> Учет воды на очистных скважины
alexandrpjatkov
сообщение 25.8.2011, 5:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20708
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



делаю узел учета на очистных сооружениях поселковой скважины. Хотелось бы узнать-он чем либо отличается от обычного узла учета воды или нет? Как при этом учитывается то, что вода туда идет неочищенная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.8.2011, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20708
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



И еще вопрос: сетей канализации поблизости нет а на очистных образуются различные дренажные и промывочные стоки. возможно ли в данном случае в зоне санитарной охраны разместить резервуар для сброса дренажных и промывочных вод. На очистных применены фильтры тонкой очистки с обратной промывки, осадочные фильтры (обезжелезивание, удаление взвесей, удаление запаха) и установка обратного осмоса-все это дает дренажные и промывочные стоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.8.2011, 19:54
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5255
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Хотелось бы узнать-он чем либо отличается от обычного узла учета воды или нет? Как при этом учитывается то, что вода туда идет неочищенная?

обязательно наличие обратного клапана на вводе. для защиты дальнейшего оборудования от вакуумирования.
перед счетчиком - линейный (косой) сетчатый фильтр.

Цитата
и установка обратного осмоса - все это дает дренажные и промывочные стоки.

Александр, Вы в курсе, какой объем стоков дает установка обратного осмоса?
для справки: 1:1 в самом лучшем варианте. т.е. на 1 м3 очищенной воды Вы получите 1 м3 стоков. В какой накопитель Вы хотите их сбросить?
меняйте технологию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных