Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тамбур шлюз и подпор, как быть с решением?
Циркуль
сообщение 25.8.2011, 15:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Коллеги добрый день! Подскажите как быть?

Суть проблемы вот в чём:
Есть аккумуляторная которая имет тамбур-шлюз соединящий аккумуляторную(категория А) и кислотную (категория В2),а из кислотной уже выход наружу.
Во первых может ли быть т/ш с выходом в другое помещение, или же тамбур шлюз одной из дверей должен иметь выход на лестничную клетку или наружу сдания?
Во второых для чего служит подпор в т/ш при пожаре? для защиты от пожара и дыма других помещений (при условии возникновения пожара в аккумуляторной) или же наоборот -мы защищаем подпором в т/ш аккумуляторную от пожара из других помещений?
и сама суть подпора - дана в том чтобы подпирать дверь защищаемого помещения? или же для эвакуации людей?
Кто сталкивался может откликнется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.8.2011, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Циркуль @ 25.8.2011, 16:29) *
Коллеги добрый день! Подскажите как быть?

Суть проблемы вот в чём:
Есть аккумуляторная которая имет тамбур-шлюз соединящий аккумуляторную(категория А) и кислотную (категория В2),а из кислотной уже выход наружу.
Во первых может ли быть т/ш с выходом в другое помещение, или же тамбур шлюз одной из дверей должен иметь выход на лестничную клетку или наружу сдания?
Во второых для чего служит подпор в т/ш при пожаре? для защиты от пожара и дыма других помещений (при условии возникновения пожара в аккумуляторной) или же наоборот -мы защищаем подпором в т/ш аккумуляторную от пожара из других помещений?
и сама суть подпора - дана в том чтобы подпирать дверь защищаемого помещения? или же для эвакуации людей?
Кто сталкивался может откликнется?

Похоже, коллега, Вы путаете тамбур-шлюз для защиты эвакопутей при пожаре и тамбур-шлюз технологический, предназначенный для защиты прочих помещений от вредностей, выделяющихся в данном помещении. Либо наоборот - защищающий помещение от вредностей снаружи (палаты в больницах).
Как быть в Вашем случае - честно, навскидку не скажу. Там и от водорода защищать надо, и от кислотных испарений.
Может, кто-то еще подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 14:40
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Циркуль @ 25.8.2011, 16:29) *
Кто сталкивался может откликнется?

Тамбур служит для отделения помещения А от помещений других категорий.
Он обязательный, почитайте СНИП 41-01 в нем есть указания по обеспечению подпора именно такого тамбура.
Смысл его, такой - взрывоопасные в-ва при открытии дверей не должны поступать в помещения не А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 29.8.2011, 6:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Vano @ 26.8.2011, 14:40) *
Тамбур служит для отделения помещения А от помещений других категорий.
Он обязательный, почитайте СНИП 41-01 в нем есть указания по обеспечению подпора именно такого тамбура.
Смысл его, такой - взрывоопасные в-ва при открытии дверей не должны поступать в помещения не А.


Коллеги как тогда понять данный пункт из "СНиП 41-01-2003"

12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками
пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует
предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем
воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции,
кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем
противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в
тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения
лифтов зданий категорий А и Б

Не следует ли из данного пункта что у нас в т/ш при помещениях кат. А необходим подпор при пожаре? ...вроде бы логчино...отсекаем категорируемое помещение от остальных

Сообщение отредактировал Циркуль - 29.8.2011, 7:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 29.8.2011, 12:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Да, я видела проект, где в тамбур-шлюз сделана приточная системка в дополнение к основной. Обычно приток в тамбур-шлюзы делается от приточной системы, обслуживающей аккумуляторную, и как раз на случай отключения основного притока при пожаре делается ещё самостоятельная система (забор с улицы, без обработки воздуха).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 29.8.2011, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(-NadyaN- @ 29.8.2011, 12:45) *
Да, я видела проект, где в тамбур-шлюз сделана приточная системка в дополнение к основной. Обычно приток в тамбур-шлюзы делается от приточной системы, обслуживающей аккумуляторную, и как раз на случай отключения основного притока при пожаре делается ещё самостоятельная система (забор с улицы, без обработки воздуха).

Это радует что где то тоже кто то или ошибся илизадумался об этом)))Тут я как ра и хотел найти истину
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 29.8.2011, 14:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Если Вам интересно, могу ещё написать рекомендации по проектированию вентиляции аккумуляторных, приведенные в отраслевом РТМ (по проектированию электротехнических помещений):
Приток осуществляется в рабочую зону, поток воздуха не должен быть направлен непосредственно на аккумуляторы.
Вытяжка - механическая из нижней и из верхней зоны. Плюс естественная вытяжка (через дефлектор например) в размере 1 крат.
Воздуховоды, удаляющие водород, следует выполнять класса П, с подъемом по ходу движения газа не менее 0,005.
В помещении аккумуляторных и кислотных следует предусматривать отрицательный дисбаланс, равный расходу воздуха, подаваемому в тамбур-шлюз.
Оборудование и все системы элементов вытяжной вентиляции, независимо от категории помещения, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении. Вытяжка должна размещаться выше отметки помещения аккумуляторной и должна иметь резервный вентилятор.
Ну и блокировка вент.систем с аккумуляторами - они не должны включаться при неработающей вентиляции. Должна быть предусмотрена сигнализация о неисправности вент.оборудования с выводом в деспетчерскую.
В помещении кислотной рекомендуется 5-кратный воздухообмен.
Сама аккумуляторную не делала, так что знаю этот вопрос только в теории)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 29.8.2011, 15:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(-NadyaN- @ 29.8.2011, 14:58) *
Если Вам интересно, могу ещё написать рекомендации по проектированию вентиляции аккумуляторных, приведенные в отраслевом РТМ (по проектированию электротехнических помещений):
Приток осуществляется в рабочую зону, поток воздуха не должен быть направлен непосредственно на аккумуляторы.
Вытяжка - механическая из нижней и из верхней зоны. Плюс естественная вытяжка (через дефлектор например) в размере 1 крат.
Воздуховоды, удаляющие водород, следует выполнять класса П, с подъемом по ходу движения газа не менее 0,005.
В помещении аккумуляторных и кислотных следует предусматривать отрицательный дисбаланс, равный расходу воздуха, подаваемому в тамбур-шлюз.
Оборудование и все системы элементов вытяжной вентиляции, независимо от категории помещения, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении. Вытяжка должна размещаться выше отметки помещения аккумуляторной и должна иметь резервный вентилятор.
Ну и блокировка вент.систем с аккумуляторами - они не должны включаться при неработающей вентиляции. Должна быть предусмотрена сигнализация о неисправности вент.оборудования с выводом в деспетчерскую.
В помещении кислотной рекомендуется 5-кратный воздухообмен.
Сама аккумуляторную не делала, так что знаю этот вопрос только в теории)))))

а я уже несколько штук сделал,и вот случайно наткнулся на это пункт и задумался.....так то обычно там всё просто, но вот подпор при пожаре в тамбур нужен или нет это теперь для меня вопрос хороший т.к автоматчикам задание я дал на то чтоб не отключали мне приточку в тамбур)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.8.2011, 16:11
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Правильно сделали. Подпор в подобные т/ш должен быть постоянным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 30.8.2011, 6:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(EJIEHA @ 29.8.2011, 16:11) *
Правильно сделали. Подпор в подобные т/ш должен быть постоянным.

Спасибо Елена Вам большое за комент!Рад что в правильном направлении думал, но почему этот важный момент так мало описан в основной части СНиПа? а расковырял я его из электротехнической части, в которой требуют запитку прриёмников))))))мне как то странно....и вроде бы дело касаемо пожара и пожароопасной категории а в СП ни слова об этом нет, или может быть плохо смотрел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Дружин...
сообщение 30.10.2012, 15:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135319



Цитата
EJIEHA Дата 29.8.2011, 16:11
Правильно сделали. Подпор в подобные т/ш должен быть постоянным.

Приветсвую!
Столкнулся с подобной проблемой, только категория электроснабжения 3, а подпор в т/ш должен быть по 1, поэтому нужно поставить ИБП, а какой?Сколько времени при отключенной электроэнергии мне нужно подпирать т/ш?Только у меня не аккумуляторная, а склад муки.Помогите,а то совсем застрял.Просто если 3 категория, как я понимаю, то 24 часа может не быть электроэнергии.И что мне 24 часа нужно запитывать приточку?Придется поставить уже хорошую аккумуляторную батарею.А помещения с акк.бат. уже другие параметры вентиляции.Другая категория помещения уже?Что делать??? helpsmilie.gif



Сообщение отредактировал Александр Дружинин - 30.10.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.12.2012, 12:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А какую категорию имеет сам тамбур-шлюз? Я всегда думал, что он единый с основным помещением. То есть если основное помещение имеет категорию "А", то и сам тамбур-шлюз имеет тоже категорию "А". Тогда дверь между тамбур-шлюзом и защищаемым помещением устраивается без предела огнестойкойсти.
Соответственно предполагалось, что и эти обязательные 250 м3/час из тамбур-шлюза перетекают в защищаемое помещение через неплотности двери, которое имеет отрицательный дисбаланс.
А то архи взяли моду ставить между тамбур-шлюзом и защищаемым помещением противопожарную дверь, а самому тамбур-шлюзу присваивать какую-нибудь "Д". Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shade01
сообщение 9.1.2013, 13:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152270



Цитата(EJIEHA @ 29.8.2011, 17:11) *
Правильно сделали. Подпор в подобные т/ш должен быть постоянным.

нет, не правильно
согласно СП 7.13130.2009 для помещений категорий А и Б (не путать с путями эвакуации, речь идет именно о технологическом, а не противопожарном подпоре)
"Подача воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при возникновении пожара."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksa.25
сообщение 20.6.2014, 14:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44080



СП 7.13130.2013

"6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sklyarovaanna
сообщение 19.5.2015, 13:41
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2013
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 206123



Подниму тему: какой напор должен создавать вентилятор, например осевой, чтобы в помещении Т/Ш был подпор в требуемые 20Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2015, 13:52
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Расчётный.

Вопрос из серии "подскажите кратность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sklyarovaanna
сообщение 19.5.2015, 16:06
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2013
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 206123



из чего тогда может состоять расчетный напор? при установке осевого вентилятора, кроме потерь напора на самом вентиляторе, для подпора в тамбур-шлюз при нормативной подаче воздуха 250м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 19.5.2015, 19:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



ой, стирайте скорее свое сообщение, а то вам сейчас тут понаотвечают по поводу 250 кубов и напора))))
этот расход, как собственно и напор рассчитывается, в снипе написано, что не менее 250 и все, т.е. если по расчету, предположим, получается 190, то надо брать 250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных