Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция + кондиционирование = канальник. Или нет?
Taras
сообщение 2.8.2006, 14:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 15:26 )
сколько Вы хотите подавать притока? в м3/ч пожалуйста?

я лично нисколько не собираюсь=). Просто спрашиваю про схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sergey_*
сообщение 2.8.2006, 15:08
Сообщение #32





Guest Forum






Зачем в трехкомнатной квартире эти все навороты? Канальник не обеспечивает точного
зонального регулирования температуры, а что такое подмес свежего воздуха 30% от общей
рециркуляции - это что, вентиляция? Склоняюсь к мультисплитам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sergey_*
сообщение 2.8.2006, 15:30
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 11:32 )
В рабочем проекте рассмотрен вопрос подержания параметра микроклимата, такого как подержание температуры воздуха в теплый период, согласно СНиП 2.0.4.05.-91* приложения №5, СанПиН 2.2.4.548-96, п.6.1. СанПиН 2.1.3.1375-03, но в рабочем проекте применено оборудование, способное работать только на рециркуляцию. Применение данного оборудования в составе приточной вентиляции не предусмотрено заводом изготовителем данного оборудования. Слит – система канального типа предназначена для самостоятельной работы в режиме рециркуляции. При принудительной подаче теплого наружного воздуха(летний период), который имеет повышенную относительную влажность, на теплообменнике будет образовываться лед, который уменьшит или прекратит подачу приточного воздуха в летний период. Данный тип сплит – системы должен периодически (в зависимости от параметров входящего в сплит-систему воздуха) останавливаться на реорганизацию, т.е. с пластинок теплообменника должен периодически стекать конденсат. При этом, встроенный во внутренний блок вентилятор, временно прекращает свою работу и подача теплого воздуха прекращается, а в случае примененном в рабочем проекте, этого не происходит, т.к. вентилятор приточной вентиляционной системы постоянно нагнетает во внутренний блок сплит-системы теплый воздух. Конденсат, который не успевает стекать, обмерзает на пластинках теплообменника, тем самым уменьшает живое сечение для подачи приточного воздуха.
Вентилятор канального кондиционера не потребляет электроэнергию, а генерирует ее под действием основного, при этом образуется сбой системы автоматики и выход двигателя вентилятора канального нагревателя из строя.

Это что PERPETUM MOBILE? Мои поздравления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 2.8.2006, 15:33
Сообщение #34


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Автор точно не озвучил чего он хочет и пропал испуганный видимо обилием критики. А форум кто в лес кто по дрова ушел сам по себе!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 2.8.2006, 16:10
Сообщение #35





Guest Forum






Ага. И так почти в каждой теме biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 2.8.2006, 16:25
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
что такое подмес свежего воздуха 30% от общей
рециркуляции - это что, вентиляция?


Правильно мыслишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 16:57
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(zavhoz777 @ Aug 2 2006, 15:38 )
Не разделяю явно негативных мнений умов форума на счет канальника с приточкой.

В прикл. файле проект В и КВ банка в Донецке. Уже 3 года работает всё на УРА! Ни одного нарекания! cool.gif

Чертеж строго не судите, делал еще в "детстве".

кондиционеры York
МАС-65 / МОС-65
Производ. по холоду 17.60 кВт производительность по воздуху 3270 м3/ч

Приточный вентилятор – производительность 800-900 м3/ч

Где то грубо 1/3 притока, в принципе возможна такая схема, но при четкой, согласованной работе двух вентиляторов. А в вашем проекте не видно регулирующих элементов.
Да, здесь уже звучало, приток зачем пойдет в кондиционер? Ему легче идти в рециркуляционную решетку. И туда он и пойдет. Что ему помешает.
Системы не рассчитаны на работу в индивидуальном порядке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 2.8.2006, 17:52
Сообщение #38


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 17:57 )
Да, здесь уже звучало, приток зачем пойдет в кондиционер? Ему легче идти в рециркуляционную решетку. И туда он и пойдет. Что ему помешает.
Системы не рассчитаны на работу в индивидуальном порядке?

1. Глупость. Вентилятор внутрянки создает разрежение. Точка. И почему же воздух пойдет в решетку???
2. У кондюка есть режим "Вентиляция", с которым он успешно справляется. Если есть подогретый приток, то и зимой вентиляция помещений обеспечена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 17:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Конденсат, который не успевает стекать, обмерзает на пластинках теплообменника, тем самым уменьшает живое сечение для подачи приточного воздуха.


Ну ка батенька скажите мне температуру фреона R 22 при 4,5 Барах?

Про сгоревший от вращения вентилятор - это чушь...

Обьясняю - т.к. сам присутствовал при сгорании вентиляторов ... 30% - это запас прочности эл. двигателя канальника по току... при 100% подпоре воздуха он сгорает от того что перемещает во много раз больше воздуха чем должен ...

Кстати от сюда два вопроса:

1. Откуда у Вас столько приточного воздуха?

2. Почему в Вашем канальном вентиляторе не сработали ТК?


Кстати об климат контроле - 100 баксов термостат, 60 - баксов привод, 20-30 баксов клапан
Но канальник должен защищатся от отсутствия протока воздуха - например инвертор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 18:08
Сообщение #40


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(zavhoz777 @ Aug 2 2006, 18:52 )
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 17:57 )
Да, здесь уже звучало, приток зачем пойдет в кондиционер? Ему легче идти в рециркуляционную решетку. И туда он и пойдет. Что ему помешает.
Системы не рассчитаны на работу в индивидуальном порядке?

1. Глупость. Вентилятор внутрянки создает разрежение. Точка. И почему же воздух пойдет в решетку???
2. У кондюка есть режим "Вентиляция", с которым он успешно справляется. Если есть подогретый приток, то и зимой вентиляция помещений обеспечена.

да уж действительно, кто в лес кто по дрова, все читают 2-3 последних поста
по п. 2 полностью согласен, о чём писал выше
по п.1 писалось для полностью выключенного канальника, Андрей Губкин немного перепутал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 2.8.2006, 18:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 12:07 )
История такая. НЕКИЙ ПРОЕКТИРОВЩИК создал проект. Проект прошел конкурсную процедуру и изменить его(проект) это было уже практически невозможно. Мы выиграли конкурс и смонтировали строго по проекту. Кондиционер «проработал» не более 5 месяцев. А вентилятор, какой то Мовеновский, это только часть приточной системы. Сама приточная система очень большая.
Правда совместно с монтажом мы предложили свой вариант уже реконструкции. И вот теперь уже он (этот вариант) прошел согласования и претворяется в жизнь.
Теперь этот кондиционер будет рециркуляционным агрегатом, а приток будет притоком.
Так что господа проектировщики забудьте про этот вариант. У Mitsubishi Electric уже 2 года есть две модели, которые могут работать в такой схеме, но если производительность в рециркуляционном режиме 5000 м3/ч, то в приточном режиме только 1000м3/ч.

Триллер о монтаже через задний проход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.8.2006, 18:42
Сообщение #42


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kat @ Aug 2 2006, 19:25 )
Триллер о монтаже через задний проход.

biggrin.gif
А в строительстве всегда через задний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 2.8.2006, 18:57
Сообщение #43


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Странная Белка @ Aug 1 2006, 17:36 )
Канальный кондиционер может работать только с 30% подмесом свежего воздуха. Это максимум.

Встречаю периодически такого рода ограничения, причем цифра колеблется от 10 до 30%.
Пытался найти эту цифру не в красочном каталоге, не со слов , а в технических описаниях. Не нашел. Если кто сможет это сделать, буду признателен.
Применяю канальные блоки для охлаждения приточного воздуха, вентилятор и фильтр демонтирую. Работают.
Прошедшая жара научила-для предельных режимов ставить регулировку приточного вентилятора по температуре притока (заказчик был недоволен, что при 35 на улице приток 25).
Если вернуться к ограничениям-есть предельные режимы работы кондиционера по наружной (CDB) и внутренней (CWB) температуре. Если параметры воздуха, входящего в канал охлаждения внутр. блока не выходят за эти ограничения, то глубоко фиолетово, какова там доля наружного воздуха.
На рисунке ограничение по внутренней температуре для постоянной работы 23гр. CWB. Это, к примеру, 30 гр 55%. А режим пуска аж 28 гр. CWB, причем время пускового режима не оговорено нигде.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.JPG ( 36,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 2.8.2006, 20:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Встречаю периодически такого рода ограничения, причем цифра колеблется от 10 до 30%.


Щас общался с производителем. Нет никаких ограничений на подаваемый воздух.

Единственное ограничение при подмесе наружки при рециркуляции, что температура смешанного воздуха не ниже +11.
Да при 100% резко увеличивается требуемая мощность, но это другая тема.


Перерыл всю свою литературу на канальники от 7кВт до 20 НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 20:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Ох народ - в нашей стране книжки кто нибудь читает или нет? Я не про Евроклиматовскую - возьмите хотябы Богословского и посмотрите устройство НОРМАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО кондиционера доводчика !!!!!!

Никто не слышал чтоль об ижекторах, элеваторных узлах и конфузорах???? Да любой жестянщик за 5 минут слепит вам подмес притока прямо в подающий канал кондиционера !!!!

И ничего - никогда не будет ломаться - работать кондей будет по своему алгоритму .... И датчик не будет озадачен и аэродинамику вентилятора кондюка и приточки вы не нарушите ...

Обидно блин за державу... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 2.8.2006, 20:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Никто не слышал чтоль об ижекторах, элеваторных узлах и конфузорах???? Да любой жестянщик за 5 минут слепит вам подмес притока прямо в подающий канал кондиционера !!!!


Наконец-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 20:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Извиняюсь эжектор ... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 21:30
Сообщение #48


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(olg2004 @ Aug 2 2006, 21:40 )
Никто не слышал чтоль об ижекторах, элеваторных узлах и конфузорах???? Да любой жестянщик за 5 минут слепит вам подмес притока прямо в подающий канал кондиционера !!!!

И ничего - никогда не будет ломаться - работать кондей будет по своему алгоритму .... И датчик не будет озадачен и аэродинамику вентилятора кондюка и приточки вы не нарушите ...

Обидно блин за державу... thumbdown.gif

блин, действительно...
у буржуины, отупляют своими каталогами и программами быстрого подбора biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vinsit.ru_*
сообщение 2.8.2006, 22:02
Сообщение #49





Guest Forum






По-моему нет более глупого применения канального кондиционера, чем установка его в квартиру. Кваритра и канальный кондиционер несовместимы.

Неужели здесь нет Специалистов, а только одни бездельники, которые вместо работы по форумам сидят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 22:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
По-моему нет более глупого применения канального кондиционера, чем установка его в квартиру. Кваритра и канальный кондиционер несовместимы.


Ню - ню .... Квартиры бывают разные - зеленые, желтые красные .... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vinsit.ru_*
сообщение 2.8.2006, 22:40
Сообщение #51





Guest Forum






olg2004, нелепая реплика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 22:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
olg2004, нелепая реплика


согласен ...

но проблема обьеденения канального кондиционера и притока для меня решена, ох толькоб разобратся в пяти страницах формул и программку слепить в экселе и стричь купоны за разработку автоматической системы проектирования узла подмеса приточного воздуха в подающий канал кондиционера...
мож разбогатею...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_intervent_*
сообщение 3.8.2006, 0:56
Сообщение #53





Guest Forum






А может все-таки thumbdown.gif
http://www.h-trade.ru/cnt/catalogue/tech/01_o2-refresh или http://www.h-trade.ru/cnt/catalogue/tech/fresh_air
(по одному кондиционеру в каждую комнату).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.8.2006, 8:16
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(zavhoz777 @ Aug 2 2006, 18:52 )
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 17:57 )
Да, здесь уже звучало, приток зачем пойдет в кондиционер? Ему легче идти в рециркуляционную решетку. И туда он и пойдет. Что ему помешает.
Системы не рассчитаны на работу в индивидуальном порядке?

1. Глупость. Вентилятор внутрянки создает разрежение. Точка. И почему же воздух пойдет в решетку???
2. У кондюка есть режим "Вентиляция", с которым он успешно справляется. Если есть подогретый приток, то и зимой вентиляция помещений обеспечена.

1.Канальник дает 3300м3/ч – на это и отрегулирована аэродинамическая сеть воздуховодов. Вдруг кондиционер выключили и воздухообмен упал до 1000м3/ч, кто будет по новой регулировать сеть?
2. Во время жарких периодов количество влаги выделяемой из рециркуляционного и приточного воздуха может быть довольно много. Площади теплообменника внутреннего блока может не хватать, кондиционер должен вставать на реорганизацию, что бы конденсат успел стечь, а мы продолжаем через теплообменник подавать влажный воздух.
3. У некоторых производителей есть ограничения по температуре поступающего воздуха в канальный кондиционер. Например у Panasonic оговорена температура воздуха поступающего в кондиционер (каталог 2005г стр. 47) «температура воздуха поступающего во внутренний блок должна быть 21С и выше»
4. Зачем тогда нужна вся эта навороченная автоматика в канальном кондиционере, если продуваем воздух всегда без разбору в одном объеме?
5. Все-таки это не правильная схема канальный кондиционер + приточный вентилятор. Это устройство(канальная сплит-система) в основном рассчитано, что кондиционер без дополнительных устройств, за счет разряжения своего вентилятора будет забирать приточный воздух. Не предполагает производитель, что есть Русские «Кулибины», которые будут использовать их умную технику, как секцию охлаждения. Если просчитать тот же объем воздуха, который собираются пропускать через канальный кондиционер и сравнить его с расчетом секции охлаждения ЦК, то площадь теплообмена секции охлаждения ЦК будет значительно больше (если учитывать относительную влажность для наших северных регионов).


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:22</font>
Цитата(olg2004 @ Aug 2 2006, 18:59 )
сгорает от того что перемещает во много раз больше воздуха чем должен ...
2. Почему в Вашем канальном вентиляторе не сработали ТК?

1. Да, согласен т.е. вентилятор еще и раскручивает приток и он начинает вырабатывать ток.
2. сначала сгорел предохранитель, заменили, а потом уже двигатель.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:24</font>
Цитата(Kat @ Aug 2 2006, 19:25 )
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 2 2006, 12:07 )
История такая. НЕКИЙ ПРОЕКТИРОВЩИК создал проект. Проект прошел конкурсную процедуру и изменить его(проект) это было уже практически невозможно. Мы выиграли конкурс и смонтировали строго по проекту. Кондиционер «проработал» не более 5 месяцев. А вентилятор, какой то Мовеновский,  это только часть приточной системы. Сама приточная система очень большая.
Правда совместно с монтажом мы предложили свой вариант уже реконструкции. И вот теперь уже  он (этот вариант) прошел согласования и претворяется в жизнь.
Теперь этот кондиционер будет рециркуляционным агрегатом, а приток будет притоком.
Так что господа проектировщики забудьте про этот вариант. У Mitsubishi Electric уже 2 года есть две модели, которые могут работать в такой схеме, но если  производительность в рециркуляционном режиме 5000 м3/ч, то в приточном режиме только 1000м3/ч.

Триллер о монтаже через задний проход.

Согласен, но в данном случае, это огрехи чрезмерной борьбы с коррупцией на этом предприятии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.8.2006, 8:34
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(olg2004 @ Aug 2 2006, 18:59 )
Ну ка батенька скажите мне температуру фреона R 22 при 4,5 Барах?

без коментариев
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 31,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.8.2006, 8:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(MMM @ Aug 2 2006, 16:33 )
Автор точно не озвучил чего он хочет и пропал испуганный видимо обилием критики. А форум кто в лес кто по дрова ушел сам по себе!! biggrin.gif

Я думаю, просто идет выяснение возможности объединения двух систем:
1. Системы приточной вентиляции;
2. Сплит-системы канального типа.
Ни каких отклонений пока незамечено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.8.2006, 9:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



вот только здесь видел эту функцию.
правда специально не искал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_________2005.pdf ( 62,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 3.8.2006, 9:55
Сообщение #58


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 3 2006, 09:34 )
Цитата(olg2004 @ Aug 2 2006, 18:59 )
Ну ка батенька скажите мне температуру фреона R 22  при 4,5 Барах?

без коментариев

Ну и что означает это фото?
Вернее всего, фреоновый теплобменник ПУ, работающий в условиях избытка номинальной мощности над необходимой.
Не надо маленьких дурить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.8.2006, 10:03
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(Prasolov @ Aug 3 2006, 10:55 )
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Aug 3 2006, 09:34 )
Цитата(olg2004 @ Aug 2 2006, 18:59 )
Ну ка батенька скажите мне температуру фреона R 22  при 4,5 Барах?

без коментариев

Ну и что означает это фото?
Вернее всего, фреоновый теплобменник ПУ, работающий в условиях избытка номинальной мощности над необходимой.
Не надо маленьких дурить.

не много не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 3.8.2006, 10:28
Сообщение #60


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А как именно?
Если в доказательство своей точки зрения прикладываете фото, потрудитесь описать условия, при которых был получен эффект. Тип оборудования, условия эксплуатации.
А если ещё мало-мальский анализ то вапще шоколадно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных