Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение №11
Don_carlyone
сообщение 19.6.2012, 7:09
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637



Спасибо!

А котельная может считаться технологическим комплексом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 19.6.2012, 7:11
Сообщение #32





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Нет, см. сносочку в Приложении №11 wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don_carlyone
сообщение 19.6.2012, 10:27
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153637



Цитата(kvm_auditor @ 18.6.2012, 17:35) *
В "Наименовании вида...." расписываете технологические цепочки (вентустановки, насосы, дымососы), а напротив в графе "Тип" указываете его тип согласно паспортных данных (для вентилятора допустим ВЦ 14-46, для консольного насоса К 50 32-125).

Интересно, что например для "питателя" будет производительностью? Даже в паспорте нет информации по отдельным составным частям технологической линии. есть общая производительность всей линии.

Сообщение отредактировал Don_carlyone - 19.6.2012, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 19.6.2012, 13:52
Сообщение #34





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Don_carlyone @ 19.6.2012, 13:27) *
Интересно, что например для "питателя" будет производительностью?

Если он ленточного типа и предназначен для регулирования подачи сыпучих продуктов, то это тонны в час. Если нет паспортных данных, то замеры делайте, для этого вы и проводите энергообследование. А вот как эту производительность поднять или сэкономить что-то, это отдельная тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 20.6.2012, 6:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



С подобными механизмами понятно. А какая будет производительность:
1 У кухни (к примеру в детском саду)?
2 Холодильники (мощность охлаждения может быть)?
3 Приборы освещения?
4 Компьютерная техника (для офисных помещений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 20.6.2012, 6:24
Сообщение #36





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(kaifsheg @ 20.6.2012, 9:07) *
С подобными механизмами понятно. А какая будет производительность:
1 У кухни (к примеру в детском саду)?
2 Холодильники (мощность охлаждения может быть)?
3 Приборы освещения?
4 Компьютерная техника (для офисных помещений)

Это не технологические комплексы. Кухню уже обсуждали.
ИМХО Приложение №11 должно заполнятся для промышленных предприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 20.6.2012, 7:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Ну а если это ледовый каток. То я думаю там есть основной технологический помплекс - холдильная мошина. Она кушает ХХ электроэнергии и производит ХХХ холода. Я прав? или тоже лучше на заполнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 20.6.2012, 7:24
Сообщение #38





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Прав на все 100. Только производительность холодильных установок насколько я знаю измеряется в Квт или ккал/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анхель
сообщение 20.6.2012, 8:21
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.11.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 129686



Цитата(Don_carlyone @ 19.6.2012, 7:09) *
Спасибо!

А котельная может считаться технологическим комплексом?


Вообще, кто не заметил, у приложения 11 есть сносочка * Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии , таким образом для предприятий с котельными это приложение не заполняется (так сказало наше СРО), а большинство промпредприятий сами для себя вырабатывают тепловую энергию. Делаем вывод-что это приложение как раз таки больше для непром. проедприятий

Сообщение отредактировал Анхель - 20.6.2012, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 20.6.2012, 8:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Анхель @ 20.6.2012, 9:21) *
Вообще, кто не заметил, у приложения 11 есть сносочка * Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии , таким образом для предприятий с котельными это приложение не заполняется (так сказало наше СРО), а большинство промпредприятий сами для себя вырабатывают тепловую энергию. Делаем вывод-что это приложение как раз таки больше для непром. проедприятий

Вывод интересный, в таком случае могли бы в сносочке указать * Сведения не заполняются для пром. предприятий, однако ограничились почему для энергоснабжающих и передающих организаций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анхель
сообщение 20.6.2012, 8:35
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.11.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 129686



Цитата(Dede @ 20.6.2012, 8:26) *
Вывод интересный, в таком случае могли бы в сносочке указать * Сведения не заполняются для пром. предприятий, однако ограничились почему для энергоснабжающих и передающих организаций


Не написали "энергоснабжающих и передающих организаций", а написали "осуществляющих производсто энергии", а котельные заводов производство осуществляют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 26.6.2012, 19:00
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Анхель @ 20.6.2012, 9:35) *
Не написали "энергоснабжающих и передающих организаций", а написали "осуществляющих производсто энергии", а котельные заводов производство осуществляют

Немного не так. Это имеются ввиду "регулируемые" предприятия. При больших объемах, они "кушают" очень мало. А вот тех. комплексы предприятий - несомненно. А потому и надо знать, сколько ест ресурсов то, или иное ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ (не плитка в школе и не компьютер) оборудование энергоресурсов при ПРОИЗВОДСТВЕ единицы (удельное потребление) или годового объема продукции. Не УСЛУГИ (школы, больницы и пр.), а ПРОИЗВОДСТВО. В школах и больницах - инструменты и девайсы для оказания УСЛУГ, как бы матёро они не выглядили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnur83
сообщение 15.8.2012, 10:19
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224



ну всё таки, что с водоканалом?
что можно рассматривать под технологическим комплексом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 15.8.2012, 13:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Ilnur83 @ 15.8.2012, 11:19) *
ну всё таки, что с водоканалом?
что можно рассматривать под технологическим комплексом?
Да практически все их объекты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnur83
сообщение 16.8.2012, 7:50
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224



хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны.
но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 16.8.2012, 9:09
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 8:50) *
хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны.
но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?..

Для началу: зачем по каждому насосу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 16.8.2012, 10:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Смотрю вы тут по поводу сноски обсуждаете. Если быть предельно внимательными, то сноска то стоит НЕ НАД ВСЕМ ПРИЛОЖЕНИЕМ (!!!), а только над тремя столбцами. Поэтому, если предприятие осуществляет производство и передучу тепловой и электрической энергии, то по идее не заполняеются только столбцы "Основные технические характеристики". Всё остальное типа должно быть заполнено.

Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 7:50) *
хорошо. например имеется насосная станция с пятью различными насосами. типы насосов и их характеристики известны.
но как тогда определить потребление электроэнергии за год каждым насосом, если учет ведется на вводе в насосную?..

действительно - по каждому насосу не требуется, а если уж очень хочется, можете примерно рассчитать с учетом коэффициента использования и времени работы, ну и логично, что сумма потребленной ээ не должна превышать показания счетчиков))



Цитата(Ilnur83 @ 15.8.2012, 10:19) *
ну всё таки, что с водоканалом?
что можно рассматривать под технологическим комплексом?

все скважины, станции II, III и проч. подъемов, КНС, помещения воздуходувок, цех механической очистки, станции обезжелезивания и проч. и проч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 16.8.2012, 12:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 11:54) *
можете примерно рассчитать с учетом коэффициента использования и времени работы, ну и логично, что сумма потребленной ээ не должна превышать показания счетчиков))

Для насосов такое не пойдет. Они потребляют отнюдь не в соответствии с мощностью установленного привода. Да и пять разных насосов в одной НС? Вряд ли такое бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 16.8.2012, 12:24
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 12:04) *
Для насосов такое не пойдет.

А какое пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 16.8.2012, 13:03
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 13:24) *
А какое пойдет?

Или мониторинг, или расчет по напору и подаче (реальным - рабочей точке, а не паспортным, и если режим меняется, то суммирование по каждому режиму) и графику КПД(Q) конкретного насоса.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 16.8.2012, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 16.8.2012, 13:22
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 13:03) *
Или мониторинг, или расчет по напору и подаче (реальным - рабочей точке, а не паспортным, и если режим меняется, то суммирование по каждому режиму) и графику КПД(Q) конкретного насоса.

ок. а если еще и частотники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnur83
сообщение 16.8.2012, 13:30
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224



ну хорошо. значит имеем следующее:
наименование вида основного техноголического комплекса - насосная станция такая-то;
основные технические характеристики - не заполняем (см. сноску);
остальные (крайние) столбцы таблицы заполняем;
а что же делать с типом???
ведь kvm_auditor 18.6.2012, 17:35 написал, что "в графе "Тип" указываете его тип согласно паспортных данных (для вентилятора допустим ВЦ 14-46, для консольного насоса К 50 32-125)"
как я понял, нужно раписывать каждый насос. или что он тогда имел в виду?
поправьте меня, если я ошибаюсь.
unsure.gif



да, и ещё:
разные насосы на одной НС - бывает, сам видел. не все пять конечно разных, а два и три, например.
да и частотники тоже имеются...
huh.gif

пардон, ошибочка вышла.
основные технические характеристики ЗАПОЛНЯЕМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 16.8.2012, 13:42
Сообщение #53





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 16:30) *
как я понял, нужно раписывать каждый насос. или что он тогда имел в виду?
поправьте меня, если я ошибаюсь.
unsure.gif

Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnur83
сообщение 16.8.2012, 13:47
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224



Цитата(kvm_auditor @ 16.8.2012, 14:42) *
Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация).

а как же быть тогда с электроэнергией? счетчик то один на всех...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 16.8.2012, 13:54
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(kvm_auditor @ 16.8.2012, 14:42) *
Я расписывал каждый насос (ведь у них есть технологическая нумерация).

Если насосы работают на общую сеть, то это неправильно, так как задача у них всех одна. Если несколько нагнетательных сетей на разные объекты - тогда в принципе можно выделить технологические комплексы (по каждой линии).


Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 14:22) *
ок. а если еще и частотники?

И что? Учесть еще КПД частотника. Ну и КПД пересчитать на другую частоту. А так рабочая точка - она и есть рабочая точка, с частотником, без.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 16.8.2012, 13:56
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 14:47) *
а как же быть тогда с электроэнергией? счетчик то один на всех...

В том то и дело что туда данные не по счетчику нужно вносить, будь он даже один насос. Установленная мощность, то есть паспортная
А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор

Сообщение отредактировал Dede - 16.8.2012, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 16.8.2012, 14:03
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Dede @ 16.8.2012, 14:56) *
А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор

А как по другому? )))). Если, например, надо реальное обоснование модернизации, только так. Да и расчеты там в принципе не сложные, если уметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoi_energoaud...
сообщение 16.8.2012, 14:08
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884



Стоп, стоп, сто)) Сейчас про обоснование модеонизации речь не идет.
Вопрос в том, что мы расписываем отдельно каждый насос, указываем его характеристики, а вот что писать колонке "Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год"? Ведь туда нужно внести расход ЭЭ по каждому насосу в отдельности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnur83
сообщение 16.8.2012, 14:08
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147224



Цитата(Dede @ 16.8.2012, 14:56) *
В том то и дело что туда данные не по счетчику нужно вносить, будь он даже один насос. Установленная мощность, то есть паспортная
А с кпд и рабочей точкой это имхо перебор

установленная мощность по паспорту - согласен, ДА!
но "объём потребления энергорерурса за отчетный (базовый) год" берётся ведь по приборам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 16.8.2012, 14:10
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 15:03) *
А как по другому? )))). Если, например, надо реальное обоснование модернизации, только так. Да и расчеты там в принципе не сложные, если уметь.

Не знаю, не знаю насколько просто. Рабочую точку насоса по диаграмме, определив расход и напор на каждом насосе или вы предлагаете испытания каждого насоса проводить с построением фактических диаграмм? ) Слишком наукоемко
По другому - тупо указать мощность установленного двигателя. Не верно, но больше подходит под определение "установленная электрическая мощность"

>но "объём потребления энергорерурса за отчетный (базовый) год" берётся ведь по приборам!
Я этот столбик упустил, каюсь
В принципе можно было бы наверное чохом указать на всю насосную станцию )))

Сообщение отредактировал Dede - 16.8.2012, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных