сообщение 15.8.2011, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



helpsmilie.gif Короче вопрос состоит в следующем:я молой специалист в области автоматизации ОКВ стоят установки AeroMaster XP фирмы Remak, блок управления WebClima, контроллер Siemens Saphir acx36, мне нужна помощь в настройке ПИД регулятора.Ставлю уставку на 18 градусов но держит 23-25, система не устойчива может подняться и до 28 и опуститься до 18. Непонимаю почему так происходит.Дальше приведу содержание вебклимы пожалуйста кто может помоггите.
Регулирующие константы

Настройка параметров виртуальных PID регуляторов пр.

Величина Значение Ед.изм.
Интегрирующий фактор последовательности водяного обогрева 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности водяного обогрева 10 сек
Пропорциональный фактор последовательности водяного обогрева 5
Интегрирующий фактор последовательности охлаждения 60 сек
Дифференцирующий фактор последовательности охлаждения 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности охлаждения -5
Интегрирующий фактор последовательности рекуперации 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности рекуперации 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности рекуперации 7
Интегрирующий фактор последовательности смешения 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности смешения 15 сек
Пропорциональный фактор последовательности смешения 4
Интегрирующий фактор каскадной последовательности отопления 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности отопления 20
Интегрирующий фактор каскадной последовательности охлаждения 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности охлаждения -20
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе -5
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 10
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды 300 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды -3
Интегрирующий фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 90 сек
Пропорциональный фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 20
Интегрирующий фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 20

Если можете подскажите кто что может по каждому пункту....каким звеном будет каждый пункт также передаточные диф функции.......графики выложу завтра.Если кто то думает что это не ПИД напиши те тогда что. Графики буду брать из SaphirScope.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.8.2011, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Пропорциональный фактор последовательности водяного обогрева 5

Увеличивай rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filippov
сообщение 16.8.2011, 13:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



спасибо увеличу....вот тока сейчас в такую жару я думаю нет смысла его трогать так как на охлаждение никак не повлияет.....или же есть смысл?

Сообщение отредактировал Filippov - 16.8.2011, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filippov
сообщение 17.8.2011, 10:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



и на сколько увеличивать?

Сообщение отредактировал Filippov - 17.8.2011, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filippov
сообщение 17.8.2011, 15:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



вот чертеж....красная линия приточный воздух а синяя в помещении....две линии в начале пошли вниз это я вкл холодильник.помогите настроить пид!!!!!!!!!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 122,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных