|
  |
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1 |
|
|
|
7.9.2010, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(vel @ 3.9.2010, 15:40)  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Остро нуждаюсь в вашей консультации. Ниже приведён план тепловых сетей. А вопрос мой заключается в следующем. Проектируемыми теплотрассами врезаюсь в существующие камеры, увеличивая их размеры. Где установлены НО на сущ. сети ни кто не знает. Ответвление от основной трассы требует установки Н.О., но в одном случае (корпус А) сразу за камерой начинается автомобильная дорога, которую будут проходить проколом. А в другом случае (корпус Б) сущ. трубы в камере лежат на уровне земли, и я почти сразу после врезки ухожу в бесканальную прокладку. Могу ли я расположить Н.О. в стенах камер и как это осуществить? Применить элементы неподвижных опор или по-другому? И ещё какого диаметра делать футляры при проходе под дорогой, как в СНиП с зазором не менее 100 мм между тепловой изоляции и футляром или меньше? Диаметр футляра под трубу 89/160 достаточен 325, при этом берите трубу усиленную ( с бандажами)
|
|
|
|
Гость_Лека_*
|
7.9.2010, 17:41
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, нужен совет по поводу расстановки неподвижных опор. Трасса 4-х трубка, из труб ППМ. t-95C, новая. Выходит из котельной над землей и в колодце опуск (на глубину 1000 мм). Далее везде идет бесканальная прокладка. Расставила НО. Участки посчитала на самокомпенсацию: НО2-НО3 и НО3-НО6 посчитала как Z-образные, НО4.1-НО5 и НО7-НО8 как Г-образные, все проходит. Не знаю, что делать с участком НО1-НО2, на нем избыточное напряжение возникает при любой расстановки опор. И не знаю как считать участок НО3-НО7. Так же сомневаюсь по поводу участка НО4-НО4.1, нужны ли тут вообще опоры. В общем буду рада любому совету. Трассу проектирую второй раз, так что уж не взыщите
|
|
|
|
|
14.9.2010, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(Лека @ 7.9.2010, 18:41)  Уважаемые коллеги, нужен совет по поводу расстановки неподвижных опор. Трасса 4-х трубка, из труб ППМ. t-95C, новая. Выходит из котельной над землей и в колодце опуск (на глубину 1000 мм). Далее везде идет бесканальная прокладка. Расставила НО. Участки посчитала на самокомпенсацию: НО2-НО3 и НО3-НО6 посчитала как Z-образные, НО4.1-НО5 и НО7-НО8 как Г-образные, все проходит. Не знаю, что делать с участком НО1-НО2, на нем избыточное напряжение возникает при любой расстановки опор. И не знаю как считать участок НО3-НО7. Так же сомневаюсь по поводу участка НО4-НО4.1, нужны ли тут вообще опоры. В общем буду рада любому совету. Трассу проектирую второй раз, так что уж не взыщите  Как считаете, в программе? Под 90гр. УП.1 Не проходит? ППМ по ТУ?
|
|
|
|
Гость_Лека_*
|
15.9.2010, 14:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Andrey_D @ 14.9.2010, 16:41)  Как считаете, в программе? Под 90гр. УП.1 Не проходит? ППМ по ТУ? Уфффф, ну хоть кто то ответил. Считаю по самодельным програмкам скаченным с АВОКа, т.е по Николаеву и Щекину. УП1 под 90 не проходит, там как раз дорога поворачивает, и пришлось так изогнуть. ППМ не по ТУ. Там вообще трубы не оговорены. ППМ использовать -сама приняла решение.
|
|
|
|
|
17.9.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050

|
Цитата(Лека @ 7.9.2010, 18:41)  Уважаемые коллеги, нужен совет по поводу расстановки неподвижных опор. Трасса 4-х трубка, из труб ППМ. t-95C, новая. Выходит из котельной над землей и в колодце опуск (на глубину 1000 мм). Далее везде идет бесканальная прокладка. Расставила НО. Участки посчитала на самокомпенсацию: НО2-НО3 и НО3-НО6 посчитала как Z-образные, НО4.1-НО5 и НО7-НО8 как Г-образные, все проходит. Не знаю, что делать с участком НО1-НО2, на нем избыточное напряжение возникает при любой расстановки опор. И не знаю как считать участок НО3-НО7. Так же сомневаюсь по поводу участка НО4-НО4.1, нужны ли тут вообще опоры. В общем буду рада любому совету. Трассу проектирую второй раз, так что уж не взыщите  А почему считаете усилие на отрезке НО3-НО7, а не НО4-НО7? Неподвижки НО4.1. можно избежать (убрать) или делайте еще один компенсатор на прямом участке НО4-НО4.1 (хотя он там не нужен, мое мнение). Почему у вас не проходит участок НО1-НО2? увеличить высоту неподвижной опоры увеличится плечо пройдет, или попробовать передвинуть НО1 вплотную вводу в здание.
|
|
|
|
Гость_Лека_*
|
17.9.2010, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Kosten @ 17.9.2010, 10:51)  А почему считаете усилие на отрезке НО3-НО7, а не НО4-НО7? Неподвижки НО4.1. можно избежать (убрать) или делайте еще один компенсатор на прямом участке НО4-НО4.1 (хотя он там не нужен, мое мнение). Почему у вас не проходит участок НО1-НО2? увеличить высоту неподвижной опоры увеличится плечо пройдет, или попробовать передвинуть НО1 вплотную вводу в здание. 1. Т.к трубы которые уходят вправо и влево (соответственно к опорам НО7 и НО4) это ответвления, и между собой они не связаны. 2.Не поняла, что значит увеличить высоту неподвижной опоры? Передвинуть к НО1 ближе к зданию не могу, там отмостка. А вообще то, принципиальные решения хоть правильные? А то я теперь вообще во всех НО сомневаюсь
|
|
|
|
|
17.9.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Лека @ 17.9.2010, 12:47)  А вообще то, принципиальные решения хоть правильные? Вполне правильные. непонятно только куда будет деваться температурное расширение между НО4 и НО4.1
|
|
|
|
|
20.9.2010, 7:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(Лека @ 15.9.2010, 15:38)  Уфффф, ну хоть кто то ответил. Считаю по самодельным програмкам скаченным с АВОКа, т.е по Николаеву и Щекину. УП1 под 90 не проходит, там как раз дорога поворачивает, и пришлось так изогнуть. ППМ не по ТУ. Там вообще трубы не оговорены. ППМ использовать -сама приняла решение. Понятно, вы отдали предпочтение ППМ перед ППУ. В вашем регионе, наверное, завод по производству труб ППМ есть. С каталогами, сериями для начала, ознакомились надеюсь. Я вообще то, не встречал таких неподвижек, которые не под прямым углом работают.(НО1-111гр.) Сосчитать трассу то возможно, геоподоснову бы посмотреть. Может можно что то изменить, больно уж угол изогнутый, (УП 1-2). Дорогу пересекаете на высоте 5,0м?
|
|
|
|
|
20.9.2010, 7:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(Лека @ 17.9.2010, 13:47)  1. Т.к трубы которые уходят вправо и влево (соответственно к опорам НО7 и НО4) это ответвления, и между собой они не связаны. 2.Не поняла, что значит увеличить высоту неподвижной опоры? Передвинуть к НО1 ближе к зданию не могу, там отмостка. А вообще то, принципиальные решения хоть правильные? А то я теперь вообще во всех НО сомневаюсь  И правильно сомневаетесь. А для расчета нужны будут исходные данные поточнее. Монтажную схему прорисуйте в масштабе. Мелкие узлы в масштабе покрупнее
|
|
|
|
|
20.9.2010, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(Ernestas @ 17.9.2010, 15:45)  Вполне правильные. непонятно только куда будет деваться температурное расширение между НО4 и НО4.1 Уже без расчета видно, НО4 и НО4.1 и та и другая под вопросом. Есть же НО3
|
|
|
|
|
21.9.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050

|
Цитата(Лека @ 17.9.2010, 13:47)  2.Не поняла, что значит увеличить высоту неподвижной опоры? Передвинуть к НО1 ближе к зданию не могу, там отмостка. А вообще то, принципиальные решения хоть правильные? А то я теперь вообще во всех НО сомневаюсь  Высоту спуска с высоты неподвижной опоры и в землю на метр? т.е. приблизительно 1,7 м. если это посчитано при расчете и мало, то можно увеличить это расстояние.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36156

|
Ув. Специалисты! Кто владеет знаниями - можно ли прокладывать на одних и тех же строительных конструкциях тепловые сети над хоз. питьевом водопроводом? В нормативных документах этих требований не нашел прописаных. Если в Николаеве - что так прокладывать не рекомендуется, но это ведь не нормат. документ...в общем, кто может что то подсказать напишите. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
24.9.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050

|
Цитата(Roman4ik @ 22.9.2010, 16:32)  Ув. Специалисты! Кто владеет знаниями - можно ли прокладывать на одних и тех же строительных конструкциях тепловые сети над хоз. питьевом водопроводом? Вопрос не можно ли?! А вам самим это нужно? Если водопровод лопнет, то его не отремонтируешь?! Только заново делать, на тойже отметки нет возможности пройти?!
|
|
|
|
|
7.10.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36156

|
Мне это нужно для правильного проектирования. Речь идет о том - можно ли по нормам и есть ли вообще такие нормативные документы, которые регламентируют прокладку тепло сетей и водопровода относительно друг-друга на опорах - если водопровод лежит ниже теплоснабжения или наоборот.
|
|
|
|
|
9.11.2010, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875

|
Господа проектировщики тепловых сетей. Меня интересует такой вопрос: как производится сопряжение канального и бесканального участка теплосети в ППМИ, или же примыкание бесканального участка к узлу теплосети. В нормативной документации про ППУ говорят про резиновые или стальные гильзы. а АТР 313.ТС-006.000 указывает на вариант устройства глиняного замка. Подскажите какой вариант лучше применить, есть ли опыт согласования тепловой сети с устройством глиняного замка. У меня ситуация такая что при устройстве стальных гиль резко увеличивается ширина тепловой сети (трасса 2d100, 2d200, d150). Вариант с глиняным замком меня бы устроил))) но может ли он устроить "Тепловые Сети".
|
|
|
|
|
10.11.2010, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715

|
Цитата(fruit @ 9.11.2010, 20:52)  Господа проектировщики тепловых сетей. Меня интересует такой вопрос: как производится сопряжение канального и бесканального участка теплосети в ППМИ, или же примыкание бесканального участка к узлу теплосети. В нормативной документации про ППУ говорят про резиновые или стальные гильзы. а АТР 313.ТС-006.000 указывает на вариант устройства глиняного замка. Подскажите какой вариант лучше применить, есть ли опыт согласования тепловой сети с устройством глиняного замка. У меня ситуация такая что при устройстве стальных гиль резко увеличивается ширина тепловой сети (трасса 2d100, 2d200, d150). Вариант с глиняным замком меня бы устроил))) но может ли он устроить "Тепловые Сети". Вряд ли))))) Заделка торца бетоном и сальники
|
|
|
|
|
12.11.2010, 1:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Пытался вопросы задать на данной претенциозной теме форума, но так и не получил ответа. Еще одна попытка - кто работал по технологии "Lebit" (заливка бесканальной прокладки смесью на основе легких битумов и отходов пробки). У меня материалы пятилетней давности, популярные в ту пору. А вот сегодня из зарубежной прессы и нета эта тема сейчас сошла на нет. А было интересно.
|
|
|
|
|
12.1.2011, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.11.2009
Из: абакан
Пользователь №: 40705

|
здравствуйте! сразу видно специалисты собрались.надеюсь на вашу помощь: я впервые столкнулась с четырехтрубной системой. где можно почитать про это? какие есть в этом ньюансы и если есть чертеж посмотреть.какие есть нормы при оформлении??? за любую информацию буду благодарна.
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
12.1.2011, 21:52
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
22.3.2011, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59823

|
Господа, подскажите пожалуйста! Вопрос по обозначению тепловых камер! В условиях просоединения камеры обозначаются как "ТК(номер камеры)" а на топосъемке идет сплошная нумерация всех подземных колодцев и камер. Вопрос: как определить какая из камер на съемке является камерой прописаной в условиях подключения. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
23.3.2011, 0:47
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Dronaldo Обратитесь в эксплуатирующую организацию и попросите часть оперативной схемы с номером вашей камеры, по ней всё сможете понять.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Совершенно правильно, у эксплуатационщиков надо узнавать. По моей практике такая схема было у ПТО и предоставляли мне её те кто выписывал ТУ и ТЗ. А нумерация на съемке это изыскательская, хотя при согласовании съемки с эксплуатационщиками топографы должны были привести нумерацию в соответствие. Но на это многие закрывают глаза.
|
|
|
|
Гость_Fyshe4ka_*
|
30.3.2011, 9:20
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Помогите, пжл, расставить НО и определиться с компенсацией (знаю, тема избитая, уже ознакомилась с подобными вопросами на форуме). Надземная прокладка, рабочее давление в системе отопления 0,6 МПа, температура воды в подающем трубопроводе Т1 -95 С, в обратном Т2 -70 С. Т1, Т2 - сталь д108х4, Т3 - ппр Ду 40, Т4 - ппр Ду 32. Расставила НО, получились такие расстояния: НО1-НО2=48м (самокомпенсация) НО2-НО3=62м НО3-НО4=37,4м Вопросы: 1) если углы превышают 120 град, но при этом плечи небольшие, возможно ли использовать самокомпенсацию? (пыталась расчитать по Щекину, но номограммы совершенно сбивают меня с толку) 2) установка НО должна совпадать с анкерной опорой эстакады или нет? (судя по пособию по проектированию эстакад под технологические трубопроводы - да) 3) если все-таки не обойтись без компенсаторов, возможно ли их как-то расчитать без номограмм? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Fyshe4ka - 30.3.2011, 9:21
|
|
|
|
|
30.3.2011, 13:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Fyshe4ka Дайте кому-нибудь в Старте посчитать.... Так ничего не сказать - нет даже длин участков до углов поворота (между НО недостаточно). На вскидку - не пройдет трасса в таких развернутых углах и температура 95 С не спасет. Про эстакаду - незнаю.
|
|
|
|
Гость_Fyshe4ka_*
|
30.3.2011, 14:42
|
Guest Forum

|
Поставила компенсаторы, как бы их теперь расчитать? Старта нет и взять негде...
|
|
|
|
|
31.3.2011, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77278

|
Помогите с проектом. По ТУ требуется проложить теплотрассу в ППУ изоляции с контролем ОДК. Бесканально. Мне принесли проект в стадии "П" и по нему надо сделать стадию РП. Меня смущает канал засыпанный песком. Он находится на участке теплотрассы, которая проходит вблизи дома. Прикладываю 3 чертежа, там зеленым цветом обозначена проектируемая теплотрасса. Кто что может сказать про этот проект, правильно ли он сделан? Трасса пересекает канализацию и дворовый переезд. Как быть? у кого какие мысли на этот счет? Помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
31.3.2011, 16:24
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
1. Дворовый проезд - сборный ж/б канал 2. Узлы спускников и секущие задвижки - если предизолированные в ппу - указать в профиле 3. На профиле неподвижку не указали. Это всё мелочи, впринципе в любой теплоснабжающей организации вас поправят. По СОДК - тут либо настенный ковер либо наземный но только рядом с домом По каналу - герметизация швов, сверху 2 слоя гидроизола. Канал полностью засыпать песком - никто на строительстве эти "10 см" вымерять не будет - не тот объём. Маркировочная лента внутри канала - а зачем? - для приличия можете просто поверху канала пустить. Да ещё вопрос по каналу - под каналом нарисована земля или ж/б основание под лоток? Цитата Меня смущает канал засыпанный песком Чем смущает?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 31.3.2011, 16:25
|
|
|
|
|
31.3.2011, 16:38
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
АБорисычТема уже двоиться  Цитата По каналу - герметизация швов, сверху 2 слоя гидроизола. Во, во, во...! Я хоть тут дорвусь, до эксплуатации))))) Всё в жизни спросить ни укого не успеваю, ЗАЧЕМ?))))
Сообщение отредактировал nik4t - 31.3.2011, 16:40
|
|
|
|
|
31.3.2011, 16:40
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Цитата(nik4t @ 31.3.2011, 16:38)  АБорисычТема уже двоиться  Батюшки светы, а где она?)))
|
|
|
|
|
31.3.2011, 16:42
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
АБорисыч "Стесненные условия"
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|