> Насосная
Orion
сообщение 24.8.2011, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Добрый день. Необходимо запроектировать насосную станцию на 100 домов коттеджного поселка московской области. Резервуар входит в проект насосной станции или идет отдельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2011, 11:44
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



как Зак тех задание составил.
РЧВ - отдельное строительство, нужно прямое указание в ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 24.8.2011, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Здесь планируется резервуар воды на нужды пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.8.2011, 16:38
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Если он есть в ТЗ, можете его использовать как РЧВ.
правильно посчитайте объем, не забудьте про противопожарный запас, регулирующий и т.д.

хотя можете его использовать только для пожаротушения, а для чистой воды на водоснабжение построить другой.

Сообщение отредактировал nick2 - 24.8.2011, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.8.2011, 18:49
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Orion @ 24.8.2011, 10:43) *
Необходимо запроектировать насосную станцию на 100 домов коттеджного поселка московской области. Резервуар входит в проект насосной станции или идет отдельно?

Резервуар и насосная станция - это разные сооружения, которые могут выдаваться одним проектом.

Цитата(nick2 @ 24.8.2011, 16:38) *
хотя можете его использовать только для пожаротушения, а для чистой воды на водоснабжение построить другой.

Мысль, конечно интересная, но не правильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 25.8.2011, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



В чем неправильность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.8.2011, 13:24
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Orion @ 25.8.2011, 10:59) *
В чем неправильность?

В первую очередь, нарушение п.9.21 СНиП 2.04.02-84.
Если водопровод объединенный, то нарушение п.9.10 СНиП 2.04.02-84.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex087
сообщение 26.9.2011, 10:50
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.9.2010
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 73740



Мне необходимо разработать проект насосной станции и резервуара под ней. Раздел ВК. У кого-нибудь есть проект для образца. Делаю такой проект впервые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных