> Приточная система в лаборатории
Евгения-Петрозав...
сообщение 18.8.2011, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Добрый день. Делаем проект ремонта вентиляции в клинической лаборатории поликлиники. Для возмещение воздуха от вытяжных шкафов, хочу в помещении лаборатории установить приточную систему в шумоизолированном корпусе. Вопрос: можно ли по нормам в лаборатории размещать приточные системы, не будет ли проблем с СЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.8.2011, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 18.8.2011, 10:06) *
Добрый день. Делаем проект ремонта вентиляции в клинической лаборатории поликлиники. Для возмещение воздуха от вытяжных шкафов, хочу в помещении лаборатории установить приточную систему в шумоизолированном корпусе. Вопрос: можно ли по нормам в лаборатории размещать приточные системы, не будет ли проблем с СЭС.

По нормам лаборатории оборудуются отдельными от общеобменки прочих помещений приточно-вытяжными системами.
Но приточку размещать положено в отдельном помещении.

Сообщение отредактировал msi - 18.8.2011, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 18.8.2011, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(msi @ 18.8.2011, 10:18) *
По нормам лаборатории оборудуются отдельными от общеобменки прочих помещений приточно-вытяжными системами.
Но приточку размещать положено в отдельном помещении.

Разьве до 3000 м3/ч нельзя размещать в подшивных потолках обслуживаемых помещений. Зачем для лаборатории строить венткамеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 18.8.2011, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, сейчас много больниц ремонтируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.8.2011, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 10:48) *
Разьве до 3000 м3/ч нельзя размещать в подшивных потолках обслуживаемых помещений. Зачем для лаборатории строить венткамеру?

Ну, если Вас не смущает возможность подавать с воздухом лабораторные миазмы, - пожалуйста. Если Вы пребываете в блаженной уверенности, что никаких подсосов в приточку быть не может.
Венткамера - это еще и выгородка.
А что, другие вентсистемы в здании напрочь отсутствуют?

Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 18.8.2011, 11:13) *
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике, сейчас много больниц ремонтируют.

Ну я сталкивался. Вот и написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 18.8.2011, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Спасибо за ответы. Венткамера есть в другом конце здания и не хотелось тащить воздуховоды далеко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 18.8.2011, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Получается что нормами не запрещается для вентиляции помещения лаборатории ставить приточную установку за подшивным потолком этого помещения если установка до 3000 м3/ч и если нет возможности разместить оборудование в венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_n278s_*
сообщение 18.8.2011, 15:40
Сообщение #8





Guest Forum






В таком случае, лучше использовать канально-наборное оборудование

поищите Naveka....каналка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных