Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление двигателями вентиляторов с внешним ротором
Sergey K.
сообщение 24.8.2011, 18:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Доброый вечер, уважаемые коллеги.
В проектной документации вентиляции объекта заложены крышные вентиляторы Systemair с двигателями с внешним ротором (без магнитов) на 3ф 380В. Есть идея вместо трансформаторного регулирования применить управление от ПЧ АББ серии ACH550 и завязать их в BMS Johnson Controls по N2 open. К сожалению, от Systemair внятного ответа по возможности применения ПЧ совместно с их девайсами получить не удалось. Может быть, у кого-нибудь есть подобный опыт? Какие могут быть "подводные камни"?

Сообщение отредактировал Sergey K. - 24.8.2011, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.8.2011, 19:24
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



никаких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 26.8.2011, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Но ведь индуктивность статора такого двигателя намного меньше... Кроме того, я думаю, что и охлаждение хуже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Охлаждение не зависит от типа регулирования, а только от частоты вращения..
А так эти двигатели действительно заточены под трансформаторное регулирование, были бы однофазными, можно было бы поставить простейший тиристорный регулятор (что кстати и делается весьма широко).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных