Tiger_ne@
сообщение 16.8.2011, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Добрый день!
Рассчитывая ОПС на объекте, я взяла ППК "Астра 712", обеспечивающий помимо пожарки и оповещение тоже. Но подрядчик утверждает, что согласно Тех. регламенту, пожарная сигнализация не должна выполнять функции системы оповещения. И даже для оповещения второго типа нужно отдельное оборудование.
Внимание вопрос, уважаемые знатоки, скажите - Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 16.8.2011, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 17.8.2011, 13:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 17.8.2011, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Спросите у подрядчика: От чего у него будет задействована СОУЭ?" Возможно он бабушку с микрофоном подтянет.
Мой вердикт - Нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 17.8.2011, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Бабушку с микрофоном huh.gif - это оригинально.
Подрядчику вообще пофигу. Что я запроектирую, то он и будет делать. Конечно, чем больше оборудования будет в смете, тем больше копеечку он получит. Я тоже думаю, что нет. Всегда к прибору цепляли оповещатели и привет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 17.8.2011, 18:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Ваш подрядчик совершенно прав, утверждая: "что согласно Тех. регламенту, пожарная сигнализация не должна выполнять функции системы оповещения". Ну а Ваш ППК этого и не делает, и не надо его в этом обвинять. ППК в данном случае выдаёт сигнал на включение СОУЭ в соответствии с п.3.3 СП3. В СОУЭ 2-го типа в соответствии с Табл.1 СП3 входят звуковые и световые оповещатели, которые и выполняют функцию оповещения, но никак не ППК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.8.2011, 8:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



В том то и дело, что не прав. Он решил, что в проекте помимо ППК ОПС должен быть прибор управления СОУЭ 2-ого типа (Тромбон-ПУ-2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 18.8.2011, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Значит я не правильно понял суть проблемы. Но такой заказчик это подарок для подрядчика, который добровольно добавляет себе ненужного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.8.2011, 9:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



СИД, вы как раз поняли суть проблемы (а, прямо в песок и ссуть rolleyes.gif ) и как всегда, грамотно все объяснили. Другое дело, мною введен в вопрос ненужный персонаж по имени подрядчик. Заказчику, конечно не нужно лишнее оборудование. А так и мы подрядчики и техники подрядчики, есть еще и субчики, короче, фиг с ними, главное, что оповещение работает, согласно нормам и здравому смыслу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных