Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Привода Belimo, Из SR сделать S
Виктор10
сообщение 26.8.2011, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Добрый день.

Сделали проект, в котором применили привода Belimo AF24-S (открыто-закрыто). По проекту управляется подачей/снятием напряжения =24 В. По каким-то причинам снабженцы купили AF24-SR (плавная регулировка 0-10 В). Косяк очевиден, но надо сделать, чтобы работало, желательно без замены привода. Подать 10 В неоткуда. Позвонил в представительство Belimo в Москве. Там тех. спец. сказал, что можно сделать перемычку между "+24" и входом задания. Уверяет, что вход задания привода нормально воспримет 24 В. Но у меня всё равно остаются опасения.

Кто-нибудь проделывал что-то подобное или может поделиться актуальной информацией по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 26.8.2011, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Как вариант купить один SGF24 разобрать и посмотреть, как у них сделано (управление внешними контактами 0% и 100%), точно там 24в подается.
Ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 26.8.2011, 10:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Внимательно почитайте инструкцию на привод.
24 В переменного напряжения ~= 12 В постоянного.
Какое напряжение воспринимает Ваш привод, если можно подавать постоянку/переменку то попробуйте на одном приводе, на крайний случай можно подобрать сопротивление, чтоб погасить 2 вольта.
Замеряйте тестером постоянку на конце провода возле привода, вписываетесь ли вы в
напряжение которое можно подавать на этот привод. В инструкции должно быть от и до которого наряжения можно подавать на привод. или запросите на официальном бланке Вашей организации у Белимо, чтоб они официально подтвердили, или опровергли и вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 26.8.2011, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата
Внимательно почитайте инструкцию на привод.
24 В переменного напряжения ~= 12 В постоянного.


Извиняюсь, ввёл в заблуждение. Просто я сижу в Питере, а наладчики в Новороссийске. После очередного общения с наладчиками, проверил что купили. Оказалось LF24-SR   . Это даже лучше, потому что в его описании значится: Напряжение питания 24 В ~50/60 , 24 В=, диапазон напряжений - 19,2…28,8 В ~; 21,6…28,8 B=. Остаётся понять, можно ли подавать =24 на "задание".

Сообщение отредактировал Виктор10 - 26.8.2011, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.8.2011, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Там тех. спец. сказал, что можно сделать перемычку между "+24" и входом задания. Уверяет, что вход задания привода нормально воспримет 24 В.

Ну раз уж сам представитель тех-спец сказал...

ну может резистор еще на всякий случай rolleyes.gif

мне только не понятно, как привод будет понимать, когда "закрыть".. если у него входе всегда "открыть"... или я чего-то не понял...

PS просто у нас тоже стоят приводы белимо к шаровым, только другие HR230... вот интересно стало)

Сообщение отредактировал Altelega - 26.8.2011, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 26.8.2011, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата
мне только не понятно, как привод будет понимать, когда "закрыть".. если у него входе всегда "открыть"... или я чего-то не понял...


Эти привода, которые мы используем, (и ..S, и ..SR) с пружинным возвратом. Подали 24 (на питание и на задание) он открылся и взвёл пружину. Сняли напряжение - пружина вернула его в исходное состояние.
На шаровых кранах врятли у Вас привода с пружинами smile.gif

Сообщение отредактировал Виктор10 - 26.8.2011, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.8.2011, 12:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Вообщем, вам нужен позиционер для управления таким приводм...
Цитата
Как вариант купить один SGF24 разобрать и посмотреть


а я бы еще и привод разобрал и посмотрел, вытащить там наверно позициометр какой-нить и так запихать питание на "открыть" и "закрыть" ph34r.gif шучу...

но нельзя! гарантия, да и не я покупал sad.gif инициатива наказуема, опыты несанкционированы smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 26.8.2011, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 26.8.2011, 13:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Попробуйте определить входное сопротивление входа 0-10 В привода. Потом последовательно включаете резюк в 1,4 раза больше сопротивлением. Из 24 поданных с контрллера вольт 14 падают на резюке, а 10 на приводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 26.8.2011, 13:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
Ток можете принять 1мА, за глаза хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 26.8.2011, 13:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



24VDC подавайте смело и не парьтесь - все будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.8.2011, 14:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Прежде чем создавать тему вы бы хоть глянули бы в документацию на привод. А конкретно на ту схему, где предлагается защита от замораживания калорифера. В ней термостат подает напрямую 24В на управляющий ввод привода и таким образом открывают проток на полную. Я таким образом шевелю клапана в летний период на венустановках, чтобы они не закисали. Так что для открытия смело подаете на управляющий ввод 24В, а для закрытия его снимаете.
У меня как-то монтажники акосячили, и на транзисторный выход контроллера на 36В подали переменку 220В, В итоге на аналоговом управляющем выходе вместо 0-10В оказалось 220В переменки. Я долго не мог понять, почему у меня тестер показывает, что на управляющем выходе 0В, а клапан открыт, пока не сообразил переключить мультиметр на переменное напряжение. И ничего привода с таким напряжением простояли пару месяцев и после этого уже год работают как положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 26.8.2011, 14:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата
Прежде чем создавать тему вы бы хоть глянули бы в документацию на привод. А конкретно на ту схему, где предлагается защита от замораживания калорифера.


В докуметации, которая у меня в наличии, этой схемы нет.

Про резисторы. Об этом подумал сразу. Но, как уже раньше упоминал, я далеко от объекта. Там же монтажники, которым легче сказать, что привод "неправильный" и его надо менять. Максимум на что они способны - сделать пару перемычек, и то по схеме с моей подписью. Такое вот ISO 9001 (система менеджмента качества) у нас...


Всем спасибо за участие в обсуждении. Будем пробовать подавать 24 на управляющий вход.

Сообщение отредактировал Виктор10 - 26.8.2011, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 26.8.2011, 15:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (Виктор10 @ 26.8.2011, 15:56) *
В докуметации, которая у меня в наличии, этой схемы нет.

Про резисторы. Об этом подумал сразу. Но, как уже раньше упоминал, я далеко от объекта. Там же монтажники, которым легче сказать, что привод "неправильный" и его надо менять. Максимум на что они способны - сделать пару перемычек, и то по схеме с моей подписью. Такое вот ISO 9001 (система менеджмента качества) у нас...


Всем спасибо за участие в обсуждении. Будем пробовать подавать 24 на управляющий вход.


Для приводов TF, LF, NF, AF с управлением 0-10В входное сопротивление 100кОм, следовательно резистор на 140кОм нужен. В инструкции все же написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.8.2011, 15:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



так вам просто нужно открыть и закрыть, чего так скучно... а вот если захочется посередине поставить? smile.gif

ЗЫ
по моим узким и неглубоким знаниям электричества.. позиционеры теже мосты сопротивлений - на одной стороне моста ручкой прибавил на другой стороне выравнеется движком... и наверное, схема S просто немного усложнена этим мостом R

с пятницей всех smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 27.8.2011, 11:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Rus75 @ 26.8.2011, 15:05) *
Прежде чем создавать тему вы бы хоть глянули бы в документацию на привод. А конкретно на ту схему, где предлагается защита от замораживания калорифера. В ней термостат подает напрямую 24В на управляющий ввод привода и таким образом открывают проток на полную. Я таким образом шевелю клапана в летний период на венустановках, чтобы они не закисали. Так что для открытия смело подаете на управляющий ввод 24В, а для закрытия его снимаете.
У меня как-то монтажники акосячили, и на транзисторный выход контроллера на 36В подали переменку 220В, В итоге на аналоговом управляющем выходе вместо 0-10В оказалось 220В переменки. Я долго не мог понять, почему у меня тестер показывает, что на управляющем выходе 0В, а клапан открыт, пока не сообразил переключить мультиметр на переменное напряжение. И ничего привода с таким напряжением простояли пару месяцев и после этого уже год работают как положено.


Что за бред вы пишете? Belimo LF24-SR - это привода воздушных залонок, какой там проток у вас они открывают на полную по сигналу от термостата защиты от замерзания??? Или вы умудрились эти приводы присобачить к клапанам теплоносителя??? А шевелите вы привода каким таким образом - ходите летом с куском льда по приточкам и срабатываете термостаты что-ли??? И на управляющие входы 0...10В приводов у вас по схеме подается 24В? Аж страшно становится....
На самом деле только в России могут происходить такие вещи, когда вместо 0...10 В на управление приходится подавать 24В. И возможно это в данном случае только благодаря швейцарскому качеству приводов Belimo... Если тех. спец из представительства Belimo сказал, что можно - то надо пробывать))) Входное сопротивление входа Y1 этого привода - 100 кОм, поэтому по идее при подаче +24 В, током 2,4 мА вы ничего там не сожгете, должно работать.
Мне только интересно - ведь привод по идее у вас питается от переменного напряжения 24В. Как вы собираетесь подавать ему на управление постоянку 24В? Тянуть для этого к приводу еще один кабель? Или в существующем кабеле есть свободная жила? Или все-таки вы их от постоянки 24В питаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.8.2011, 15:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Просто перемычку на клемнике привода - нагрузить эту часть измерительного моста в приводе (позиционера) на полную, чтоб открылось до концевика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 28.8.2011, 11:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата
Мне только интересно - ведь привод по идее у вас питается от переменного напряжения 24В. Как вы собираетесь подавать ему на управление постоянку 24В? Тянуть для этого к приводу еще один кабель? Или в существующем кабеле есть свободная жила? Или все-таки вы их от постоянки 24В питаете?


Изначально привода запитаны были от транса 220/24, т.е. ~. Но в шкафу есть блок питания =24, от которого и будут теперь запитаны привода по тем же самым кабелям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 29.8.2011, 9:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Виктор10 @ 28.8.2011, 12:08) *
Изначально привода запитаны были от транса 220/24, т.е. ~. Но в шкафу есть блок питания =24, от которого и будут теперь запитаны привода по тем же самым кабелям.


На мой взгляд питать приводы от постоянки +24 В немного расточительно. Обычно источники питания на +24В применяют для других целей (напр. для питания некоторых датчиков), а исполнительные механизмы запитывают тупо от переменки через мощные трансы. В общем будьте внимательны - хватит ли у вас мощности блока питания и на всякий случай посмотрите - если в кабеле есть свободная жила то лучше по ней подать постоянку 24В только на управление, а для силового питания использовать переменку (земли источников питания должны быть объединены в шкафу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 30.8.2011, 7:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(HVAC @ 27.8.2011, 12:42) *
Что за бред вы пишете? Belimo LF24-SR - это привода воздушных залонок, какой там проток у вас они открывают на полную по сигналу от термостата защиты от замерзания??? Или вы умудрились эти приводы присобачить к клапанам теплоносителя??? А шевелите вы привода каким таким образом - ходите летом с куском льда по приточкам и срабатываете термостаты что-ли??? И на управляющие входы 0...10В приводов у вас по схеме подается 24В? Аж страшно становится....
На самом деле только в России могут происходить такие вещи, когда вместо 0...10 В на управление приходится подавать 24В. И возможно это в данном случае только благодаря швейцарскому качеству приводов Belimo... Если тех. спец из представительства Belimo сказал, что можно - то надо пробывать))) Входное сопротивление входа Y1 этого привода - 100 кОм, поэтому по идее при подаче +24 В, током 2,4 мА вы ничего там не сожгете, должно работать.
Мне только интересно - ведь привод по идее у вас питается от переменного напряжения 24В. Как вы собираетесь подавать ему на управление постоянку 24В? Тянуть для этого к приводу еще один кабель? Или в существующем кабеле есть свободная жила? Или все-таки вы их от постоянки 24В питаете?

С моделью клапана немного ошибся. Имел ввиду NR24-SR, но думаю электроника внутри одинаковая. Шевелю клапана просто перемычкой. Этот клапан управляется с таким же успехом и переменкой.
Вод документация, скачанная с оффициального сайта Белимо. Посмотрите на схему принудительного управления.
Прикрепленный файл  Belimo_NR24.pdf ( 237,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 30.8.2011, 22:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Rus75 @ 30.8.2011, 8:52) *
С моделью клапана немного ошибся. Имел ввиду NR24-SR, но думаю электроника внутри одинаковая. Шевелю клапана просто перемычкой. Этот клапан управляется с таким же успехом и переменкой.
Вод документация, скачанная с оффициального сайта Белимо. Посмотрите на схему принудительного управления.
Прикрепленный файл  Belimo_NR24.pdf ( 237,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101


А-а, вон про какой привод вы ошиблись... У нас тоже один такой есть. Всегда удивлялся возможности его принудительного управления с помощью +24В по входу 0...10В :-) Но ведь такие привода только на шаровые клапана установить возможно, скажите, неужели у вас на приточниках шарики стоят на теплоносителе??? У нас этот привод с шаровым вентилем стоит как сбросной на обновлении воды конденсаторного контура абсорбционного чиллера, я думал только туда и дорога таким приводам, на слив да на сброс)))) Неужели вы ими проток теплоносителя на приточниках регулируете?? Если да, то напишите пожалуйста модели клапанов или вентилей, с которым у вас эти привода работают. Может когда-нибудь тоже попробую, ведь это наверное дешевле, чем нормальный клапан и привод?

Сообщение отредактировал HVAC - 30.8.2011, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.8.2011, 22:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Не совсем то что Вы просили, но при желании разберётесь
http://belimo.ru/krany_sharovye_so_standar...privodami.shtml
http://belimo.ru/files/k3_6.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 31.8.2011, 9:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Прямое управления есть не только на этом прводе, но и на приводе к седельчатым клапанам NVF24-MFT
Прикрепленный файл  sedelchatie_krany.pdf ( 669,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

посмотрите схемы на 56 странице.
На тепле стоит седельный, а на холоде трехходовой шаровый с тем приводом,который я дал вначале. И неплохо работает. По крайней мере проблем с ним не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 1.9.2011, 0:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Спасибо за информацию! А подскажите пожалуйста по опыту - в чем преимущества/недостатки шаровых 3-х ходовых кранов по сравнению с седельными клапанами (при использовании в системах HVAC)? Цена? Надежность? Долговечность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.9.2011, 4:55
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не берите белимо, берите нормальные китайские привода, там можно выставить все: и начальное положение после подачи питания, и начальное положение по входу 0-10В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 1.9.2011, 8:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А что это за нормальные китайские привода? Можно наводку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 1.9.2011, 9:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Да что это за привода? и на водку и напиво можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.9.2011, 11:54
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



арктика, полярные мишки, ASTxxxF, ADTxxxF, ADMxxxF,ASMxxxF это для поворотных заслонок-клапанов
VLTxxxF для штоковых.
пользовал и то и другое, мне понравилось. поставил как получилось, свитчами задал все что нужно и вперед. особенно хороши для воды на приточках. снял питание - а он распахнулся на полную. защита от дурака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 2.9.2011, 17:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



А все-таки кто-нибудь может ответить - в чем преимущества/недостатки шаровых 3-х ходовых кранов по сравнению с седельными клапанами (при использовании в системах HVAC)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 2.9.2011, 19:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Считается, что седельные клапаны имеют линейную расходную хар-ку в отличии от шаровых. Но у шаровых используют мембраны особого сечения, кот-е позволяют приблизить хар-ку расхода к линейной.
Также есть конструктивные различия, что может обуславливать степень механической надежности.

Но никакие из них не имеют идеальной линейной характеристики во всем диапазоне.
Обычно ПИ-регулятор в силу своей специфики позволяет сгладить нелинейности, да и небольшие колебательные процессы в обычных системах вентиляции особого значения не имеют.

Сообщение отредактировал Chabol - 2.9.2011, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 5.9.2011, 5:49
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



От себя могу добавить, что "грязь" и мелкий "песок" для седельных не страшны - т.к. "на задерживаются" в них - "по определению". Для шариков как бы они тоже не страшны. Вроде как тоже всё "со свистом" пролетать должно...Но на самом деле при повороте шара "песчинки" иногда оставляют на нём бороздки. Короче "царапают". Из-за этого он полностью закрытый "не держит"...Т.е. протекает...Для регулирующих это на самом деле особо не важно. Это важно для отсечных "шариков". Но такая особенность есть...
А так, в принципе - без разницы. Особенно до Ду50. Там дальше усилие привода очень разное. Ну и, кстати - да!! Шарики "не бывают" разгруженные по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных