Закрыли отверстие вентиляции стояками, Можно ли проводить коммуникации напротив отверстий ест. вентиляции |
|
|
|
17.8.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Монтажники, проложили стояки трубопроводов горячей и холодной воды напротив отверстия вытяжной вентиляции (с естественным побуждением). То есть отверстие вентиляции закрыто частоколом из трех стояков ~Ду40. Расстояние от стены до них сантиметров пять. Скажите можно ли такое делать по нормам??? Помещение - санузел в девятиэтажном жилом доме.
Сообщение отредактировал stude_nt - 17.8.2011, 14:00
|
|
|
|
|
17.8.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
В точку!!! Прям как будто один и тот же прожект  )) Только там трубы стальные.
Сообщение отредактировал stude_nt - 17.8.2011, 14:47
|
|
|
|
|
17.8.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 14:45)  В точку!!! Прям как будто один и тот же прожект  )) била б это моя квартира я б еще и зашил бы стояки гипсокартоном чтоб их небыло видно что скорее всего и сделают и капец вашей ЕВ
|
|
|
|
|
17.8.2011, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 14:59)  Монтажники, проложили стояки трубопроводов горячей и холодной воды напротив отверстия вытяжной вентиляции (с естественным побуждением). То есть отверстие вентиляции закрыто частоколом из трех стояков ~Ду40. Расстояние от стены до них сантиметров пять. Скажите можно ли такое делать по нормам??? Помещение - санузел в девятиэтажном жилом доме. Очень неграмотно сделано. Почему-то не удивляет совсем. Проектанты блин.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Мож совместить хотели, чтоб решетку вентиляционную не ставить, так сказать решетка с вертикальными неповоротными жалюзи с большим живым сечением. Шутка. Делать так конечно нельзя, отсутствует возможность обслуживания вентканалов. А дом получается приняли в эксплуатацию без вопросов? Цитата(msi @ 17.8.2011, 22:06)  Очень неграмотно сделано. Почему-то не удивляет совсем. Проектанты блин. Почему сразу проектировщики?
|
|
|
|
|
18.8.2011, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Андрей 113 @ 18.8.2011, 8:58)  Мож совместить хотели, чтоб решетку вентиляционную не ставить, так сказать решетка с вертикальными неповоротными жалюзи с большим живым сечением. Шутка. Делать так конечно нельзя, отсутствует возможность обслуживания вентканалов. А дом получается приняли в эксплуатацию без вопросов?
Почему сразу проектировщики? А кто ж еще? Простое несогласование ОВ и ВК. ГИП просмотрел. Сегодня - дело обычное.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Господа, а на нормы можно ссылочку.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(stude_nt @ 18.8.2011, 18:14)  Господа, а на нормы можно ссылочку. а не нужна ссылочка на то, что какать на улице нехорошо? ну нет нормативов на идиотизм проектироовщика!
Сообщение отредактировал msi - 18.8.2011, 18:38
|
|
|
|
|
19.8.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
заставить обогнуть канал. Случались такие случаи - заставляли. а как же если я хочу поставить вентилятор?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 19.8.2011, 10:43
|
|
|
|
|
19.8.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 11:59)  Монтажники, проложили стояки трубопроводов горячей и холодной воды напротив отверстия вытяжной вентиляции (с естественным побуждением). То есть отверстие вентиляции закрыто частоколом из трех стояков ~Ду40. Расстояние от стены до них сантиметров пять. Скажите можно ли такое делать по нормам??? Помещение - санузел в девятиэтажном жилом доме. Ни и что тут такого?? что воздух трубу не обтечет??? Или хозяин решетку не очистит??? Цитата(zenat @ 17.8.2011, 12:49)  била б это моя квартира я б еще и зашил бы стояки гипсокартоном чтоб их небыло видно что скорее всего и сделают и капец вашей ЕВ  ДА пусть на здоровье так и делает, только решетку в гипсокартон врезать необходимо, не заделывая отверстие вентиляции. Криминала нет! Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 19.8.2011, 8:42)  заставить обогнуть канал. Случались такие случаи - заставляли. а как же если я хочу поставить вентилятор? А вот это уже криминал!
|
|
|
|
|
19.8.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 12:26)  А вот это уже криминал! возможно( в том случае если канал сборный), но ответственность????
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 19.8.2011, 12:01
|
|
|
|
|
19.8.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 12:26)  Ни и что тут такого?? что воздух трубу не обтечет??? Или хозяин решетку не очистит???
ДА пусть на здоровье так и делает, только решетку в гипсокартон врезать необходимо, не заделывая отверстие вентиляции.
Криминала нет!
А вот это уже криминал! Я б такого "проектанта" к проектированию и монтажу на пушечный выстрел не подпускал.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(msi @ 19.8.2011, 10:01)  Я б такого "проектанта" к проектированию и монтажу на пушечный выстрел не подпускал. Вам бы монтаж от проекта отличать научится бы для начала!
|
|
|
|
|
19.8.2011, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 13:26)  Вам бы монтаж от проекта отличать научится бы для начала! Сынок, я и монтировал, и проектирую. Ляпы монтажа и ляпы "проектанта" отличу, слава Богу. Что блин за манера защищать говенные проекты и решения... Сказано ведь - стандартный ляп современного скоростного проектирования - не согласованы ОВ и ВК.
Сообщение отредактировал msi - 19.8.2011, 12:46
|
|
|
|
|
19.8.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Будьте добры общайтесь прилично! Цитата(msi @ 19.8.2011, 9:45)  Ляпы монтажа и ляпы "проектанта" отличу, слава Богу. Что блин за манера защищать говенные проекты и решения... Сказано ведь - стандартный ляп современного скоростного проектирования - не согласованы ОВ и ВК. Во-первых их никто не защищает, сказано же, что коряво, но работать будет. Во-вторых, переход на личности мягко говоря указывает на то, с чего начинали! Цитата(msi @ 19.8.2011, 9:45)  Сынок, я и монтировал, и проектирую. з.ы. Вопрос был задан: будет ли работать, что за собой повлечет? А не про то, что Ваше мнение нужно воспринимать безапелляционно за истину.
Сообщение отредактировал toxan - 19.8.2011, 13:49
|
|
|
|
|
19.8.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Цитата з.ы. Вопрос был задан: будет ли работать, что за собой повлечет? А не про то, что Ваше мнение нужно воспринимать безапелляционно за истину. Чуть чуть не так... Вопрос в том, прописано ли данное извращение в нормах. И если прописано, то где. Цитата Вам бы монтаж от проекта отличать научится бы для начала! Это проектное решение. Косяк проектировщика, но в большей степени ГИПа, который пропустил несогласованность в проектах. P.S.: Господа, не надо переходить на личности. Косяков у ВСЕХ и ВСЕГДА хватает. Их не бывает только у тех кто нифига не делает.
Сообщение отредактировал stude_nt - 19.8.2011, 14:51
|
|
|
|
|
19.8.2011, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
ЭТО СКОРЕЙ НЕ КОСЯК, а вынужденное решение на данном этаже попадает отверстие канала на трубы или трубы на оверстие, это явление во всех 10-12 этажных домаж замечено.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
СНиП 41-01-2003
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Не знаю, правда, каким местом этот пункт...
|
|
|
|
|
19.8.2011, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Эх.. если уж делать, то на долго и убодно обслуживать.. а не побыстрому, как выйдет...
|
|
|
|
|
19.8.2011, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(Зольников Михаил @ 19.8.2011, 16:28)  СНиП 41-01-2003
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Не знаю, правда, каким местом этот пункт... Данный пункт говорит о воздуховодах, а не о решетках. Раздел 7.11.Х называется "воздуховоды". Данный раздел говорит о: правилах установки оборудования на/в воздуховоде; правилах покрытия транзитных частей воздуховодов различными составами; правила прокладки ТРАНЗИТНЫХ воздуховодов со смежными коммуникациями. Здесь речь о вытяжной решетке, принадлежащей вытяжной системе. По помещению, кстати, транзитом идет система канализации, а так же установлен сан. прибор. Тут, резонно вопрос задать, а для чего вообще вытяжку в данном помещение предусматривать? Опять же! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Решение кривое и не должно транслироваться далее.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 22:19)  Тут, резонно вопрос задать, а для чего вообще вытяжку в данном помещение предусматривать? Действительно - а зачем в туалете нужна вытяжка...
|
|
|
|
|
19.8.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Цитата ЭТО СКОРЕЙ НЕ КОСЯК, а вынужденное решение на данном этаже попадает отверстие канала на трубы или трубы на оверстие, это явление во всех 10-12 этажных домаж замечено. Получается раз нигде в нормах это не прописано, - это действительно "не косяк", хотя, руководствуясь здравым смыслом, так делать нельзя. А на счет вынужденных решений - проект на то и существует, чтобы исключить такие решения... Цитата СНиП 41-01-2003
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Не знаю, правда, каким местом этот пункт... Обрадовался было, да нет... ни слова про трубопроводы ХВС и ГВС
|
|
|
|
|
19.8.2011, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Цитата Тут, резонно вопрос задать, а для чего вообще вытяжку в данном помещение предусматривать? Ключевое слово "каки"
Сообщение отредактировал stude_nt - 19.8.2011, 19:53
|
|
|
|
|
22.8.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 14:45)  Будьте добры общайтесь прилично!
Во-первых их никто не защищает, сказано же, что коряво, но работать будет. Во-вторых, переход на личности мягко говоря указывает на то, с чего начинали!
з.ы. Вопрос был задан: будет ли работать, что за собой повлечет? А не про то, что Ваше мнение нужно воспринимать безапелляционно за истину. Скажи спасибо, что не послал в ответ на хамство. Ответ на вопрос - НЕ БУДЕТ работать. Почему - разберись сам.
|
|
|
|
|
22.8.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(msi @ 22.8.2011, 10:52)  Скажи спасибо, что не послал в ответ на хамство. Ответ на вопрос - НЕ БУДЕТ работать. Почему - разберись сам. Ну собственно другого ответа я и не ждал
|
|
|
|
|
23.8.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(toxan @ 19.8.2011, 11:26)  ДА пусть на здоровье так и делает, только решетку в гипсокартон врезать необходимо, не заделывая отверстие вентиляции. та да уж и заказчику рядом стоять с гипсокартонщиками и руководить ими чтоб хоть отверстие оставили
|
|
|
|
|
23.8.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442

|
Задал подобный вопрос в соседней ветке "Сантехника, водоснабжение, канализация". Ответ следующий: Цитата(nick2 @ 20.8.2011, 0:07)  этот частокол - вентиляции не помеха. запретов нет. другое дело - расстояние между трубами Так что главное - расстояние между трубами, а то что за трубами может оказться - это фигня.
|
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_*
|
26.8.2011, 9:54
|
Guest Forum

|
Цитата(stude_nt @ 23.8.2011, 23:18)  Так что главное - расстояние между трубами, а то что за трубами может оказться - это фигня.  Нашел у кого спросить. Их же не обидели...
|
|
|
|
|
  |