Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт регулирующего клапана для отопления
Гость_Aver S_*
сообщение 26.8.2011, 0:32
Сообщение #1





Guest Forum






В проекте теплового пункта, на узле смешения устанавливаю автоматический регулирующий клапан для качественного регулирования теплоотдачи системы отопления, но вот как его правильно расчитать - увы не знаю.

Знаю, что расчёт регулриующего клапана не так прост как может показаться на самом деле и в нём следует учитывать:
- потери напора на клапане;
- проверять его на шум во время работы;
- учитывать его расходную характеристику.


Ув. специалисты сбросьте ссылочку на методику в которой учтены эти факторы, если такая вообще существует, а если под неё у кого то есть и автоматизированный расчёт в Excel или в какой либо другой программе - поделитесь пожалуйста буду благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2011, 0:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.8.2011, 7:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Если не ошибаюсь где-то у Danfossа написано, что минимальный перепад на клапане 0,3 бар. Остальные ответы думаю найдете в следуюших документах:

Прикрепленный файл  _____________________________Danfoss.pdf ( 95,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607

Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 208,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307

Прикрепленный файл  ___________________________________.PDF ( 219,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278


Сообщение отредактировал shadow - 26.8.2011, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_to to_*
сообщение 26.8.2011, 9:05
Сообщение #4





Guest Forum






Кроме описанных вами моментов, которые необходимо учитывать при расчёте регулирующих клапанов есть ещё один - авторитет регулирующего клапана который неизбежно приводит к искажению расходной характеристики от идеальной и вот этот фактор учесть сложнее всего.


Лучше чем в литературе Danfoss этот вопрос в последние несколько десятилетий нигде не рассматривался, поэтому теорию можете почерпнуть от туда. Но сама методика довольно громоздка и для ручных расчётов в обыденной жизни практически не применима.


Автоматизированный расчёт регулирующего клапана учитывающий все выше описанные параметры и похоже, что составленный по методике приведенной в литературе Danfoss (по крайней мере результаты совпадают) вы найдёте перейдя по ссылке:

Расчёт Регулирующего клапана

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2011, 9:59
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Aver S @ 26.8.2011, 1:32) *
а если под неё у кого то есть и автоматизированный расчёт в Excel

Вот ещё какая-то с VBA: Двухходовой капан в регулируемом участке. Виртуальный тренажер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aver S_*
сообщение 26.8.2011, 19:34
Сообщение #6





Guest Forum






Благодраю!

Очень помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 29.8.2011, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Можете программкой воспользоваться: http://www.ovk-kom.ru/support/software/Ventily2008_1.zip
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.8.2011, 6:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Сначала определитесь со схемотехникой. Вариантов немного: схема может быть одно- или двухконтурная, от этого зависит выбор типа регулирующего клапана: 2х или 3х ходовой. Для 3-х ходового желательно иметь 0-й входной перепад (от первичной сети с насосом) ну или минимальный, иначе получите нестабильный узел. Это случай, когда Вы применили гидравлическую стрелку или работаете по одноконтурной схеме. Во всех остальных - применяйте 2-хходовой. Определитесь, ну или схемку приложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.8.2011, 11:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(v-david @ 30.8.2011, 7:57) *
Сначала определитесь со схемотехникой. Вариантов немного: схема может быть одно- или двухконтурная, от этого зависит выбор типа регулирующего клапана: 2х или 3х ходовой. Для 3-х ходового желательно иметь 0-й входной перепад (от первичной сети с насосом) ну или минимальный, иначе получите нестабильный узел.

Странное однако пожелание, мутновато-......ое. О перепад на ввод всегда требует корректирующего насоса в ИТП, и при чем здесь 2-х или 3-х ходовой РТ? Не вводите в заблуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.8.2011, 12:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вполне возможно мы говорим о разных местах расположениях узлов, такой вариант тоже не исключен. Что Вы подразумеваете под фразой "О перепад на ввод всегда требует корректирующего насоса в ИТП" мне пока не понятно. Термин "корректирующий насос" можно пояснить? Ввод чего или куда? Давайте с терминами разберемся для начала. А лучше - схему.

Сообщение отредактировал v-david - 30.8.2011, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.8.2011, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Корректирующий насос см. СП.....95 Проектирование ТП. Ввод=вход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.8.2011, 16:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(KGP1 @ 30.8.2011, 16:27) *
Корректирующий насос см. СП.....95 Проектирование ТП. Ввод=вход

Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 30.8.2011, 18:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(v-david @ 30.8.2011, 17:09) *
Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.

Скорее всего, как я понимаю корректирующий ( подмешивающий насос) стоит в тепловом узле на местную систему отопления. Для автоматического поддержания температуры в ней, ставится регулирующий клапан, которы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 30.8.2011, 18:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(v-david @ 30.8.2011, 17:09) *
Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.

Скорее всего, как я понимаю корректирующий ( подмешивающий насос) стоит в тепловом узле на местную систему отопления. Для автоматического поддержания температуры в ней, ставится регулирующий клапан, которы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 30.8.2011, 19:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(v-david @ 30.8.2011, 17:09) *
Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.

Скорее всего, как я понимаю корректирующий ( подмешивающий насос) стоит в тепловом узле на местную систему отопления. Для автоматического поддержания температуры в ней, ставится регулирующий клапан, который через контроллер с датчиком температуры наружного воздуха, регулирует количество воды подаваемой на подмес. Можно использовать клапан запорно-регулирующий ( КЗР) 25ч945нж. Изготовитель: Староскольский арматурный завод. На сай те завода www. saz-avangard.ru есть номограмма для подбора клапана, нухно знать только расход, а перепад задаёте тот который надо, ну плюс запас 10-20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aver S_*
сообщение 31.8.2011, 23:07
Сообщение #16





Guest Forum






Так точно, насосная схема смешения для системы отопления и поддержания температурного графика в зависимости от температуры наружного воздуха. Только вот подбор по номограммам не даёт полной картины регулирования.

Как было сказанно выше расчёт должен учитывать:

- потери напора на клапане
- проверку на кавитационный режим
- проверку на наличие шума из-за высокой скорости течения теплоносителя
- учитывать расходную характеристику клапана и, как оказалось, самое главное - её искажение из-за отличия значения авторитета клапана от 1.

Здесь всё довольно подробно описано
Цитата
Автоматизированный расчёт регулирующего клапана учитывающий все выше описанные параметры и похоже, что составленный по методике приведенной в литературе Danfoss (по крайней мере результаты совпадают) вы найдёте перейдя по ссылке:

Расчёт Регулирующего клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.9.2011, 11:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(v-david @ 30.8.2011, 17:09) *
Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.

Так и приведите любую схему без насоса в первичном контуре, а мы будем поглядеть, как она будет работать при отсутствии перепада на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.9.2011, 18:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(KGP1 @ 1.9.2011, 12:48) *
Так и приведите любую схему без насоса в первичном контуре, а мы будем поглядеть, как она будет работать при отсутствии перепада на вводе.


Есть 2 схемы. 1-я с активной первичной сетью, 2-я с пассивной (см. рисунки) С первой все понятно, на второй буквой G обозначен либо котел, либо гидравлический разделитель: любое устройство с минимальным внутренним гидравлическим сопротивлением. Первая схема нормально работает только при небольшой разнице температур ts и tp (что соответствует незначительным различиям в расходах по первичному и вторичному контурам). Насос первичного контура здесь мешает работе 3-хходового. Особенно плохо, когда входной перепад (dH) меняется - это бывает в системах с переменным расходом при протяженных трубопроводах - поэтому применение такой схемы в качестве смесительного узла ограничено. Вторая схема от этих недостатков свободна. Я применяю ее, например, на выходных коллекторах на узлах подключения потребителей при условии, что сами коллекторы подключены к "стрелке" и есть первичный насосный (котловой) контур. Во большинстве остальных случаев в качестве смесительного предпочитаю узел с 2-хходовым, примерно такой, как на схеме 3.
Схемы взяты из книги "Правильный выбор", Р. Гечко и М. Гуриха, прочтите кстати. И еще. Я не говорю однозначно, что это применять нельзя, а это можно - очень многое зависит от конкретного случая. Но есть общие правила и если данная схема в каком-то применении работает неустойчиво, то зачем ее применять?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.doc ( 144,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.9.2011, 7:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Посмотрел выложенные Вами схемы. 1 и 3 имеют перепад на вводе не равный 0. Их отбрасываем, поскольку они не имеют отношения к вопросу(перепад на вводе равен 0). Схема 2 - стандартная схема, широко используемая в квартальных котельных, где нагрузка С представляет ИТП и удалена от насоса, а также при индивидуальном отоплении где нагрузка представляет отопительные приборы. Т.о. сх.2 и не имеет отношения к ИТП. Жду других схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.9.2011, 12:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы прямо как строгий учитель: "Т.о. сх.2 и не имеет отношения к ИТП. Жду других схем.". Вообще-то здесь форум и люди пытаются ответить на вопросы, а не засорять тему флудом.
Внимательно прочитав преамбулу (пост1): "В проекте теплового пункта, на узле смешения устанавливаю автоматический регулирующий клапан для качественного регулирования теплоотдачи системы отопления, но вот как его правильно расчитать - увы не знаю." позволю предположить, что речь, все-таки, идет об узле в составе ИТП. И как раз схемы подобных узлов я и привел. Я не понимаю Вас, объясните, о чем Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.9.2011, 12:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Прошу извинения за некорректный тон. Но мы с Вами обсуждаем Ваше утверждение, что для работы 3-ход РТ необходим минимальный даже =0 напор на ввод. И если Вы считаете, что в состав ИТП, указанный автором,входит котел, то далее без коментариев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.9.2011, 18:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



KGP1! Очень Вас прошу, если Вы ссылаетесь на чьи-то утверждения, то делайте это цитатой. Ваши ссылки на высказывания искажают их смысл: я не утверждал, что "обсуждаем Ваше утверждение, что для работы 3-ход РТ необходим минимальный даже =0 напор на ввод". Я говорил с точностью наоборот: "Для 3-х ходового желательно иметь 0-й входной перепад (от первичной сети с насосом) ну или минимальный, иначе получите нестабильный узел", пост №8. И не нужно приписывать мне то, о чем я не говорю, например о вхождении котла в ИТП. Где? Котел я приводил в качестве примера пассивной гидравлической цепи. Я понимаю Ваше желание как можно скорее поделиться своими знаниями, так делитесь! Ну нельзя же читать через строчку... Я, свою очередь, тоже жду от Вас хоть какой-нибудь конкретной информации по теме, а не обсуждения высказываний других с тенденцией перехода на личности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных