|
  |
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1 |
|
|
|
13.5.2010, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(donce99 @ 31.3.2010, 18:01)  может ли быт небольшой поворот между 2 Н.О. между каторых ест устоновен сильфоный компенсатор. смотрите в чертеж выше.
|
|
|
|
|
13.5.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Цитата(Andrey_D @ 13.5.2010, 10:03)  Ув.специалисты, прошу консултациию. Проектирую теплотрасу из ППУ труб. Есть надземная и бесканалная трасы 219/315. Надземная Прокладка на 1,5м. правилно ли установил н.опоры и силфоные компенсаторы. посмотрите на уголь 1. Может быт там нужна ище одна н.о. ситуация2.dwg ( 248,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 ПО ваше скриншоту ничего не понять. Лучше схему из автокада приложите
|
|
|
|
|
14.5.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187

|
Цитата(itanja @ 7.5.2010, 18:51)  Alex II, КАКАЯ НАГРУЗКА НА ОПОРУ ОБЫЧНО ПОКАЗЫВАЕТ РАСЧЕТ.
Расчет делают вручную или "СТАРТ" помогает не важно, главное сделать его. а нагрузка может быть на обычную скользячку больше чем на НО, так иногда бывает А как посчитать нагрузку на направляющую? в какой литературе они есть? подскажите плз, или выложите здесь. заранее спасибо
|
|
|
|
|
14.5.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
РД-3-ВЭП Применение осевых сильфонных компенсаторов ГУП «КОМПЕНСАТОР» при проектировании и строительстве тепловых сетей
РД-7-ВЭП Расчет и проектирование систем теплоснабжения с учетом требований надежности
|
|
|
|
|
17.5.2010, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187

|
Спасибо. А никто не может поделиться РД-7-ВЭП? а то у меня есть РД-3-ВЭП, но там рассматриваютса только нагрузка на неподвижную опору.
|
|
|
|
|
17.5.2010, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40322

|
Цитата(konvp @ 13.5.2010, 10:08)  Добрый день!
Я проектирую теплотрассу. Топосъемку местности получил со всеми пролегающими коммуникациями. Вопрос: где взять глубину залегания этих коммуникаций - кабелей, канализации, водопровода? Куда обратиться? или это опять заказывать исыскания за деньги? Рассуждаю как эксплуатационщик т/сетей, постоянно согласующий земляные работы 1. Помимо топосъемки (она частенько необъективна мягко говоря) вызвать представителей владельцев подземных коммуникаций непосредственно на трассу. 2. Водопровод и канализация по умолчанию всегда ниже теплотрассы (за очень редким исключением). При согласовании на местности попросить указать колодцы водопровода, канализации, в т.ч. и телефонной. 3. Нет ничего надежнее, как сделать шурф в предполагаемом месте пересечения. Электросети оч грешат кривыми линиями во всех плоскостях.
|
|
|
|
|
19.5.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187

|
Подскажите плз как определить шаг подвжных опор трубопровода в канале. заранее спасибо
|
|
|
|
|
19.5.2010, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Цитата(Alex II @ 19.5.2010, 13:11)  Подскажите плз как определить шаг подвжных опор трубопровода в канале. заранее спасибо шаг опор определяется по расчету на провисание или берите из серий
|
|
|
|
Гость_Xaxag_*
|
21.5.2010, 17:54
|
Guest Forum

|
Попался в руки чужой проект. В камеру зделана врезка пластиковой трубой (два отопление и два ГВС, бесканальная прокладка), есть один поворот трассы под 120С после него стоит неподвижная опора потом ввод в здание. Длина всей трассы порядка 15м. Вопрос зачем ставить на пластиковой трубе перед вводом в здание неподвижную опору ? (есть ли какие нормы). И второе если труба пойдет прямо, то принудительно надо будет делать самокомпенсацию ?
|
|
|
|
|
21.5.2010, 18:37
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата Вопрос зачем ставить на пластиковой трубе перед вводом в здание неподвижную опору ? Видимо, чтоб не гуляла труба при самокомпенсации в горизонтальной плоскость и не перетирала точку входа. Цитата есть ли какие нормы СНиП "Тепловые сети". может там. поворот 120 - это под острым углом? или наоборот 60 поворот? Цитата зделана рррр почему-то такие ошибки просто коробят. Вы же с в/о человек!!! =))) простите. Цитата Подскажите плз как определить шаг подвжных опор трубопровода в канале. заранее спасибо В СНИПе же шаг.
Сообщение отредактировал Seifer - 21.5.2010, 18:38
|
|
|
|
Гость_Xaxag_*
|
21.5.2010, 22:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Seifer @ 21.5.2010, 19:37)  Видимо, чтоб не гуляла труба при самокомпенсации в горизонтальной плоскость и не перетирала точку входа.
СНиП "Тепловые сети". может там.
поворот 120 - это под острым углом? или наоборот 60 поворот? вопрос стоит можно ли ее вообще не ставить (исполнителей проекта нету уже) В тепловых сетях не нашел ничего, поворот тупой
|
|
|
|
|
21.5.2010, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Каким образом осуществляется изоляция подвижных опор трубопроводов канальных и надземных тепловых сетей?
|
|
|
|
|
22.5.2010, 1:06
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата вопрос стоит можно ли ее вообще не ставить Ну при удлинении начнет гулять труба и может перетереться об гильзу. как-то так. лучше поставить. Тупые углы хуже компенсируют (меньшую длину) Цитата Каким образом осуществляется изоляция подвижных опор трубопроводов канальных и надземных тепловых сетей? типовые решения есть по подвижным опорам, там и изоляция есть.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Цитата(Xaxag @ 21.5.2010, 18:54)  Попался в руки чужой проект. В камеру зделана врезка пластиковой трубой (два отопление и два ГВС, бесканальная прокладка), есть один поворот трассы под 120С после него стоит неподвижная опора потом ввод в здание. Длина всей трассы порядка 15м. Вопрос зачем ставить на пластиковой трубе перед вводом в здание неподвижную опору ? (есть ли какие нормы). И второе если труба пойдет прямо, то принудительно надо будет делать самокомпенсацию ? ставить неподвижную опору на пластиковых трубах при вводе в здание надо. это есть в рекомендациях производителей труб.
|
|
|
|
|
21.6.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Экспертиза сдалала замечание по проекту ТС: "Следует представить устройства, предотвращающие проникание воды в здание". Читаю в СНиП 41-02-2003. Тепловые сети: "9.17 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды." Вот что есть в водопроводном СНиП 2.04-85: "9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах — с установкой сальников." В СНиП 41-02-2003 тоже есть, но: - для районов с сейсмичностью 8-9 баллов: "16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы" - для просадочных, засоленных и набухающих грунтов: "16.50 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными. В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами. Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 50 см." В моём случае горизонт грунтовых вод - ниже подошвы фундамента, грунты сухие, дренаж фундамента здания не предусмотрен и т.д. Кто-нибудь знает, что это могут быть за устройства, о которых говорится в п.9.17 СНиП 41-02-2003?
Прикрепленные файлы
Вводы.jpg ( 45,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 565
|
|
|
|
|
22.6.2010, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721

|
Сальники для тепловых сетей по альбому 3.903-кл 13 вып. 0-1.
|
|
|
|
|
22.6.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Igor @ 22.6.2010, 11:54)  Сальники для тепловых сетей по альбому 3.903-кл 13 вып. 0-1. Таких серий для сальников, к сожалению, я сходу не нашёл. Есть серия 3.903-кл 13 вып. 1-3 "Сборные жб камеры на ТС" (не действующий), серия 3.903-кл 13 вып. 1-4 "Каналы непроходные" (не действующий), а также 5.900-2 "Сальники набивные" и 5.900-3 "Сальники нажимные", но они для водоснабжения и канализации и на температуру не выше +50. Есть ещё интересная серия 3.006-КР-1 "Подпольные каналы, приямки и проходы теплотрасс через фундаменты и перегородки подвалов" (тоже не действует). Наверное, приямок тоже, как и сальник, можно будет посчитать за устройство, предотвращающее попадание воды в здание. И в некоторых котельных я видел именно так и оборудованы вводы теплотрасс. Но для моего случая вряд ли подойдёт. Про применяемость именно сальников в СНиП 41-02-2003 говорится только в контексте мероприятий для просадочных, засоленных и набухающих грунтов: "16.49 Пропуск труб и каналов через стены сооружений необходимо осуществлять с помощью сальников, обеспечивающих их горизонтальное смещение внутри и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки, суффозионной осадки или набухания грунтов в основании." В моём случае, если посмотрите на чертёж, теплопровод заходит в здание из земли снизу вверх, а уровень пола помещения находится min на 200 мм выше проектного уровня земли. Так что угроза затопления, по-моему, вообще, равна нулю. Может, просто обойтись заделкой зазора? Реально сейчас кто-нибудь ставит сальники в обычных условиях или обходятся герметизацией зазора, "применяя эластичные водогазонепроницаемые материалы"? Какие есть современные "эластичные водогазонепроницаемые материалы", которые применяются для набивки, зачеканки и замазки и т.п. зазоров теплопроводов в стенах или фундаментах зданий? А, может, кто слышал про какие-либо "свежие" документы на сей щёт, прошу поделиться на форуме.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Если вернуться к п.9.17 СНиП 41-02-2003, то формально устройства на вводах в здания должны быть в любом случае - есть угроза затопления, или её нет! Получается, что теплопроводы надо вводить в здание только через сальники или приямок, или ещё через какие-либо другие, пока неизвестные мне устройства. В Интернете такой номенклатуры, как сальник для ввода в здание теплопровода, не нашёл (есть только сальники-компенсаторов): либо никто не применяет, либо ... Остаётся только рыть приямок, только не могу обосновать зачем: например, при бесканальной прокладке в сухом грунте?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Привет. Тема много обсуждалась на форуме. Если коротко, есть два варианта: 1. Гильза с уплотнением каболкой. 2. "Стеновой ввод" - полиуретановое или резиновое уплотнительное кольцо.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Цитата(Xaxag @ 21.5.2010, 23:47)  вопрос стоит можно ли ее вообще не ставить (исполнителей проекта нету уже) В тепловых сетях не нашел ничего, поворот тупой почти все производители пишут - обязательно НО перед входом в здание и при переходе со стальной трубы на пластик
|
|
|
|
|
24.6.2010, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Contra @ 24.6.2010, 11:12)  Привет. Тема много обсуждалась на форуме. Если коротко, есть два варианта: 1. Гильза с уплотнением каболкой. 2. "Стеновой ввод" - полиуретановое или резиновое уплотнительное кольцо. Цитата Каболка – смоляной канат, предназначенный для уплотнения различных стыков, в частности разъемных раструбных соединений канализационной системы из чугуна (ЧК). Среда - вода, сточные воды; Давление Ру, кгс/кв.см – 0,1; Температура t мах, °С – 35; ТУ 17 РФ 40-4266-91 Для теплопроводов каболка, наверное, не годится. А вот это можно назвать устройством, предотвращающим проникание воды?
|
|
|
|
|
25.6.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(komdiv @ 24.6.2010, 17:27)  Для теплопроводов каболка, наверное, не годится. А вот это можно назвать устройством, предотвращающим проникание воды? 1. Годится ли? Используется же. 2. Можно. Это защита разработана от проникновения воды и газа. См. рекомендации поставщиков ПИ труб и этих "стеновых вводов".
|
|
|
|
|
2.7.2010, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Contra @ 25.6.2010, 11:46)  1. Годится ли? Используется же. 2. Можно. Это защита разработана от проникновения воды и газа. См. рекомендации поставщиков ПИ труб и этих "стеновых вводов". Отправил это решение на экспертизу. Надеюсь, тема по вопросу вводов теплопроводов в здание закроется. Спасибо
Сообщение отредактировал komdiv - 2.7.2010, 7:39
|
|
|
|
|
2.7.2010, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 33734

|
Спасибо
|
|
|
|
Гость_koy_*
|
15.7.2010, 12:00
|
Guest Forum

|
Помогите разобраться. Ситуация: три очереди строительства - три дома. Выданы ТУ на подключение 1 и 2 домов к существующей теплотрассе, разрешенное макс. теплопотребление 1.995 Гкал. Затем выданы ТУ на подключение 3 дома к ветке, которая питает 1 и 2 дома, разрешенное макс. теплопотребление 0,45 Гкал. По факту Теплосеть утвердила потребление 1 и 2 дома в 1.8 Гкал, а 3 дома - 0,4 Гкал. Вопрос: надо ли считать, что общее факт макс потребление всеми домами 1,8+0,4=2,2 будет превышать допустимое 1,995?
|
|
|
|
|
11.8.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(koy @ 15.7.2010, 13:00)  Помогите разобраться. Ситуация: три очереди строительства - три дома. Выданы ТУ Можно попробовать,но необходимо понимание с этими тремя очередями. Как они сделаны конструктивно- общие или раздельные. И это не только инженерно, а именно и адм. хозяйственно. Титульное название этой стройки каково. Ну и сыграть на ГВС. От общего числа квартир взять часовые максимальные, а не по каждому из объектов, а потом уж их привести в оформляемую в договор среднечасовую. Если уметь играть, то получиться. Но для этого надо было в правовых доках правильно отследить текстовки по этим домам.
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
26.8.2010, 16:39
|
Guest Forum

|
Цитата(komdiv @ 24.6.2010, 9:18)  Если вернуться к п.9.17 СНиП 41-02-2003, то формально устройства на вводах в здания должны быть в любом случае - есть угроза затопления, или её нет! Получается, что теплопроводы надо вводить в здание только через сальники или приямок, или ещё через какие-либо другие, пока неизвестные мне устройства. В Интернете такой номенклатуры, как сальник для ввода в здание теплопровода, не нашёл (есть только сальники-компенсаторов): либо никто не применяет, либо ... Остаётся только рыть приямок, только не могу обосновать зачем: например, при бесканальной прокладке в сухом грунте? Компания Ditec (Германия) производит такие сальники. Они в России уже продаются. На ТЭЦ и АЭС хорошо используются
|
|
|
|
|
29.8.2010, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40447

|
Здраствуйте:) есть одна проблема. Тепловые сети в селе.........Делаем реконструкцию. Протяженность теплотрассы 2,5 км. Вся идет на низких опорах (наружная прокладка): Т1, Т2, В1. Заказчик хочет трубы ППУ..... Теперь суть проблемы: 1. Трубу В1 необходими изолировать вместе с Т1 или Т2, чтобы она не замерзла....но как это сделать если трубы ППУ??? это же будет не эфективно.... 2. У них постоянно идут несанкционированные врезки, поэтому решили делать канальную прокладку на небольшой глубине, до 1м.....ниже 1,2 м уже начинаются грунтовые воды по геологии. Сразу встает ворос о доступе к отключающей арматуре....через колодцы??? Диаметр друбы небольшой....до 100 мм, температура 85/65 из котельной. 3. Может оставить теплотрассу на низких опорах.....но тогда на каждом ответвлении необходимо будет надстраивать что-то типа камеры.....и зачем тогда делать из ППУ?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16535

|
Цитата(AMB @ 29.8.2010, 10:49)  Здраствуйте:) есть одна проблема. Тепловые сети в селе.........Делаем реконструкцию. Протяженность теплотрассы 2,5 км. Вся идет на низких опорах (наружная прокладка): Т1, Т2, В1. Заказчик хочет трубы ППУ..... Теперь суть проблемы: 1. Трубу В1 необходими изолировать вместе с Т1 или Т2, чтобы она не замерзла....но как это сделать если трубы ППУ??? это же будет не эфективно.... 2. У них постоянно идут несанкционированные врезки, поэтому решили делать канальную прокладку на небольшой глубине, до 1м.....ниже 1,2 м уже начинаются грунтовые воды по геологии. Сразу встает ворос о доступе к отключающей арматуре....через колодцы??? Диаметр друбы небольшой....до 100 мм, температура 85/65 из котельной. 3. Может оставить теплотрассу на низких опорах.....но тогда на каждом ответвлении необходимо будет надстраивать что-то типа камеры.....и зачем тогда делать из ППУ? 1. Почему В1 ВГП по ГОСТ 3262 не закатать в ППУ 2. Зачем, есть же предизолированные шаровые краны 3. А если захотите на низких опорах, да не вопрос, берите трубу в ППУ в оцинкованной оболочке для надземной прокладки
Сообщение отредактировал Andrey_D - 2.9.2010, 11:59
|
|
|
|
|
3.9.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Остро нуждаюсь в вашей консультации. Ниже приведён план тепловых сетей. А вопрос мой заключается в следующем. Проектируемыми теплотрассами врезаюсь в существующие камеры, увеличивая их размеры. Где установлены НО на сущ. сети ни кто не знает. Ответвление от основной трассы требует установки Н.О., но в одном случае (корпус А) сразу за камерой начинается автомобильная дорога, которую будут проходить проколом. А в другом случае (корпус Б) сущ. трубы в камере лежат на уровне земли, и я почти сразу после врезки ухожу в бесканальную прокладку. Могу ли я расположить Н.О. в стенах камер и как это осуществить? Применить элементы неподвижных опор или по-другому? И ещё какого диаметра делать футляры при проходе под дорогой, как в СНиП с зазором не менее 100 мм между тепловой изоляции и футляром или меньше?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|