Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление
Гость_Kosares_*
сообщение 16.8.2011, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Есть вопрос по заземлению ДЭС, напряжением питания 380В.

По ПУЭ п.1.7.101 пишут, что нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству сопротивлением не более 4Ом, а чуть ниже в этом же пункте идет абзац "При удельном электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз"

Т.е. если у меня ρ=300 Ом*м, то я могу обоснованно в качестве нормированной величины сопротивления взять не 4Ом, а 12Ом и при этом у меня не возникнет никаких проблем при сдаче объекта (например экспертиза и электроизмерительная лаборатории)? Или я обязан брать 4Ома, а шаг вправо, шаг влево - расстрел!?

вопрос возник потому что прохождение экспертизы и строительство объекта идут одновременно и к сожалению поэкспериментировать в проекте с принятым решением не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 17.8.2011, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Как известно, инспектора тех. надзора - люди очень упрямые и своенравные. Бывали случаи (не со мной, к счастью - рассказывали), что они (инспектора) требовали сопротивление 4 Ом на контура повторного заземления. Так что ПУЭ им не указ - делайте 4 Ома.

Такого сопротивления при сопротивлении грунта 300 Ом*м можно добиться не только забиванием огромного количества электродов, но и применением электролитов, МОЗ, применением грунтов с меньшим уд. сопротивлением (глина).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигушкин
сообщение 23.10.2013, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054



Уважаемые коллеги! Подскажите, сталкивался ли кто из вас с приборами контроля состояния заземляющего устройства помимо его сопротивления? Для того, чтобы определить состояние ЗУ без вскрытия грунта (место расположения электродов в земле, конфигурация ЗУ, степень коррозии металла). Говорят, существуют такие в природе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 25.10.2013, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) *
...... с приборами контроля состояния заземляющего устройства помимо его сопротивления? Для того, чтобы определить состояние ЗУ без вскрытия грунта .......

Так вроде по контролю измеряемого сопротивления и делают вывод о состоянию ЗУ без вскрытия грунта. Других более простых методов я не представляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 25.10.2013, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Что-то типа георадара имеется в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 25.10.2013, 18:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) *
Уважаемые коллеги! Подскажите, сталкивался ли кто из вас с приборами контроля состояния заземляющего устройства помимо его сопротивления? Для того, чтобы определить состояние ЗУ без вскрытия грунта (место расположения электродов в земле, конфигурация ЗУ, степень коррозии металла). Говорят, существуют такие в природе.

Нет, не сталкивались: вначале сопротивление заземляющег устройства, а затем "вскрытие подскажет"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигушкин
сообщение 28.10.2013, 9:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054



Цитата(AVFRZN @ 25.10.2013, 14:23) *
Что-то типа георадара имеется в виду?

Вот это близко к теме! Интересно, какой у него принцип работы? Как у эхолота? И как он поведет себя в условиях высокой напряженности ЭМП (например, на трансформаторных подстанциях)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 28.10.2013, 13:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Есть форум Геодезист.ru - там тема о трассопоисковом оборудовении
http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%A0%D...B8%D1%8F.15280/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseevMV
сообщение 19.11.2014, 15:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250738



ПОмогите разобраться:, хочу сделать автоматизированный каталог для подбора заземляющещего устройства. Но вот в чем проблема: никак не могу по всем видам нормируемые значения определить. В итоге к чему я пришел : есть 3 вида заземления, рабочее, молниезащитное и защитное. Причем нормируемые значения разнятся для разных типов заземления нейтрали(TN,TT,IT) и уровня напряжения. Может кто сводил все это дело в одну таблицу в соответствии с НТД.(ГОСТ Р/ МЭК, СТО газпром-2-11-170-2007, РД 91-020.00-КТН-021-11, ПУЭ7 ). Может кто нибудь скажет в каких случаях разрешено объединить молниезащитное и защитное заземление в каких нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Печенька
сообщение 19.3.2015, 10:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752



Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с технологом. Он мне дал задание для защиты оборудования от статического электричества (оборудование технологическое, находится на улице на площадке ...сепараторы и ещё там что- то).Я прошу его дать сопротивление заземления этого оборудования -2Ом, 10 Ом или сколько. Он меня уверяет что это моя работа.И не собирается давать. Но оборудование то технологическое!откуда мне взять это сопротивление. Как думаете кто из нас прав?я понимаю когда заземление ТП или опор..это да, всё есть в ПУЭ.а здесь разве не работа технолога?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.3.2015, 14:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 10:05) *
Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с технологом. Он мне дал задание для защиты оборудования от статического электричества (оборудование технологическое, находится на улице на площадке ...сепараторы и ещё там что- то).Я прошу его дать сопротивление заземления этого оборудования -2Ом, 10 Ом или сколько. Он меня уверяет что это моя работа.И не собирается давать. Но оборудование то технологическое!откуда мне взять это сопротивление. Как думаете кто из нас прав?я понимаю когда заземление ТП или опор..это да, всё есть в ПУЭ.а здесь разве не работа технолога?

1. Если у оборудования есть клемма заземления - сопротивление считается от этой клеммы, а сопротивление самого оборудования в данном случае не волнует. (Если я правильно понял вопрос.)
2. Если защита именно от статического электричества (а не защитное заземление) - там сопротивление вообще не критично, подходят даже мегаомы (!).

И что же это за оборудование такое, что от статики защищать надо, а заземление по ПУЭ делать не надо? Может всё-таки задание поставлено некорректно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Печенька
сообщение 19.3.2015, 16:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752




1. Если у оборудования есть клемма заземления - сопротивление считается от этой клеммы, а сопротивление самого оборудования в данном случае не волнует. (Если я правильно понял вопрос.)
2. Если защита именно от статического электричества (а не защитное заземление) - там сопротивление вообще не критично, подходят даже мегаомы (!).

И что же это за оборудование такое, что от статики защищать надо, а заземление по ПУЭ делать не надо? Может всё-таки задание поставлено некорректно?
[/quote]

"Основными мерами защиты от статического электричества являются заземление металлических частей оборудования". Вот поэтому и необходимо сделать заземление и именно защитное как я понимаю, чтобы людей не шарахало током. а для этого необходмио сопротивление этого оборудования (сепараторы) чтобы посчитать количество электродов. Просто я думала что в зависимости от производства оно меняется. Где-то 4 Ома а где то 10.От этого количесвто электродов меняется.вобщем печаль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.3.2015, 17:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Никогда в жизни в паспортах к оборудованию не встречал параметра "сопротивление заземления".
Так что, думаю, в каких-то нормативных правилах эта величина указана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.3.2015, 23:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 16:29) *
"Основными мерами защиты от статического электричества являются заземление металлических частей оборудования". Вот поэтому и необходимо сделать заземление и именно защитное как я понимаю, чтобы людей не шарахало током.

Неправильно. Защитное заземление выполняет защитную функцию не от статики, а от пробоя на внешние проводящие части электроустановки.
Пока будет путаница по данному вопросу - нельзя двигаться дальше.
Итак определяемся - нам нужно защитное заземление по ПУЭ или защита от статики (наведенной или генерируемой самим устройством)? Защитное заземление выполняет автоматически и роль защиты от статического электричества, а вот защита от статики выполняет только эту функцию. И требования там разные - и по сопротивлению, и по пропускаемым токам, и по термической и динамической стойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser Jon
сообщение 20.3.2015, 8:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838



Цитата(straus @ 19.3.2015, 23:50) *
Защитное заземление выполняет автоматически и роль защиты от статического электричества, а вот защита от статики выполняет только эту функцию. И требования там разные - и по сопротивлению, и по пропускаемым токам, и по термической и динамической стойкости.


Полностью согласен, а потому нужно все оборудование подключать к гзш, а гзш к заземлителю и не забивать себе голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Печенька
сообщение 20.3.2015, 8:48
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752



Всем спасибо Большое)так и сделаю, выполню заземляющее устройство из заземлителей и проводников=)
технолог сказал то что он написал в задании -защита от статического электричества подразумевая защитное заземление)=)
так и живём))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Печенька
сообщение 20.3.2015, 9:20
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752



И всё таки я вернулась)
вопрос мой был в сопротивлении заземления оборудования (сепараторов).
для расчета количества заземлителей мне это необходимо)
значит возьму 4 Ома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 21.3.2015, 21:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Печенька @ 20.3.2015, 9:20) *
И всё таки я вернулась)
вопрос мой был в сопротивлении заземления оборудования (сепараторов).
для расчета количества заземлителей мне это необходимо)
значит возьму 4 Ома.

Там выше указано - защитное заземление выполняется путём подключения заземляющих проводников к ГЗШ объекта. Никаких отдельных заземляющих устройств делать не надо. Более того, заземление только на локальный заземлитель - это система заземления TT, а на объекте наверняка система TN.
Короче, курить раздел ПУЭ про системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.4.2015, 17:55
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в эл.установках 1.03_08 ассоциации РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ
перенесена сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103045
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 8.4.2015, 19:02
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26293



Уважаемые коллеги!
Дублирую вопрос из темы АВР

Где-нибудь написано, что нельзя соединять нулевые рабочие проводники от различных источников ?
(Например в АВР с 2-я рабочими вводами или еще где...)

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.4.2015, 22:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



если эта схема , то желательно. Чтобы уравнивающий ток в N не пошел в другую линию и не убил электромонтера.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 20,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 9.4.2015, 12:00
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26293



Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 22:51) *
если эта схема , то желательно. Чтобы уравнивающий ток в N не пошел в другую линию и не убил электромонтера.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 20,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Спасибо за ответ.

Я сам-то это прекрасно понимаю.

Вопрос мой в том, что где это написано? На какой руководящий документ я могу сослаться, чтобы доказать правомерность применения четырехполюсной коммутации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 10.4.2015, 0:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(ab111 @ 8.4.2015, 19:02) *
Где-нибудь написано, что нельзя соединять нулевые рабочие проводники от различных источников ?
(Например в АВР с 2-я рабочими вводами или еще где...)

Решается каждый раз в индивидуальном порядке, это часть проекта. Обычно допустимость этого действа пишется в ТУ электросетей, и проверяется расчётом в рабочих и аварийных режимах. В случае соединения в отдельных случаях дополнением идёт инструкция по процессу осуществления этого соединения (отключения ТП, перекоммутации, наложение временных соединителей). Ибо кольцевание по нейтрали (с аварийными режимами в нём) никто не отменял. В аварийном режиме через нейтральную шину объекта может потечь уравнивающий ток от другого объекта, причём превышающий стойкость подводящих кабелей.

Частый пример - магистрали кабельного ТВ (если кабельщики сэкономили на секционировании сети), когда через экран магистрального ТВ кабеля течёт уравнивающий ток многоквартирного дома, в котором отвалился ноль на ВРУ. Дымит и плавится красиво.


А в приведённой выше схеме меня смущает только подача одной фазы с источника на все три фазы потребителя. Дело в том, что в этом случае рабочий ноль должен быть не только не тоньше фазных проводников, и даже не равен им, а иметь сечение в три раза больше фазных (!), причём по всему объекту, куда подаётся с такого резервирующего источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.4.2015, 10:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(straus @ 10.4.2015, 1:47) *
А в приведённой выше схеме меня смущает только подача одной фазы с источника на все три фазы потребителя. Дело в том, что в этом случае рабочий ноль должен быть не только не тоньше фазных проводников, и даже не равен им, а иметь сечение в три раза больше фазных (!), причём по всему объекту, куда подаётся с такого резервирующего источника.

схемка приведена чисто условно, считаем что нет там перемычки. просто лень было затереть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных