> низкая скорость у вентилятора
Nasttya
сообщение 20.8.2011, 13:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые коллеги, имеется такая ситуация: в производственном помещении большие тепловыделения. При расчёте вентиляции на компенсацию теплоизбытков в тёплый период, подборе оборудования и сечения воздуховодов получилась скорость воздуха в воздуховоде у вытяжного вентилятора 8 м/с. Подскажите пожалуйста как поступить в холодный период:
1. Использовать ту же сеть воздуховодов для удаления воздуха в холодный период. При этом получается скорость у вытяжного вентилятора 2 м/с.
2. Запроектировать отдельную сеть для работы в холодный период.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2011, 14:39
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что вас смущает в снижении скорости в сечении воздуховода (вы не совсем корректно обозначили проблему в заголовке)?
Это ведь снижение, а не увеличение. Вполне обойдётесь одной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 20.8.2011, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Если использовать ту же сеть, то и воздухоприёмные решётки остануться те-же и соответственно скорость в них будет не 1-0,5 м/с, а 0,1-0,2 м/с. Это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2011, 17:30
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы, как я понимаю, имеете в виду решётки в помещении. Так у них и без того очень короткий всасывающий факел, это же не приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 20.8.2011, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Логично. А как же быть с рекомендуемыми скоростями в магистрале у вентилятора 6-8 м/с? Или это только из экономических соображений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2011, 18:49
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно так. И в вашем случае вторая сеть похоронит экономию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных