочке указать * Сведения не заполняются для пром. предприятий, однако ограничились почему для энергоснабжающих и передающих организаций Не написали "энергоснабжающих и передающих организаций", а написали "осуществляющих производсто энергии", а котельные заводов производство осуществляют
|
|
|
|
|
26.6.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Анхель @ 20.6.2012, 9:35)  Не написали "энергоснабжающих и передающих организаций", а написали "осуществляющих производсто энергии", а котельные заводов производство осуществляют Немного не так. Это имеются ввиду "регулируемые" предприятия. При больших объемах, они "кушают" очень мало. А вот тех. комплексы предприятий - несомненно. А потому и надо знать, сколько ест ресурсов то, или иное ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ (не плитка в школе и не компьютер) оборудование энергоресурсов при ПРОИЗВОДСТВЕ единицы (удельное потребление) или годового объема продукции. Не УСЛУГИ (школы, больницы и пр.), а ПРОИЗВОДСТВО. В школах и больницах - инструменты и девайсы для оказания УСЛУГ, как бы матёро они не выглядили...
|
|
|
|
|
15.8.2012, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224

|
ну всё таки, что с водоканалом? что можно рассматривать под технологическим комплексом?
|
|
|
|
|
15.8.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Ilnur83 @ 15.8.2012, 11:19)  ну всё таки, что с водоканалом? что можно рассматривать под технологическим комплексом? Да практически все их объекты...
|
|
|
|
|
16.8.2012, 7:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224

|
хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны. но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?..
|
|
|
|
|
16.8.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 8:50)  хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны. но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?.. Для началу: зачем по каждому насосу?
|
|
|
|
|
16.8.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Смотрю вы тут по поводу сноски обсуждаете. Если быть предельно внимательными, то сноска то стоит НЕ НАД ВСЕМ ПРИЛОЖЕНИЕМ (!!!), а только над тремя столбцами. Поэтому, если предприятие осуществляет производство и передучу тепловой и электрической энергии, то по идее не заполняеются только столбцы "Основные технические характеристики". Всё остальное типа должно быть заполнено. Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 7:50)  хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны. но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?.. действительно - по каждому насосу не требуется, а если уж очень хочется, можете примерно рассчитать с учетом коэффициента использования и времени работы, ну и логично, что сумма потребленной ээ не должна превышать показания счетчиков)) Цитата(Ilnur83 @ 15.8.2012, 10:19)  ну всё таки, что с водоканалом? что можно рассматривать под технологическим комплексом? все скважины, станции II, III и проч. подъемов, КНС, помещения воздуходувок, цех механической очистки, станции обезжелезивания и проч. и проч.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 11:54)  можете примерно рассчитать с учетом коэффициента использования и времени работы, ну и логично, что сумма потребленной ээ не должна превышать показания счетчиков)) Для насосов такое не пойдет. Они потребляют отнюдь не в соответствии с мощностью установленного привода. Да и пять разных насосов в одной НС? Вряд ли такое бывает.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 12:04)  Для насосов такое не пойдет. А какое пойдет?
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 13:24)  А какое пойдет? Или мониторинг, или расчет по напору и подаче (реальным - рабочей точке, а не паспортным, и если режим меняется, то суммирование по каждому режиму) и графику КПД(Q) конкретного насоса.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 16.8.2012, 13:04
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 13:03)  Или мониторинг, или расчет по напору и подаче (реальным - рабочей точке, а не паспортным, и если режим меняется, то суммирование по каждому режиму) и графику КПД(Q) конкретного насоса. ок. а если еще и частотники?
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224

|
ну хорошо. значит имеем следующее: наименование вида основного техноголического комплекса - насосная станция такая-то; основные технические характеристики - не заполняем (см. сноску); остальные (крайние) столбцы таблицы заполняем; а что же делать с типом??? ведь kvm_auditor 18.6.2012, 17:35 написал, что "в графе "Тип" указываете его тип согласно паспортных данных (для вентилятора допустим ВЦ 14-46, для консольного насоса К 50 32-125)" как я понял, нужно раписывать каждый насос. или что он тогда имел в виду? поправьте меня, если я ошибаюсь. да, и ещё: разные насосы на одной НС - бывает, сам видел. не все пять конечно разных, а два и три, например. да и частотники тоже имеются...  пардон, ошибочка вышла. основные технические характеристики ЗАПОЛНЯЕМ.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:42
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 16:30)  как я понял, нужно раписывать каждый насос. или что он тогда имел в виду? поправьте меня, если я ошибаюсь.  Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация).
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224

|
Цитата(kvm_auditor @ 16.8.2012, 14:42)  Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация).  а как же быть тогда с электроэнергией? счетчик то один на всех...
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(kvm_auditor @ 16.8.2012, 14:42)  Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация). Если насосы работают на общую сеть, то это неправильно, так как задача у них всех одна. Если несколько нагнетательных сетей на разные объекты - тогда в принципе можно выделить технологические комплексы (по каждой линии). Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 14:22)  ок. а если еще и частотники? И что? Учесть еще КПД частотника. Ну и КПД пересчитать на другую частоту. А так рабочая точка - она и есть рабочая точка, с частотником, без.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 14:47)  а как же быть тогда с электроэнергией? счетчик то один на всех... В том то и дело что туда данные не по счетчику нужно вносить, будь он даже один насос. Установленная мощность, то есть паспортная А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор
Сообщение отредактировал Dede - 16.8.2012, 14:06
|
|
|
|
|
16.8.2012, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Dede @ 16.8.2012, 14:56)  А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор А как по другому? )))). Если, например, надо реальное обоснование модернизации, только так. Да и расчеты там в принципе не сложные, если уметь.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Стоп, стоп, сто)) Сейчас про обоснование модеонизации речь не идет. Вопрос в том, что мы расписываем отдельно каждый насос, указываем его характеристики, а вот что писать колонке "Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год"? Ведь туда нужно внести расход ЭЭ по каждому насосу в отдельности...
|
|
|
|
|
16.8.2012, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224

|
Цитата(Dede @ 16.8.2012, 14:56)  В том то и дело что туда данные не по счетчику нужно вносить, будь он даже один насос. Установленная мощность, то есть паспортная А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор установленная мощность по паспорту - согласен, ДА! но "объём потребления энергорерурса за отчетный (базовый) год" берётся ведь по приборам!
|
|
|
|
|
16.8.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 15:03)  А как по другому? )))). Если, например, надо реальное обоснование модернизации, только так. Да и расчеты там в принципе не сложные, если уметь. Не знаю, не знаю насколько просто. Рабочую точку насоса по диаграмме, определив расход и напор на каждом насосе или вы предлагаете испытания каждого насоса проводить с построением фактических диаграмм? ) Слишком наукоемко По другому - тупо указать мощность установленного двигателя. Не верно, но больше подходит под определение "установленная электрическая мощность" >но "объём потребления энергорерурса за отчетный (базовый) год" берётся ведь по приборам! Я этот столбик упустил, каюсь В принципе можно было бы наверное чохом указать на всю насосную станцию )))
Сообщение отредактировал Dede - 16.8.2012, 14:12
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|