Противопожарная муфта на стояке К1, Со скольки этажей ставить??? |
|
|
|
25.8.2011, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если стояки канализациии проектируются из пластмассовых труб, то обязательно ставить противопожарную муфту под перекрытие этажа?? У меня здание делиться на этажности, одна секция 2 этажа, другая секция 7 этажей, зависит ли закладка муфт от этажности здания?? Спасибо за ответы))))
|
|
|
|
|
25.8.2011, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Муфтами разделяете пожарные отсеки. Границы пожарного отсека уточняйте у ГИПа-ГАПа. Например - подвал отсекается от жилой части.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
ставлю против. муфты на каждом этаже и не зависимо от разделения на против. отсеки (муфта барьер распространения огня и дыма на другие этажи)
|
|
|
|
|
25.8.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Алекс_Кок @ 25.8.2011, 8:25)  ставлю против. муфты на каждом этаже и не зависимо от разделения на против. отсеки (муфта барьер распространения огня и дыма на другие этажи) Делаю точно также
|
|
|
|
|
25.8.2011, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
И я на каждом этаже ставлю!
|
|
|
|
|
25.8.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
и СП 40-107-2003 говорит на каждом этаже ставить
|
|
|
|
|
25.8.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Young @ 25.8.2011, 15:15)  и СП 40-107-2003 говорит на каждом этаже ставить  подскажите этот пункт пожалуйста.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 12:01)  подскажите этот пункт пожалуйста. пожалуйста: 4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам. Введен дополнительно. Поправка от 12.11.2003 г. про отсеки ни слова.
Сообщение отредактировал Young - 25.8.2011, 12:05
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Точно, есть такая. Только СП труб полипропиленовых касается )))
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 13:14)  Точно, есть такая. Только СП труб полипропиленовых касается ))) а на чугун не нужно!
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 13:14)  Только СП труб полипропиленовых касается ))) Угу, только про полипропилен. А ПВХ уже и не поставишь особо на внутрянку-то.
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(Young @ 25.8.2011, 13:19)  А ПВХ уже и не поставишь особо на внутрянку-то. Почему?
|
|
|
|
|
25.8.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fisher_dm @ 25.8.2011, 13:37)  Почему? потому что в ТУ на ПВХ трубы канализационные написано, что они кратковременно выдерживают температуру воды в 60 градусов, а по новому санпину на ГВС в точке разбора должно быть не менее 60 градусов и не более 75. Соответственно есть большая вероятность, что в пвх трубу попадет вода с температурой выше допустимой для нее.
Сообщение отредактировал Young - 25.8.2011, 13:28
|
|
|
|
|
25.8.2011, 15:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций. МСН 2.02.01-97 неважно какие трубы (кроме металлических). Последний писк - муфты на трапы. Сантехника №2 2011г.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Здраствуйте Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН? Какой номер действующего сейчас СаНПиНа?
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:44)  Здраствуйте Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН? Какой номер действующего сейчас СаНПиНа? Не дублируйте вопросы в разные темы.
|
|
|
|
|
8.9.2014, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5855

|
...Господа, я правильно вас понял, что на чугун муфты можно не ставить? я пока не встречал таких...
|
|
|
|
|
8.9.2014, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(qwesaz @ 8.9.2014, 21:21)  ...Господа, я правильно вас понял, что на чугун муфты можно не ставить? я пока не встречал таких... нет, и не встретите
|
|
|
|
|
17.12.2014, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Добрый день, коллеги , подскажите пожалуйста: 1. Получает так что если канализационная труба из полипропилена то согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 необходимо ставить противопожарные муфты (ПМ) на каждом перекрытии. А если труба горизонтальная, например в подвале пересекает перегородки, муфты тоже ставить на каждой перегородке? 2. Если труба канализационная но из ПВХ или другого пластика то что получается ПМ при пересечении строительных конструкций можно не ставить? СП 40-107-2003 относится ведь только к канализационным трубам из полипропилена. 3. А как быть с водопроводом (В1, Т3, Т4) когда данные системы из пластмассовых труб ,ПМ нужно ставить?
|
|
|
|
|
17.12.2014, 20:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 19:11)  Добрый день, коллеги , подскажите пожалуйста: 1. Получает так что если канализационная труба из полипропилена то согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 необходимо ставить противопожарные муфты (ПМ) на каждом перекрытии. А если труба горизонтальная, например в подвале пересекает перегородки, муфты тоже ставить на каждой перегородке? 2. Если труба канализационная но из ПВХ или другого пластика то что получается ПМ при пересечении строительных конструкций можно не ставить? СП 40-107-2003 относится ведь только к канализационным трубам из полипропилена. 3. А как быть с водопроводом (В1, Т3, Т4) когда данные системы из пластмассовых труб ,ПМ нужно ставить? 1. Да - если пересекает разные пожарные отсеки. 2. Нет. Надо ставить. МСН 2.02.01-97 3. Хороший вопрос.  У нас не ставят - сети нормально заполненные водой..
|
|
|
|
|
17.12.2014, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2014, 20:49)  3. Хороший вопрос.  У нас не ставят - сети нормально заполненные водой.. Мне он тоже нравится  Но некоторые начали ставить, мотивируя тем, что.... "а вдруг ремонт и воды в трубах нет".
|
|
|
|
|
17.12.2014, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(OlgaO @ 17.12.2014, 22:00)  Мне он тоже нравится  Но некоторые начали ставить, мотивируя тем, что.... "а вдруг ремонт и воды в трубах нет". А если такая ситуация: пожар на одном этаже, повреждает пластиковую трубу водопровода - вода хлещет, все участки данного стояка что выше опорожняются, то бишь остаются без воды и тогда уже что водопровод что канализация обе трубы на вышележащих этажах пустые! Пожар спокойно плавит стояки канализации и стояки водопровода находящиеся без воды. И еще один вопрос ,что бы все было в одной теме: 4. Если трубопроводы (К1, В1, Т3 и т.д.) проложены в сантехнической шахте ,которая сквозная по всем этажам, то как там ПМ ставить? см. рисунок: https://yadi.sk/d/KIB6n2ZqdSn6cПМ должны на что то опираться. Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются?
Сообщение отредактировал viva3d - 17.12.2014, 22:25
|
|
|
|
|
17.12.2014, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 22:24)  Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются? Шахты такие по научному называются так: "бред сивой кобылы в лунную ночь". Доступа к коммуникациям нет, пожару доступ есть.
|
|
|
|
|
18.12.2014, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(OlgaO @ 17.12.2014, 22:49)  Шахты такие по научному называются так: "бред сивой кобылы в лунную ночь". Доступа к коммуникациям нет, пожару доступ есть. А Вы можете пояснить более аргументированно что в таких шахтах не так, понятно что с одной стороны у такой шахты должна быть дверка(лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям. А что еще Вас смущает? https://yadi.sk/d/3_7b5VZGdT6Kp
Сообщение отредактировал viva3d - 18.12.2014, 0:03
|
|
|
|
|
18.12.2014, 9:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 22:24)  А если такая ситуация: пожар на одном этаже, повреждает пластиковую трубу водопровода - вода хлещет, все участки данного стояка что выше опорожняются, то бишь остаются без воды и тогда уже что водопровод что канализация обе трубы на вышележащих этажах пустые! Пожар спокойно плавит стояки канализации и стояки водопровода находящиеся без воды. И еще один вопрос ,что бы все было в одной теме: 4. Если трубопроводы (К1, В1, Т3 и т.д.) проложены в сантехнической шахте ,которая сквозная по всем этажам, то как там ПМ ставить? см. рисунок: https://yadi.sk/d/KIB6n2ZqdSn6cПМ должны на что то опираться. Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются? 4. Ставьте на выходе лежака из шахты - чтоб служба мёдом не казалась..
|
|
|
|
|
18.12.2014, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2014, 9:14)  4. Ставьте на выходе лежака из шахты - чтоб служба мёдом не казалась..  Что то это совсем как то заморочено! А может есть какие то решения по защите всей шахты целиком от распространения пожара по вертикали, какие то решения принимаемые в частях АР?
|
|
|
|
|
18.12.2014, 13:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(viva3d @ 18.12.2014, 11:57)  Что то это совсем как то заморочено! А может есть какие то решения по защите всей шахты целиком от распространения пожара по вертикали, какие то решения принимаемые в частях АР? Конечно есть! Муфты на входах труб в шахту. В части ВК.
|
|
|
|
|
18.12.2014, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Кто-то уже выкладывал данные разъяснения про пересечение ПП трубопроводами перекрытий - продублирую:
|
|
|
|
|
18.12.2014, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Из документа что выложил "Nasosnik25" следует что на всех трубопроводах из пластика а не только канализационных необходима установка противопожарных муфт.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(viva3d @ 18.12.2014, 0:02)  А Вы можете пояснить более аргументированно что в таких шахтах не так, понятно что с одной стороны у такой шахты должна быть дверка(лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям. А что еще Вас смущает? Сорри, забыла про эту тему  как только у Вас на этаже дверка (лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям, так у Вас сразу сообщение по этой шахте(в которой не заделано отверстие в перекрытиях) по всем этажам. Огню одна лепота. Отверстия в перекрытиях заделывать, муфты на пластике ставить, доступ в коммуникациям делать - так норм.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|