> Охранная зона для ввода, Прислали замечание по поводу ввода
Petr_S
сообщение 23.8.2011, 8:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104453



Прислали замечание по поводу ввода, вот дословно:
"Выполнить охранную зону между проектируемым вводом крыльцом и лестницей"
Подскажите пожалуйста, какими документами регламентироваться.
Прилагаю фрагмент плана подвала, вдруг пригодится)))
Прикрепленный файл  02.pdf ( 57,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 23.8.2011, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Немного непонятно где крыльцо и лестница, но судя по всему не выдержано расстояние между вводом и выступающей частью фундамента согласно СНиП II-89-80*, табл.9. Как вариант - ввод заложить в футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 23.8.2011, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



СНиП 2.07.01-89* градостроительство. Табл. 14* От фундаментов зданий до водопроводной сети минимальное расстояние 5,0 м

Ну или передвинуть ввод к оси 7/1 (не забываем при этом про расстояние между сетями водопровода и канализации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 23.8.2011, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Елена ВК @ 23.8.2011, 9:44) *
Ну или передвинуть ввод к оси 7/1 (не забываем при этом про расстояние между сетями водопровода и канализации).

Если передвинуть ввод к оси 7/1, соблюдая расстояние до канализации (1,5м), то до лестницы все равно не получится нормативного расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr_S
сообщение 23.8.2011, 9:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104453



Цитата(Vodoved @ 23.8.2011, 9:38) *
Как вариант - ввод заложить в футляр.

Т.е. если уложить в футляр, то 5 метров не требуется??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 23.8.2011, 9:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Petr_S @ 23.8.2011, 10:01) *
Т.е. если уложить в футляр, то 5 метров не требуется??

См.выше СНиП, табл.9, прим.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr_S
сообщение 23.8.2011, 9:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104453



А этот выступ точно считается как фундамент здания??
Может както можно обосновать, что от этого выступа не требуется 5 метров???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 23.8.2011, 9:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Petr_S @ 23.8.2011, 10:26) *
А этот выступ точно считается как фундамент здания??
Может както можно обосновать, что от этого выступа не требуется 5 метров???

Это фундамент. Можете у конструкторов уточнить.
В нормах обоснования, что не требуется соблюдать 5м от выступов фундаментов лестниц, веранд, крылец, вы не найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных