Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расширительный бак Flexcon 1000, жидкость в воздушной камере
Гость_Байпас_*
сообщение 18.8.2011, 20:07
Сообщение #1





Guest Forum






Есть расширительный бак Flexcon 1000, при попытке замера давления с ниппеля течет жидкость. Из-за чего это может происходить? Конденсат (воздушная камера снизу) или проблема в мембране? Если конденсат, то его обязательно сливать? И еще одна проблема с расширительными баками этой модели: при замере давления ниппель постоянно западает и его приходится нажимать по несколько раз, чтобы установить на прежнее место, нормально ли это и можно ли таким образом сломать ниппель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.8.2011, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Меняйте мембрану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2011, 20:23
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Байпас @ 18.8.2011, 21:07) *
Конденсат (воздушная камера снизу) или проблема в мембране?

Ниппель находится на нижней стороне бака ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 18.8.2011, 21:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Байпас @ 18.8.2011, 20:07) *
Есть расширительный бак Flexcon 1000, при попытке замера давления с ниппеля течет жидкость.

Прикрепленный файл  18.014.png ( 59,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Байпас_*
сообщение 20.8.2011, 9:20
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 18.8.2011, 21:23) *
Ниппель находится на нижней стороне бака ?

Да, на нижней стороне бака.

Anatol Это инструкция к бакам где воздушная камера сверху, у меня же противоположная ситуация.

Вообщем спустил я всю жидкость через ниппель, ее там было где-то со стакан. Думаю значит это конденсат rolleyes.gif .

Сообщение отредактировал Байпас - 20.8.2011, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 20.8.2011, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата
Думаю значит это конденсат rolleyes.gif .



Если действительно мало жидкости то это конденсат, это нормальное явление....

Сообщение отредактировал doktor-5 - 20.8.2011, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных