> Программирование контроллеров Carel PCO
svintus
сообщение 18.9.2019, 12:36
Сообщение #241





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(Dka89 @ 18.9.2019, 10:55) *
Товарищи, вопрос про Master Carel. У меня pCO5 и нужно опрашивать через FBus2 несколько Carel-контроллеров по их протоколу (не поддерживают обычный Modbus).
Настроить на Master Modbus с устройствами, поддерживающими Modbus, у меня получилось, а когда задаю COM_PROTOCOL_FIELDBUS2 = 18 (Carel Master), то обмен просто прекращается.
Подскажите какие еще настройки нужно скорректировать чтобы изменить стандартный Modbus на Carel?


Читаем мануал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dka89
сообщение 18.9.2019, 12:42
Сообщение #242





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365600



Цитата(svintus @ 18.9.2019, 12:36) *


Пишет "Not Found". Нет ли другой ссылки на него или выложить сюда, если не сложно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dka89
сообщение 23.9.2019, 11:07
Сообщение #243





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365600



Нашел инструкцию для протокола Master Carel, может кому еще пригодится.
Прикрепленный файл  Carel_Master_Demo.rar ( 978,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverick_v
сообщение 14.10.2019, 21:58
Сообщение #244





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2019
Пользователь №: 367075



Добрый день.
Свалилась задача по автоматизации диспетчерского пункта на 5 контроллерах pCO5+.
С Carel ранее дел не имел. Может кто-нибудь поделиться примером с приточно-вытяжной установкой? Видеоуроки в сети есть, но хотелось бы поковыряться в рабочем модуле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 15.10.2019, 10:17
Сообщение #245


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Официалы в Мск делятся "примером" под конкретную ПВ установку с нагревом/охлеждение/осушением/увлажнением за 80 тыс рублей примерно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 11.12.2019, 10:47
Сообщение #246





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Цитата(Ashihara @ 15.10.2019, 10:17) *
Официалы в Мск делятся "примером" под конкретную ПВ установку с нагревом/охлеждение/осушением/увлажнением за 80 тыс рублей примерно.

За эти деньги я Сегнетиксов накуплю, все сделаю и еще отпраздновать останется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2019, 19:15
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(maverick_v @ 14.10.2019, 21:58) *
Добрый день.
Свалилась задача по автоматизации диспетчерского пункта на 5 контроллерах pCO5+.
С Carel ранее дел не имел. Может кто-нибудь поделиться примером с приточно-вытяжной установкой? Видеоуроки в сети есть, но хотелось бы поковыряться в рабочем модуле.


Это не профильная задача для Carel. Притянуто за уши.

Цитата(Fater63 @ 11.12.2019, 10:47) *
За эти деньги я Сегнетиксов накуплю, все сделаю и еще отпраздновать останется)


Для совка пойдет, с избытком. На Европу если, забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 11.12.2019, 20:43
Сообщение #248





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Цитата(svintus @ 11.12.2019, 19:15) *
Для совка пойдет, с избытком. На Европу если, забудьте.

Что такое совок? В Европу рветесь, там Вас ждут?
Что там для Европы не так? В Европе законы физики другие?
Кстати, меню в сегнитиксах можно писать уже и на английском, и на немецком...
В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО,
поддержка, форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2019, 21:08
Сообщение #249





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.

"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО,
поддержка, форум."

Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 11.12.2019, 23:11
Сообщение #250





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



Цитата
Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит.

на самом деле carel их и не поднимает , логика то зашита в драйвер и BLCD, контроллер просто вытаскивает данные из них.

Сваять приточку на carel - это проще не куда(если это не универсальная прога,на все случаи жизни). Где то у них был пример по приточкам Simple AHU.

Не хотите ковыряться с логиками carel ставьте пиксель,бюджетно и работать будет на приточках.
Цитата
В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие

заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом.
контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.12.2019, 23:29
Сообщение #251





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(yawin @ 11.12.2019, 23:11) *
на самом деле carel их и не поднимает , логика то зашита в драйвер и BLCD, контроллер просто вытаскивает данные из них.

Сваять приточку на carel - это проще не куда(если это не универсальная прога,на все случаи жизни). Где то у них был пример по приточкам Simple AHU.

Не хотите ковыряться с логиками carel ставьте пиксель,бюджетно и работать будет на приточках.

заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом.
контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки.


И пиксель будет работать на приточках. Архибюджетно.

По примерам Simple AHUпогорячились, они из каменного века для контроллеров 10-летней давности, тут даже пиксель рулит.

Волна эта вся из-за "и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО"

В Швеции на выставке залез в приточку IV produkt. И что, думаете там стоит скрепный Regin? Нет, не пиксель, карел, почему-то.

Сообщение отредактировал svintus - 11.12.2019, 23:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.12.2019, 13:17
Сообщение #252





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



svintus а жесткой, не отключаемой фильтрации по входам 300 мс хватает чтобы делать впрыск ? Или у вас модели Carel где нет этой жесткой фильтрации ? поделитесь моделью, если нет такого фильтра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 12.12.2019, 13:37
Сообщение #253





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Цитата(svintus @ 11.12.2019, 21:08) *
Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.

"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО,
поддержка, форум."

Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит.


