Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Реле защиты двигателя, Нужно ли оно на Вентиляторах подпора
Голосуем нужно ли реле
?
Да, нужно [ 3 ] ** [50,00%]
Нет, не нужно [ 3 ] ** [50,00%]
Незнаю [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать 
Гость_vent-korf@ya.ru_*
сообщение 17.8.2011, 6:27
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день недавно столкнулся с такой ситуацией: В проекте прописано, что вентилятор подпора воздуха комплектуется реле защиты электродвигателя, но здравый смысл мне говорит, что если на вентиляторе будет стоять эта релюшка, при пожаре вкл.вентилятор подпора, если движок вентилятора подпора чуток перегреется, реле защиты автоматом выключит вентилятор.
Как вы понимаете в условиях задымления помещений это будет смерти подобно. Заказчик же уперся, говорит если это запроектировали и проект прошел все инстанции, то значит все правильно-эта релюшка должна стоять. Есть ли какие нибудь документы, кроме здравого смысла, позволяющие доказать ненадобность этого реле. Или возможность моей ошибки?

Сообщение отредактировал LordN - 17.8.2011, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нкушник_*
сообщение 17.8.2011, 7:10
Сообщение #2





Guest Forum






Я всегда использую блоки управления БМК5050 С рели защиты двигателя УЗД,
контакт которого размыкает цепь катушки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vent-korf@ya.ru_*
сообщение 17.8.2011, 7:24
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 17.8.2011, 15:10) *
Я всегда использую блоки управления БМК5050 С рели защиты двигателя УЗД,
контакт которого размыкает цепь катушки

Так реле нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 17.8.2011, 7:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



А вы не задумывались, что двигатель вентилятора подпора воздуха, читай ОСЕВОЙ, находится в потоке СВЕЖЕГО, ЧИСТОГО и ПРОХЛАДНОГО, уличного воздуха. Как следствие на него не оказывает воздействие температура воздуха в помещении при пожаре. Так что закладывайте хоть реле, хоть что то другое. Если на испытаниях он не вырубится. то и при аварийной работе с ним ничего не случится.

И еще. Отредактируй третий пункт голосования, а то можно и бан схлопотать за такие формулировки.

Сообщение отредактировал AndreyNN - 17.8.2011, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vent-korf@ya.ru_*
сообщение 17.8.2011, 9:47
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 17.8.2011, 15:59) *
А вы не задумывались, что двигатель вентилятора подпора воздуха, читай ОСЕВОЙ, находится в потоке СВЕЖЕГО, ЧИСТОГО и ПРОХЛАДНОГО, уличного воздуха. Как следствие на него не оказывает воздействие температура воздуха в помещении при пожаре. Так что закладывайте хоть реле, хоть что то другое. Если на испытаниях он не вырубится. то и при аварийной работе с ним ничего не случится.


Вчитайся внимательней. Вентилятор берет СВЕЖИЙ, ЧИСТЫЙ и ПРОХЛАДНЫЙ, уличный воздух. а если он перегреется, то Вентилятор автоматом выключится во время работы. и здесь уже без разницы откуда он берет воздух. Смысл в том что он отключится во время работы, и никакого подпора и свежего воздуха не будет.
Где прописано что должно быть реле защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.8.2011, 9:57
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Нигде. Как и то, что реле должно стоять. Учтите, что кроме самого пожара есть ещё пуско-наладка и плановые испытания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 17.8.2011, 20:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Не понимаю, так почему он должен выключиться, ПРИЧЕМ ВДРУГ ???? Испытания проведены, он проработал уже от 4-х часов до суток. Все нормально, токи не прыгают, так что еще нужно для полного счастья двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.8.2011, 22:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Boris_Ka @ 17.8.2011, 23:15) *
Однозначно есть ограничение на применение тепловой защиты и УЗО в цепях питания оборудования систем противопожарной защиты (СП6.13130.2009).
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vent-korf@ya.ru_*
сообщение 18.8.2011, 8:04
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(cauto @ 18.8.2011, 6:56) *
rolleyes.gif

По вопросу реле для систем подпора воздуха-
что наиболее подходящее нашел, хотя относящееся к системам пожаротушения-
согласно СП 6.13130.2009 п/п 4.11
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
http://www.mchs.gov.ru/upload/ministry/sp%206.13130.2009.pdf
ФЗ 123 Статья 85 п/п 6 -- Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий, сооружений и строений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.
http://www.rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html
На мой взгляд реле защиты этого не обеспечивает

Спасибо cauto. Тему считаю закрытой...

Сообщение отредактировал vent-korf@ya.ru - 18.8.2011, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных