|
  |
Контроль работы вентилятора., Нужен тахометрический датчик. |
|
|
|
17.3.2005, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Есть очень интересная проблемка.
И так для начала помянем добрым словом всех безруких проектировщиков-вентиляционщиков, чтоб у них руки отсохли...
В итоге имеется вентустановка с рециркуляцией воздуха (первый, онже единственный подогрев). Получилось практически последовательное соединение вентиляторов (корфофского канальника и ВР 14-46).
Я не могу контролировать работу приточного вентилятора по перепаду давления воздуха!!! Так как на входе приточного вентилятора избыточное давление !!!
Так что нужен датчик вращения вентилятора или реле протоко воздуха.
Кстати про реле - было такое реле в собетское время, даже можно гденибудь на обьекте встретить. Разбирать не советую внутри ртуть.
|
|
|
|
|
17.3.2005, 7:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ну и что, что на входе давление избыточное? перепад давлений вход/выход есть? или он отрицательный?
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
17.3.2005, 9:53
|
Guest Forum

|
LordN - жму руку! светлая мысль ведь датчик ПЕРЕПАДА давления просто его как правило одним концом с атмосферой соединяют...
|
|
|
|
|
17.3.2005, 10:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(witboy @ Mar 17 2005, 12:54 ) LordN - жму руку! светлая мысль ведь датчик ПЕРЕПАДА давления просто его как правило одним концом с атмосферой соединяют...   взаимно, сенкс, но все не совсем так, возможна, теоретически, ситуация, когда при работающем венте на входе избыток давления больше, чем на выходе, как пример: открытый или короткий выхлоп, тогда да, дифф.датчик не поможет и надо искать способ контроля по скрости.
|
|
|
|
|
17.3.2005, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2005
Пользователь №: 467

|
У нас Вы можете найти и датчики вращения вентилятора, и реле протока воздуха: www.numerix.ru - звоните, пишите, рады будем помочь.
|
|
|
|
|
17.3.2005, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
У Regin есть преобоазователь для измерения скорости воздуха в вентканалах AVDT20 с аналоговым выходом 0...10V DC. С выбором диапазона измерения от 0 до 5/10/20 м/с. Питание 24V AC. Если нужен токовый сигнал, то датчик имеет обозначение AVDT30. Соимость порядка 350-360 еврорублёф Вот сейчас его и впихнули в систему, но немного для других целей - поддерживать постоянную скорость в одном из ответвлений приточной системы в частном доме. Что получится пока не знаем
|
|
|
|
|
17.3.2005, 14:49
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Так что нужен датчик вращения вентилятора или реле протоко воздуха Про реле не знаю, а датчик с аналоговым выходом есть и у SIEMENS. (см. вложенный файл). Но боюсь, что это тоже не поможет. По условию давление на входе этого вентилятора больше чем на выходе. Тогда если вентилятор не будет работать движение воздуха все равно будет. И, может быть чуть меньше, чем с работающим вентилятором. Ловить это чуть почти бесполезно. Проверьте с прибором места отбора давления для датчика перепада. Может быть положительная трубка просто попала в зону разряжения. Запихните трубку поглубже в воздуховод (примерно посередине) и настройте диапазон переключения. Попробуйте поиграть с датчиками на разный диапазон. Я думаю все должно получиться. Если не получится смело снимайте вентилятор и говорите заказчику, что он там не нужен  .
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
17.3.2005, 17:42
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Mar 17 2005, 10:33 ) возможна, теоретически, ситуация, когда при работающем венте на входе избыток давления больше, чем на выходе, как пример: открытый или короткий выхлоп теоритически такое возможно, а практически не реально!  вы знаете вентиляцию без воздуховодов?, я - нет!
|
|
|
|
|
17.3.2005, 17:57
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата теоритически такое возможно, а практически не реально! вы знаете вентиляцию без воздуховодов?, я - нет! Реально, реально. Пример: Вытяжной вентилятор на чердаке с выбросом в чердачное окно. Длина воздуховода может быть и 10 см, чем можно принебречь. И, как правило на таких системах датчик перепада плохо работает.
|
|
|
|
|
17.3.2005, 19:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
есть еще один способ: установить датчик скорости как можно ближе к вент-у, туда где скорость максимальна, например с краюшку на всосе или на выхлопе, датчик - типа измерительная диафрагма, цилиндрик со сквозным, по оси, отверстием (блин, как трудно это описать :wacko: ), но, с одной стороны дырка больше, чем с другой  , (абалдеть  , продолжу) глубиной до пол-цилиндра (я щас сдохну  ), с боку этого цилиндра еще две дырочки с патрубками для подсоединения дифф.манометра, каждый из патрубков выходит в (ужас) то, сквозное, отверстие, но на разные диаметры...
|
|
|
|
|
18.3.2005, 4:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
LordN
похоже на трубу Вентуре...
|
|
|
|
|
18.3.2005, 6:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(olg2004 @ Mar 18 2005, 07:40 ) LordN
похоже на трубу Вентуре... запросто!  , я просто не знаю всех этих терминов...
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
18.3.2005, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Mar 17 2005, 17:58 ) Реально, реально. Пример: Вытяжной вентилятор... вообще-то речь шла о приточном вентиляторе  ...
|
|
|
|
|
18.3.2005, 9:33
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата вообще-то речь шла о приточном вентиляторе ... Виноват :wacko:
|
|
|
|
|
24.3.2005, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Да!!!! Виноват... уточняю задачку (всетаки техника наука - графиков схем и таблиц...) Мне нужен был датчик-контактный (сигнализирующий) а не первичный преобразователь (измеряющий), но за подсказки спасибо... Скорее всего буду использовать реле протока воздуха. Так как возникла еще одна проблемка. В данной установке (конткретно в обслуживаемом устройстве) появились еще два вентилятора так-что система будет состоять из трех последовательно соединеных вентиляторов. Датчик давления на выходе вентилятора показывает сопротивление ниже минимального предела измерения (50 Па). Так как вся сеть воздуховодов мене 10м соответственно сопротивление сети никакое... Функциональная схема установки:
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 30,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
25.5.2005, 19:43
|
Guest Forum

|
Можно попробовать использовать токовое реле (напр. CM-SRN пр-ва АВВ).
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
26.5.2005, 13:02
|
Guest Forum

|
есть еще один выход. ставите частотные регуляторы на вентиляторы, и уже регулятор будет оценивать как у вас работает эл. двигатель вентилятора, можно и датчик аналоговый по скорости или давлению подключить, чтобы частотник сам держал заданные значения, да и процес рециркуляции можно реализовать более гибкий. правда частотники денег стоят и "бюджетным" такой вариант не назовешь, но в принципе для буджетного варианта будет достаточно и одного датчика перепада давления. Например, один конец устанавливаем на входе, а второй после последнего вентилятора(по дальше), настраиваем порог срабатывания таким образов, что он срабатывал, если оключится любой из вентиляторов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|