Эстонский язык Лоджик тоже поддерживает (во всяком случае в списке он есть) только нафига там что-то пробовать продавать, там народу чуть больше чем в Бирюлево.
Насчет поднять указанную задачу как-то проблема не стояла, поэтому ничего не скажу.

Цитата(yawin @ 11.12.2019, 23:11) *
заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом.
контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки.

Carel-mini верх совершенства, особенно кнопки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 12.12.2019, 15:32
Сообщение #254





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



Цитата
Carel-mini верх совершенства, особенно кнопки.

не использую контроллеры со встроенным дисплеем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 13.12.2019, 23:35
Сообщение #255





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Цитата(yawin @ 12.12.2019, 15:32) *
не использую контроллеры со встроенным дисплеем.

А какие используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 15.12.2019, 21:02
Сообщение #256





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



...



Сообщение отредактировал svintus - 15.12.2019, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.1.2020, 3:42
Сообщение #257





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А у меня Multichiller Rhoss, ищу список переменных для диспетчеризации (наверно, перед тем, как выкинуть в помойку).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.1.2020, 3:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200129_143233.jpg ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2020, 8:53
Сообщение #258





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Просто сделать запрос представителям Rhoss, указав артикул и S/N чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 31.1.2020, 11:51
Сообщение #259


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(svintus @ 11.12.2019, 21:08) *
Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.

"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО,
поддержка, форум."

Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит.


Опаньки... В соседней теме именно вам я сегодня дал ссылку на 4 компрессора и поставки в Европу и США. Жаль, пропустил этот ваш прошлогодний пафос.

Кстати, сегнетики и на Украину поставляют контроллеры. И ваш "военный флот" частично применяет те же Pixel.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2020, 14:55
Сообщение #260





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Инвертора BLDC и драйверы ЭРВ в тех приточках тоже производства Сегнетикс?

Ну, тогда респект и уважуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 31.1.2020, 16:02
Сообщение #261


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(svintus @ 31.1.2020, 14:55) *
Инвертора BLDC и драйверы ЭРВ в тех приточках тоже производства Сегнетикс?

Ну, тогда респект и уважуха


В вашей приточке на Кареле BLDC и ЭРВ тоже Кареловские? Ну, тогда респект и уважуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2020, 16:35
Сообщение #262





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Инвертор BLDC Carel PSD1. Драйвер ЭРВ встроен в контроллер, контроллер Carel c.pCOmini. Клапан ЭРВ Carel E2V

Не, ну я думал, Сегнетик тоже уже делает такое, в смысле, электронику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2020, 19:48
Сообщение #263





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Не, пардон, наврал маленько. По удаленке вижу модель контроллера. Это ОЕМ. Т.е. два драйвера ЭРВ на борту.

Вот такой.

Сообщение отредактировал svintus - 31.1.2020, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181206_084955.jpg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  IMG_20181206_085036.jpg ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
petrovich1881
сообщение 3.3.2020, 12:37
Сообщение #264





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368003



На всякий случай положу тут скрипт PowerShell, который отправляет цифры от 0 до 9999 в окошко ввода пароля WinLoad.
WinLoad должен быть запущен, контроллер подключен через любой RS-485 и должен быть On Line, курсор должен находиться в белом текстовом поле ввода пароля. Открываем оболочку PowerShell ISE - он есть в любой свежей Windows, копируем туда скрипт и запускаем. Скрипт активирует окно WinLoad (а там уже висит окно ввода пароля, где в поле ввода уже стоит курсор), ждет b секунд и начинает цикл: посылает в поле ввода числа от a до с, нажимая после каждого кнопку в том же окошке и через b секунд возвращаясь в поле ввода для ввода следующего числа.

Код
$k = New-Object -ComObject "Wscript.Shell"
$a = 0
$b = 1
$c = 9999
$k.AppActivate('WinLoad32')
Start-Sleep –seconds $b
Do
{
$k.SendKeys("$a")
$k.SendKeys('{TAB}')
$k.SendKeys('~')
Start-Sleep -seconds $b
$k.SendKeys('{TAB}')
$a++
} While ($a -le $c)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PowerShell_ISE_carel_WinLoad32_script.png ( 78,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barash
сообщение 10.11.2021, 4:06
Сообщение #265





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717



Коллеги, где прочитать про то, какой ID у каждого конкретного входа или выхода контроллера (модуля расширения) для привязки его к переменной в 1tool?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 10.11.2021, 7:54
Сообщение #266





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




В смысле, ID?

Или константа, или переменная, если нужно оперативно менять.
В хелпе расписано

Сообщение отредактировал svintus - 10.11.2021, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vidokru
сообщение 31.1.2022, 17:09
Сообщение #267





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 401242



Здравствуйте нужна помощь. PCO manager выдает ошибку "2cf file invalid or not found. Please select a valid 2CF file before using any Commissiong tool." как решить эту проблему.
контроллер pco xs
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  696964070.jpg ( 191,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2022, 17:27
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Указать путь к файлу 2cf проекта.

Может быть в комплекте с прошивкой.

Сообщение отредактировал svintus - 31.1.2022, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vidokru
сообщение 31.1.2022, 17:38
Сообщение #269





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 401242



а если его нет, то где его можно взять?
если прошить контроллер другой прошивкой (рус), то все параметры и настройки контроллера сбросятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 31.1.2022, 17:45
Сообщение #270





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Обратиться за файлом к тому, кто делал программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных