| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  Трёхходовой на ГВС , Плюсы и минусы |  |  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  17.8.2011, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты, если у кого есть практический опыт в применении трёхходового клапана с электроприводом на регулирование температуры ГВС в открытой системе теплоснабжения, поделитесь пожалуйста плюсами и минусами. Схему установки прилагаю.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 10:02 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				На открытой ГВС плюсов нет, одни минусы.Минус №1
 Трёхходовые не предназначены для дросселирования, т.е. не любят они перепада, а при зависимом элеваторном подключении перепад как раз основа основ.
 Минус №2
 Дорого, дороже двухходового (в условиях России - неактуально).
 Минус №3
 Наверняка есть, не знаю пока.
 
 Сообщение отредактировал HeatServ - 18.8.2011, 10:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 14:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое. А если трёхходовой подключить как двухходовой, т.е. заглушить подмес, а перемычку перенести за клапан, с таким подлючением будет работать система ГВС. По стоимости Герцевские трёхходовики недорогие. Жаль, что у них нет двухходовых.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 14:16 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yastreb @ 18.8.2011, 15:12)  А если трёхходовой подключить как двухходовой, т.е. заглушить подмес, а перемычку перенести за клапан, с таким подлючением будет работать система ГВС. Лучше найти всё же двухходовик или просто механику прямого действия поставить... Нет, ради эксперимента-то наверное можно... но лучше не надо...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Механика не для наших сантехников, уж больно нежные импульсные трубки, да и вода наша не больно хорошего качества. Двухходовики только Данфосс, которые в три раза больше стоят чем трёхходовики Герцевского исполнения, вот и ищем альтернативу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 14:54 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yastreb @ 18.8.2011, 15:29)  Двухходовики только Данфосс Почему "только Данфосс" ? Есть "ограничительный перечень" ?   В советское время ставили 2-ходовики, а про Данфосс никто и не слыхивал...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Данфосс на нашей воде проверен и работает как автомат. Герц также не уступает, а вот других производителей ещё не пробовали. Российские видел - но они больших размеров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 15:17 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yastreb @ 18.8.2011, 16:06)  Герц также не уступает, а вот других производителей ещё не пробовали. Ну, если уж вам так нравятся эти "Герц", то ставьте их как 2-ходовой. Они что, прямоходные ? Двигаются при реальном перепаде давления? По Kvs подходят?
				Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2011, 15:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 16:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я же выше спросил, есть ли у кого практический опыт в применении трёхходовика в регулировании ГВС открытой системы теплоснабжения, мне не нужны доводы, мне нужны факты из практики. Если у кого-то есть поделитесь пожалуйста.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 16:28 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yastreb @ 18.8.2011, 17:07)  Я же выше спросил, есть ли у кого практический опыт в применении трёхходовика в регулировании ГВС открытой системы теплоснабжения, мне не нужны доводы, мне нужны факты из практики. Если у кого-то есть поделитесь пожалуйста. У нас кое-где кто-то ставил элдээмовские трёхходовики, работает, но там перепадов практически нет. Метров 8 максимум.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 16:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата Минус №1Трёхходовые не предназначены для дросселирования, т.е. не любят они перепада, а при зависимом элеваторном подключении перепад как раз основа основ.
 Минус №2
 Дорого, дороже двухходового (в условиях России - неактуально).
 Какбы да, проблема перепада... и совмещения регулирования температуры и давления в одном клапане. Позиция 10, регулятор перепада давления, не понятна... может его на "подачу гвс" давление выравнить? на циркуляции гвс поставить регулятор температуры, термостат-ограничитель подойдет... или "шайбу", но сделать обводную линию без нее для циркуляции "обратка-обратка" в холодные месяцы... Грязевик на "обратке" перетащить к элеватору, фильтры перед трехходовым клапаном гвс не потребуются... и нужна дроссельная диафрагма между "обраткой гвс" и циркуляцией гвс, без нее циркуляции и нормального подмеса с "обратки" не будет...     имхо...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В схеме извиняюсь упустил дроссельную шайбу между обраткой ГВС и циркуляцией ГВС. Шайба на циркуляции стоит. Если можно поподробней об обводной линии, как её автоматизировать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 16:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата мне нужны факты из практики. У нас располагаемые напоры встречаются от 10 до 60 м.в.ст. Из практики: на микр-не стоят треходовые в жилых домах, перепад где-то от 30 до 20 метров... при настройке регулятора на 65 градусов работает хорошо, пока Т1 держится 75гр. и выше, клапан с подачи открыт до 25-30%, что-то пытается дросселировать... как только теплеет (Т1 ниже 75гр) и клапан открывается больше - хлопается обратный клапан "обратки гвс", остается одна подача.. давление гвс "подпрыгивает". Выводы? С циркуляцией гвс проблемы... у нас вообще ни шайбы ни регулятора не предусмотрели. бегаем по подвалу балансируем "шариками"     Сообщение отредактировал Altelega - 18.8.2011, 17:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 17:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yastreb @ 18.8.2011, 22:55)  В схеме извиняюсь упустил дроссельную шайбу между обраткой ГВС и циркуляцией ГВС. Шайба на циркуляции стоит. Если можно поподробней об обводной линии, как её автоматизировать? А не надо, это "ручной вариант"... на два режима: когда тепло, гвс в основном с подачи - через "шайбу", и когда холодно, гвс в основном с обратки - без "шайбы"... Вот правда, сантехников нужно будет отучить ее крутить, или же обе "зашайбировать" поридется   Не знаю, в каких правилах и нормативах об этом говорится. У нас есть такие узлы, еще до моего рождения построены   Сообщение отредактировал Altelega - 18.8.2011, 17:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  18.8.2011, 17:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				У нас перепад больше чем 30 метров. В пределах 40-45 зимой. Давление в ГВС такое же как и в теплосети, 8-9 кгс/см2. Но при 30 метрах перепада трёхходовик всё-же работает - из практики.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2011, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Я и говорю, работает... температура ровно держится... до этого переломного момента, и начинает дергать откроет-закроет...
 
 для себя вывел точку: Т1 меньше (Туставки гвс + 10гр); открытие клапана с подачи более 30%
 (у нас график теплосети 150/70)
 
 Сообщение отредактировал Altelega - 18.8.2011, 17:23
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.8.2011, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 18.8.2011, 18:17)  Я и говорю, работает... температура ровно держится... до этого переломного момента, и начинает дергать откроет-закроет...
 
 для себя вывел точку: Т1 меньше (Туставки гвс + 10гр); открытие клапана с подачи более 30%
 (у нас график теплосети 150/70)
 А не пробовали ограничить расход по второму входу (с обратки)? Мы тут у себя на предприятии планируем включить ТО ГВС по предвкл. схеме и чтобы не перегревалась ГВ при Т1>70оС поставить 3-ход на один вход которого подается ГВ с ТО, а на другой ХВ. Так вот посмотрев устройство РТЕ 21М препдполагаю, что без ограничения ХВ на его вход, при Т1<=70 регулятор(потребители теплоты вкл во вторичный контур) будет работать неустойчиво. Вообще-то конструкция РТЕ 21М не гуд.
				Сообщение отредактировал KGP1 - 19.8.2011, 11:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.8.2011, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 4.2.2010
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 45829
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 18.8.2011, 21:17)  Я и говорю, работает... температура ровно держится... до этого переломного момента, и начинает дергать откроет-закроет...
 Несколько раз ставили проблем не было. Чтобы не "дергал" нужно kvs точно подбирать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.8.2011, 12:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dafnis @ 19.8.2011, 17:51)  Несколько раз ставили проблем не было. Чтобы не "дергал" нужно kvs точно подбирать Ну, сам я не проектировщик... подбирают их, как я понял, по максимальной нагрузке гвс... а она, по факту сильно изменчивая в жилом доме. горячая вода из теплосети, где температура меняется от погоды... кстати, про клапаны - трехходовые шаровые с линейной харак-кой с "подачи", вставка стоит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.8.2011, 12:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата(KGP1 @ 19.8.2011, 17:16)  А не пробовали ограничить расход по второму входу (с обратки)? Мы тут у себя на предприятии планируем включить ТО ГВС по предвкл. схеме и чтобы не перегревалась ГВ при Т1>70оС поставить 3-ход на один вход которого подается ГВ с ТО, а на другой ХВ. Так вот посмотрев устройство РТЕ 21М препдполагаю, что без ограничения ХВ на его вход, при Т1<=70 регулятор(потребители теплоты вкл во вторичный контур) будет работать неустойчиво. Вообще-то конструкция РТЕ 21М не гуд. Не совсем понял вашу схему... да и опыта с ТО нету.  У нас-то РТЕ стоят на подаче (65-144гр) и обратке (45-70гр), в открытой системе теплоснабжения. А если у вас будет вместо обратки ХВ, то может быть имеет смысл ограничить... или найти конструкцию "подлинее", чтобы смешение нормально проходило...  Конструкция простейшая    вход с подачи может полностью перекрываться "сильфоном", а с обратки проходной...
				Сообщение отредактировал Altelega - 19.8.2011, 12:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |