Программирование контроллеров Carel PCO |
|
|
|
18.9.2019, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(Dka89 @ 18.9.2019, 10:55)  Товарищи, вопрос про Master Carel. У меня pCO5 и нужно опрашивать через FBus2 несколько Carel-контроллеров по их протоколу (не поддерживают обычный Modbus). Настроить на Master Modbus с устройствами, поддерживающими Modbus, у меня получилось, а когда задаю COM_PROTOCOL_FIELDBUS2 = 18 (Carel Master), то обмен просто прекращается. Подскажите какие еще настройки нужно скорректировать чтобы изменить стандартный Modbus на Carel? Читаем мануал
|
|
|
|
|
18.9.2019, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365600

|
Цитата(svintus @ 18.9.2019, 12:36)  Пишет "Not Found". Нет ли другой ссылки на него или выложить сюда, если не сложно?
|
|
|
|
|
23.9.2019, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365600

|
Нашел инструкцию для протокола Master Carel, может кому еще пригодится.
Carel_Master_Demo.rar ( 978,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153
|
|
|
|
|
14.10.2019, 21:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2019
Пользователь №: 367075

|
Добрый день. Свалилась задача по автоматизации диспетчерского пункта на 5 контроллерах pCO5+. С Carel ранее дел не имел. Может кто-нибудь поделиться примером с приточно-вытяжной установкой? Видеоуроки в сети есть, но хотелось бы поковыряться в рабочем модуле.
|
|
|
|
|
15.10.2019, 10:17
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Официалы в Мск делятся "примером" под конкретную ПВ установку с нагревом/охлеждение/осушением/увлажнением за 80 тыс рублей примерно.
|
|
|
|
|
11.12.2019, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951

|
Цитата(Ashihara @ 15.10.2019, 10:17)  Официалы в Мск делятся "примером" под конкретную ПВ установку с нагревом/охлеждение/осушением/увлажнением за 80 тыс рублей примерно. За эти деньги я Сегнетиксов накуплю, все сделаю и еще отпраздновать останется)
|
|
|
|
|
11.12.2019, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(maverick_v @ 14.10.2019, 21:58)  Добрый день. Свалилась задача по автоматизации диспетчерского пункта на 5 контроллерах pCO5+. С Carel ранее дел не имел. Может кто-нибудь поделиться примером с приточно-вытяжной установкой? Видеоуроки в сети есть, но хотелось бы поковыряться в рабочем модуле. Это не профильная задача для Carel. Притянуто за уши. Цитата(Fater63 @ 11.12.2019, 10:47)  За эти деньги я Сегнетиксов накуплю, все сделаю и еще отпраздновать останется) Для совка пойдет, с избытком. На Европу если, забудьте.
|
|
|
|
|
11.12.2019, 20:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951

|
Цитата(svintus @ 11.12.2019, 19:15)  Для совка пойдет, с избытком. На Европу если, забудьте. Что такое совок? В Европу рветесь, там Вас ждут? Что там для Европы не так? В Европе законы физики другие? Кстати, меню в сегнитиксах можно писать уже и на английском, и на немецком... В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО, поддержка, форум.
|
|
|
|
|
11.12.2019, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.
"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО, поддержка, форум."
Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит.
|
|
|
|
|
11.12.2019, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747

|
Цитата Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит. на самом деле carel их и не поднимает , логика то зашита в драйвер и BLCD, контроллер просто вытаскивает данные из них. Сваять приточку на carel - это проще не куда(если это не универсальная прога,на все случаи жизни). Где то у них был пример по приточкам Simple AHU. Не хотите ковыряться с логиками carel ставьте пиксель,бюджетно и работать будет на приточках. Цитата В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом. контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки.
|
|
|
|
|
11.12.2019, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Цитата(yawin @ 11.12.2019, 23:11)  на самом деле carel их и не поднимает , логика то зашита в драйвер и BLCD, контроллер просто вытаскивает данные из них.
Сваять приточку на carel - это проще не куда(если это не универсальная прога,на все случаи жизни). Где то у них был пример по приточкам Simple AHU.
Не хотите ковыряться с логиками carel ставьте пиксель,бюджетно и работать будет на приточках.
заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом. контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки. И пиксель будет работать на приточках. Архибюджетно. По примерам Simple AHUпогорячились, они из каменного века для контроллеров 10-летней давности, тут даже пиксель рулит. Волна эта вся из-за "и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО" В Швеции на выставке залез в приточку IV produkt. И что, думаете там стоит скрепный Regin? Нет, не пиксель, карел, почему-то.
Сообщение отредактировал svintus - 11.12.2019, 23:39
|
|
|
|
|
12.12.2019, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
svintus а жесткой, не отключаемой фильтрации по входам 300 мс хватает чтобы делать впрыск ? Или у вас модели Carel где нет этой жесткой фильтрации ? поделитесь моделью, если нет такого фильтра...
|
|
|
|
|
12.12.2019, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951

|
Цитата(svintus @ 11.12.2019, 21:08)  Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.
"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО, поддержка, форум."
Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит. Эстонский язык Лоджик тоже поддерживает (во всяком случае в списке он есть) только нафига там что-то пробовать продавать, там народу чуть больше чем в Бирюлево. Насчет поднять указанную задачу как-то проблема не стояла, поэтому ничего не скажу. Цитата(yawin @ 11.12.2019, 23:11)  заплати на софт(за работу людей которые его делали) и получи плюшки комплектом. контроллеры не убогие -норм,не хуже и не лучше остальных.Есть свои + и - и косяки. Carel-mini верх совершенства, особенно кнопки.
|
|
|
|
|
12.12.2019, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747

|
Цитата Carel-mini верх совершенства, особенно кнопки. не использую контроллеры со встроенным дисплеем.
|
|
|
|
|
13.12.2019, 23:35
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951

|
Цитата(yawin @ 12.12.2019, 15:32)  не использую контроллеры со встроенным дисплеем. А какие используете?
|
|
|
|
|
15.12.2019, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
...
Сообщение отредактировал svintus - 15.12.2019, 21:22
|
|
|
|
|
31.1.2020, 3:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
А у меня Multichiller Rhoss, ищу список переменных для диспетчеризации (наверно, перед тем, как выкинуть в помойку).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.1.2020, 3:44
|
|
|
|
|
31.1.2020, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Просто сделать запрос представителям Rhoss, указав артикул и S/N чиллера?
|
|
|
|
|
31.1.2020, 11:51
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(svintus @ 11.12.2019, 21:08)  Угу. Продайте что-нибудь в Эстонию, хотя бы.
"В carel куда не плюнь, везде и все за деньги, и контроллеры убогие, тот же PIXEL много приятней и понятней + бесплатное ПО, поддержка, форум."
Когда поднимите на Сегнетиксе 2 BLDC компрессора + 2 EVD драйвера для впрыска в башку компрессора на одной плате, поделитесь опытом, если не затруднит. Опаньки... В соседней теме именно вам я сегодня дал ссылку на 4 компрессора и поставки в Европу и США. Жаль, пропустил этот ваш прошлогодний пафос. Кстати, сегнетики и на Украину поставляют контроллеры. И ваш "военный флот" частично применяет те же Pixel.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Инвертора BLDC и драйверы ЭРВ в тех приточках тоже производства Сегнетикс?
Ну, тогда респект и уважуха
|
|
|
|
|
31.1.2020, 16:02
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(svintus @ 31.1.2020, 14:55)  Инвертора BLDC и драйверы ЭРВ в тех приточках тоже производства Сегнетикс?
Ну, тогда респект и уважуха В вашей приточке на Кареле BLDC и ЭРВ тоже Кареловские? Ну, тогда респект и уважуха.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Инвертор BLDC Carel PSD1. Драйвер ЭРВ встроен в контроллер, контроллер Carel c.pCOmini. Клапан ЭРВ Carel E2V
Не, ну я думал, Сегнетик тоже уже делает такое, в смысле, электронику
|
|
|
|
|
31.1.2020, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Не, пардон, наврал маленько. По удаленке вижу модель контроллера. Это ОЕМ. Т.е. два драйвера ЭРВ на борту. Вот такой.
Сообщение отредактировал svintus - 31.1.2020, 19:50
|
|
|
|
|
3.3.2020, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368003

|
На всякий случай положу тут скрипт PowerShell, который отправляет цифры от 0 до 9999 в окошко ввода пароля WinLoad. WinLoad должен быть запущен, контроллер подключен через любой RS-485 и должен быть On Line, курсор должен находиться в белом текстовом поле ввода пароля. Открываем оболочку PowerShell ISE - он есть в любой свежей Windows, копируем туда скрипт и запускаем. Скрипт активирует окно WinLoad (а там уже висит окно ввода пароля, где в поле ввода уже стоит курсор), ждет b секунд и начинает цикл: посылает в поле ввода числа от a до с, нажимая после каждого кнопку в том же окошке и через b секунд возвращаясь в поле ввода для ввода следующего числа. Код $k = New-Object -ComObject "Wscript.Shell" $a = 0 $b = 1 $c = 9999 $k.AppActivate('WinLoad32') Start-Sleep –seconds $b Do { $k.SendKeys("$a") $k.SendKeys('{TAB}') $k.SendKeys('~') Start-Sleep -seconds $b $k.SendKeys('{TAB}') $a++ } While ($a -le $c)
|
|
|
|
|
10.11.2021, 4:06
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347717

|
Коллеги, где прочитать про то, какой ID у каждого конкретного входа или выхода контроллера (модуля расширения) для привязки его к переменной в 1tool?
|
|
|
|
|
10.11.2021, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
В смысле, ID?
Или константа, или переменная, если нужно оперативно менять. В хелпе расписано
Сообщение отредактировал svintus - 10.11.2021, 8:08
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 401242

|
Здравствуйте нужна помощь. PCO manager выдает ошибку "2cf file invalid or not found. Please select a valid 2CF file before using any Commissiong tool." как решить эту проблему. контроллер pco xs
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Указать путь к файлу 2cf проекта.
Может быть в комплекте с прошивкой.
Сообщение отредактировал svintus - 31.1.2022, 17:30
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2022
Пользователь №: 401242

|
а если его нет, то где его можно взять? если прошить контроллер другой прошивкой (рус), то все параметры и настройки контроллера сбросятся?
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Обратиться за файлом к тому, кто делал программу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx