Цитата(the_lukewarm @ 16.8.2011, 22:05)

я тоже понимаю, что если отводы использовать, то потери давления больше будут, чем при большем уклоне.
Если местные потери считать по формуле Вейсбаха, или определять по методу эквивалентных длин, голова не будет болеть о том, превышены фонарнопотолочные 20% или нет. По видимому, автор пункта В.3.14 СП5 не осознавал того, что местные потери влияют не только на итоговую величину потребного напора, но и на распределение расходов при увязке, и в конечном итоге на итоговый расход. Я знаю. что местные потери обычно принимают равными 20% от линейных, сам не один год так делал. Но при поэлементном расчете местных сопротивлений нередко оказывается, что они превышают 20%. Кстати говоря, в указанном п.В.3.14 написано, что 20% принимают при приближенных расчетах. А вот когда можно делать приближенный расчет, и когда нужно делать уточненный(или никогда не нужно?

) написать забыли. Учитывать местные сопротивления с помощью эквивалентных длин (как это делают у "их") достаточно просто.