> Число струй противопожарного водопровода, в жилом 16этажном здании.
selin
сообщение 17.8.2011, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



В 16этажном доме запроектировал пожаротушение с расходом 1 струя по СНиП 2.04.01-85 Табл1* п. 1. (при числе этажей от 12 до 16), в доме есть тех этаж по сути 17й. Эксперт говорит что надо делать 2 струи по 2,5 литров, так как этажей 17.
Вопрос: в снипе подразумевается количество жилых этажей или всего этажей вместе с нежилыми? Эксперт прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 17.8.2011, 11:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 4.13130.2009

3.53 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, а также техниче-
ский и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 17.8.2011, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Спасибо. Все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.8.2011, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Но в других нормах пожарных, например в СП1.13130.2009 высота определяется без учета технического этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 17.8.2011, 12:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(inPut @ 17.8.2011, 9:04) *
Но в других нормах пожарных, например в СП1.13130.2009 высота определяется без учета технического этажа

Да есть такое, но думается мне что все таки имеется ввиду общее число этажей. Да и эксперт говорит что надо 2 струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.8.2011, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну смотрите яб поприперался еще с экспертом, у вас как здание официально называется 16и этажное или 17 этажное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.8.2011, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А тут разные понятия фигурируют. Высота здания - в метрах, а этажность - в штуках. В СП10 ориентируются по штукам, значит оперируем определением из СП4. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных