Anch
сообщение 22.8.2011, 7:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Добрый день!! есть зал бассейна с чашей и зрителями. Зрителей 800 чел, площадь зала бассейна 2000 кв.м. есть окна обыкновенные, вопрос: дымоудаление надо? вроде массовое пребывание людей но больше 1 кв.м. на человека по площади...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 22.8.2011, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Вопрос в том можно ли принять всю эту площадь, если 2000м2 это именно та площадь где размещаются зрители. Думаю ту площадь где находятся спортсмены и площадь чаши нельзя брать в расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 24.8.2011, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



а поконкретнее, кто делал бассейны, в самом зале бассейна делали дымоудаление или нет? про площадь понятно, можно и так и так насчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 26.8.2011, 6:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Anch @ 22.8.2011, 8:49) *
Добрый день!! есть зал бассейна с чашей и зрителями. Зрителей 800 чел, площадь зала бассейна 2000 кв.м. есть окна обыкновенные, вопрос: дымоудаление надо? вроде массовое пребывание людей но больше 1 кв.м. на человека по площади...

Дополняя Norb, думаю, что если площадь пребывания зрителей ограничена 800 и менее кв.метрами, надо делать ДУ, т.к. чистое попадание под норму. Если больше, то надо смотреть, есть ли в обращении и интерьере горючие вещества и материалы в помещении бассейна (к примеру бар и т.п.), если нет, то делать ДУ не имеет смысла.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 26.8.2011, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



понял спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных