|
  |
Изоляция воздуховодов на путях эвакуации |
|
|
|
25.8.2011, 16:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49623

|
Здравствуйте, коллеги! Хотела обратиться к Вам с вопросом (мне не удается найти) в СНИПах следующую информацию: возможно ли изолировать воздуховод на путях эвакуации материалом группы горючести Г1??? Если да, то ссылку на СНиП (проект проходит экспертизу). )
Всем заранее огромное спасибо.
|
|
|
|
|
28.8.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385

|
я так думаю, проблем не должно быть. главное, чтобы огнестойкость соответствовала. группа горючести играет роль, когда воздуховоды за подвесными потолками проложены.
|
|
|
|
|
29.8.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
На путях эвакуации должна быть НГ. У нас были проблемы и с экспертизой и с технадзором. НГ - это роквул в сетке без покрытия фольгой.
|
|
|
|
|
29.8.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385

|
Цитата(Странная Белка @ 29.8.2011, 10:43)  На путях эвакуации должна быть НГ. У нас были проблемы и с экспертизой и с технадзором. НГ - это роквул в сетке без покрытия фольгой. а на что ссылались? и еще один вопрос. я всегда думал, что если изоляция фольгой покрыта, то это сразу Г1. недавно столкнулся с огнезащитой из базальтового волокна МПБОР-1Ф, и везде пишут что она категории НГ. может ли материал покрытый фольгой быть негорючим?
|
|
|
|
|
29.8.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(the_lukewarm @ 29.8.2011, 15:37)  а на что ссылались? и еще один вопрос. я всегда думал, что если изоляция фольгой покрыта, то это сразу Г1. недавно столкнулся с огнезащитой из базальтового волокна МПБОР-1Ф, и везде пишут что она категории НГ. может ли материал покрытый фольгой быть негорючим? Нет не может. Всё, что в фольге - Г1. Это написано у них в пожарных сертификатах. Нормы например п. 6.57 СП 7.13130.2009 и Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 "Огнестойкие воздуховоды". 7. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции допускается проектировать (п. 4.120 СНиП): а) из трудногорючих и горючих материалов при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.; б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не ниже 0,25 ч для воздуховодов, а также коллекторов из помещений категорий А, Б и В, при условии прокладки воздуховодов в общих шахтах и других ограждениях из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.8.2011, 15:03
|
|
|
|
|
29.8.2011, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385

|
Цитата(Странная Белка @ 29.8.2011, 15:58)  7. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции допускается проектировать (п. 4.120 СНиП):
а) из трудногорючих и горючих материалов при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.;
б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не ниже 0,25 ч для воздуховодов, а также коллекторов из помещений категорий А, Б и В, при условии прокладки воздуховодов в общих шахтах и других ограждениях из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч. я думал, что имеется ввиду в принципе покрытие воздуховодов огнезащитой, так как оцинковка сама по себе считается горючей. получается, что применять фольгированную огнезащиту вообще нигде нельзя?
|
|
|
|
|
30.8.2011, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Мне почему-то всегда казалось, что рассматривать воздуховоды на путях эвакуации - нонсенс. Огнезадерживаюшие клапана и отключение вентиляции превращает воздуховод в простую железяку. Никакой защиты не требуется. По крайней мере, в прошлом году в Москве с этим прошел экспертизу. Ни вопросов, ни замечаний.
|
|
|
|
|
30.8.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
О путях эвакуации по сути речь не идет. Речь идет о любых транзитных воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Они должны быть НГ.
|
|
|
|
|
30.8.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Странная Белка @ 30.8.2011, 11:11)  О путях эвакуации по сути речь не идет. Речь идет о любых транзитных воздуховодах с нормируемым пределом огнестойкости. Они должны быть НГ. А не дадите ссылочку на утверждения о горючести кашированной минваты? И не все транзитные воздуховоды требуют огнезащиты. Зависит от помещения прохождения, не так ли?
Сообщение отредактировал msi - 30.8.2011, 11:10
|
|
|
|
|
30.8.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(msi @ 30.8.2011, 12:08)  А не дадите ссылочку на утверждения о горючести кашированной минваты? И не все транзитные воздуховоды требуют огнезащиты. Зависит от помещения прохождения, не так ли? Горючесть указана в пожарном сертификате. Пожарный сертификат на сайте производителя. http://rwiumbracorus.inforce.dk/media/6328..._16.11.2011.pdfМы нормы будем читать или проще Белку спросить? СП 7.13130.2009 6.58 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать: а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше; б) для участков воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости; в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий; г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях. 6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в 6.58 а) и б), могут быть из горючих материалов.
|
|
|
|
|
30.8.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Иногда проще спросить Белку  ...Да, маразм крепчает. Получается, что дело не в кашированности, а в самом наличии связующего. Н-да-с. Цитата(OlegG @ 30.8.2011, 14:48)  А в пожарном сертификате на фольгированный МБОР - КМ0 (НГ) http://www.tizol.com/upload/iblock/141/SSPB_MBOR_F.pdfА базальтовое волокно наверняка покупное. У Минваты.  Глворю же - маразм крепчает.
Сообщение отредактировал msi - 30.8.2011, 15:19
|
|
|
|
|
1.9.2011, 9:26
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
приезжали ребята из Москвы - продвигали KNAUF Insulation говорят единственная изоляция с каким-то новым безвредным связующем и группа горючести НГ и цены старыми остались кто-нибудь уже сталкивался? Цитата(Странная Белка @ 29.8.2011, 15:58)  Нет не может. Всё, что в фольге - Г1 у роквула есть ALU 1 WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный неармир. алюм. фольгой (ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ НГ)
Сообщение отредактировал Егор - 1.9.2011, 9:30
|
|
|
|
|
2.9.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Цитата(Странная Белка @ 29.8.2011, 9:43)  На путях эвакуации должна быть НГ. У нас были проблемы и с экспертизой и с технадзором. НГ - это роквул в сетке без покрытия фольгой. Прошу прощения, можно немного больше конкретики? Меня ставит немного в тупик следующее: путь эвакуации как таковой не требует огнезащиты транзитных воздуховодов, а требуют условия описанные в таблице2 СНИП 41-01-2003 (условия прокладки и пределогнестойкости транзитных воздуховодов) А в случае прокладки за подшивным потолком материалы теплоизоляции (любых) возд-в д.б.НГ. Речь об этом - о теплоизоляции? Или я не уловил сути?
Сообщение отредактировал temka - 2.9.2011, 9:42
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|