> пожаротушение склада, пожарные краны
Елена ВК
сообщение 25.8.2011, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста в следующем вопросе - кольцевую внутреннюю сеть пожаротушения (только пожарные краны) в каких складах необходимо выполнять? Понятно, что по СНиПу внутрянки при количестве пожарных кранов свыше 12 шт. Но вот буквально сегодня прочитала, что в складах для каучука необходимо выполнять внутреннюю сеть кольцевой с запитыванием сети двумя вводами (про количество ПК ничего не говорится). Может кто еще встречал в нормах подобные примеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.8.2011, 18:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Где прочитали?
Смотрите ведомственные правила и нормы, если там требуется, то так и делайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 25.8.2011, 20:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(Dmitry_vk @ 25.8.2011, 18:31) *
Где прочитали?
Смотрите ведомственные правила и нормы, если там требуется, то так и делайте

Столько литературы перерыла, что так бысто и не вспомню. Думала что хоть кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.8.2011, 8:54
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елена ВК @ 25.8.2011, 18:02) *
Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста в следующем вопросе - кольцевую внутреннюю сеть пожаротушения (только пожарные краны) в каких складах необходимо выполнять? Понятно, что по СНиПу внутрянки при количестве пожарных кранов свыше 12 шт. Но вот буквально сегодня прочитала, что в складах для каучука необходимо выполнять внутреннюю сеть кольцевой с запитыванием сети двумя вводами (про количество ПК ничего не говорится). Может кто еще встречал в нормах подобные примеры.

Там ещё и АУПТ наверняка должна быть. Вполне возможно что газовая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 26.8.2011, 9:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



НПБ 110-03, Таблица 1

ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ:
13.10. При разработке внутренней системы противопожарного водопровода необходимо руководствоваться:
СНиП II-30-76 (СНиП 2.04.01-85*)
«Внутренний водопровод и канализация зданий»


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santechnik
сообщение 2.10.2015, 11:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.5.2014
Из: Киев
Пользователь №: 235149



а действует ли ВНТП 02-85 и где или как это можно проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр ДПП
сообщение 2.10.2015, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.4.2015
Из: Самара
Пользователь №: 266640



Действует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.10.2015, 1:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(santechnik @ 2.10.2015, 11:28) *
а действует ли ВНТП 02-85 и где или как это можно проверить?



Цитата(Александр ДПП @ 2.10.2015, 12:28) *
Действует


ВНТП 02-85-ведомственный документ Минторга СССР. Поскольку нет ни Минторга СССР, ни самого СССР, то официально утвердить применение должна какая-то инстанция. Судя по географии задавшего вопрос и ответившего на него, инстанции для них будут совершенно разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных