Гость_OVKT_*
сообщение 1.8.2006, 18:43
Сообщение #1





Guest Forum






Что заставляет отказаться от 1-трубной в пользу 2-трубной?
Как убедить заказчиков и начальство, ведь для них "чем меньше труб = тем дешевле = тем лучше"?
Есть ли чрезвычайные легко понятные преимущества, понятные даже заказчикам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 1.8.2006, 18:47
Сообщение #2





Guest Forum






смотря какой обеъект) а про то что хуже что лучше уже много споров, и единого мнения нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 1.8.2006, 18:58
Сообщение #3





Guest Forum






Я вижу, что однотрубка - аттавизм, вчерашний день, особенно при применении пластиковых труб и разводке в полу. Но даже здесь умудряются делать однотрубку, и нас заставляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 1.8.2006, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



повсеместное заблуждение: "меньше труб". Фактически труб все-равно две и там, и там. tomato.gif

из общепризнанного: однотрубка более дуракоустойчивая, но чуть хуже в управлении теплом. И если не применять терморегуляторы на каждом радиаторе - делать двухтрубку даже не пытайтесь. У двухтрубки большая степень независимости каждого абонента/квартиры/отопительного прибора но более чувствительна к настройке.

Делать крутой комплекс - на двухтрубке, жилые "хрущебы" или подземный паркинг - на однотрубке. ИМХО! cool.gif

Тема стара, как мир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 1.8.2006, 19:07
Сообщение #5





Guest Forum






Да-да, совершенно согласен! Но какими словами убедить заказчика? Делать 2 варианта за те же деньги и доказывать на бумаге? И так каждый раз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 2.8.2006, 1:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



А зачем в чем-то убеждать Заказчика? Он платит деньги. За его деньги - любой каприз, не противоречащий действующим нормативным документам. Хочет Заказчик однотрубку - пожалуйста, пусть только автограф под своими требованиями не забудет поставить. А делать 2 варианта за те же деньги и чего-то Заказчику доказывать - нафиг нужно. Если грамотно рассчитать и спроектировать систему - будет работать и однотрубная, и двухтрубная. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки. Эту тему мусолили на форуме неоднократно. Надергайте с форума постов, где приверженцы двухтрубных систем поливают грязью однотрубные и дайте почитать Заказчику - один из методов убеждения. Если Заказчик в технических вопросах не шибко силен и его интересует только экономия энного количества килограммов денег, то убеждать ИМХО бесполезно. Плавали, знаем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 2.8.2006, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



На однотрубке необходимо увеличивать поверхность прибора изза остывания теплоносителя на первых приборах, трубы столькоже, даже и не знаю какие могут быть плюсы у однотрубки, правда разбалансировке меньше подвержена, чем двухтрубка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных