Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор кабелей для датчиков
power_factor
сообщение 16.8.2011, 21:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Возникли вопросы:
1. Насос с ЧРП работает по показаниям датчика давления (4-20 мА), установленного от шкафа управления на расстоянии 500 м. Можно ли на такую длину прокладывать "токовую петлю", как подбирается кабель - по нагрузочной способности блока питания? Учитываются ли потери напряжения?
2. Защита насоса выполняется по сухому ходу, представленному реле протока (сухой контакт) перед насосом. Данное реле коммутирует опорное напряжение (5 В) на контроллер, установленный в шкафу управления за 500 м. Как выбирается кабель для этой линии - только по потерям?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 17.8.2011, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Петлю прокладывать можно, так же, как и сухой контакт. Никаких особых требований ни к блоку питания, ни к кабелю не надо. Кабель должен быть обязательно экранированным, экран заземлен с одной стороны (у приемника). Пойдет даже самый недорогой вариант: SFTP. Однако, все будет упираться в применяемый датчик. Например, такое чудо, как Зонд-10, да и еще некоторые датчики, неработоспособны вообще, если где-то рядом работает частотник. Удается заставить их работать только если рядом с датчиком стоит фильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.8.2011, 8:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(power_factor @ 16.8.2011, 22:40) *
Возникли вопросы:
1. Насос с ЧРП работает по показаниям датчика давления (4-20 мА), установленного от шкафа управления на расстоянии 500 м. Можно ли на такую длину прокладывать "токовую петлю", как подбирается кабель - по нагрузочной способности блока питания? Учитываются ли потери напряжения?
2. Защита насоса выполняется по сухому ходу, представленному реле протока (сухой контакт) перед насосом. Данное реле коммутирует опорное напряжение (5 В) на контроллер, установленный в шкафу управления за 500 м. Как выбирается кабель для этой линии - только по потерям?

Заранее благодарен!

1.если идет речь про токовую петлю, то мы гоняли по ней цировой сигнал ра расстояние в 5км на скорости 2400. Параметры проводника зависят от применяемого оборудования и обычно прописаны в паспорте на него.
2. Да,по потерям. Но есть и некоторая проблема с ЭМС. У вас кабель как хорошая антена, может наводиться ЭДС от близлежащих кабелей и как следствие ложные срабатывания.
Лучше наверное поставить с одного конца устройства ввода\вывода и по токовой петле гнать цифровой сигнал на другой конец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 17.8.2011, 9:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата
1.если идет речь про токовую петлю, то мы гоняли по ней цировой сигнал ра расстояние в 5км на скорости 2400. Параметры проводника зависят от применяемого оборудования и обычно прописаны в паспорте на него.


наверное, я не правильно выразился - HART-протокол не используется, датчик с обычным выходным сигналом 4-20 мА.

я думаю так:
1. смотрим нагрузочную способность блока питания (домустим 300 Ом), смотрим сопротивление датчика (100 Ом, например) и считаем сопротивление кабеля на длине 500 м (пусть будет 150 Ом). в итоге 100+150<300 Ом. значит здесь всё проходит.
2. считаем потерю напряжения на участке, что бы на датчике напряжение было не меньше допустимого (9 В, кажется, при питании 24 В).

поправьте, если не прав.

Цитата
Лучше наверное поставить с одного конца устройства ввода\вывода и по токовой петле гнать цифровой сигнал на другой конец.


Имеется в виду устройства ввода вывода типа "дискрет-аналог"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 17.8.2011, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



На 300 м ставили кабель МКШЭ 2х0,75 все прекрасно работает.
Экран для токовых сигналов как правило можно не применять, мы просто поставили что было под рукой, ну и перестраховались немного.
Главное это не превышать допустимое падение напряжения в проводнике, которое зависит от напряжения источника питания и типа датчика, для Данфоса вроде как достаточно обеспечить 4В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 17.8.2011, 17:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Под цифровым сигналом понимается то, что физическая величина, например, давление на одном конце измеряется, оцифровывается и отсылается на другой конец в виде пакета данных по одному из протоколов обмена данными.
На другом конце пакет расшифровывается и получаем данные.

При этом может быть использован обычный кабель FTP Cat5 и никаких потерь в точности измерений.

Например, ОВЕН измеряет и отсылает, Segnetics принимает и обрабатывает, протокол Modbus RTU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных