> АУПТ в неотапливаемом лесопильном цехе
Гаврис
сообщение 17.8.2011, 6:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289



Два неотапливаемых цеха лесопильный и сушильный. Внутренний пож-2х5.0л/с, наружный -20л/с и ещё попадает под АУПТ. Помогите подобрать АУПТ. В лесопилке соответственно есть опилки. На територии скважина, хоз.быт. стоков нет. Значит водозап. не пойдет, хотела порошковую модульную, нельзя т.к.опилки. Какую можно подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.8.2011, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



А чем еще лучше тушить дерево? Только водой! кто мешает сделать водо-воздушную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.8.2011, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Гаврис @ 17.8.2011, 7:00) *
На територии скважина, хоз.быт. стоков нет. Значит водозап. не пойдет.

Безусловно водяная система нужна! Хоз бытовые стоки для пожаротушения не нужны, а скважина при недостаточном дебите дополняется резервуаром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гаврис
сообщение 18.8.2011, 3:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289



Спасибо за ответ. Я и сама понимаю, что водой лучше. НО тм утанавливают фермы и как такового потолка не будет, крепить куда? Да и нач. сказал где ты видела лесопилку со сплинкерами? Хозяева китайцы. Цеха стоят в лесу. У меня ещё открытые склады на территории и наржка будет 60л/с. А на внутрянке я ещё поставила 12 пожкранов значит нужно 2 ввода а задвижки негде поставить, можно их в колодце на вводе в здание? А электр. в колодце можно поставить, где-то видела что нет. Пожрезервуары буду ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных