Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение систем вентиляции и отопления в ИТП и общий учет
Lalla
сообщение 29.8.2011, 6:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Дано: параметры на вводе 150-70, небольшие встроенные помещения с индивидуальными системами отопления и вентиляции.
Отопление 90-70 через теплообменник, чтобы сделать общий учет на системы отопления и вентиляции собственников (пара офисов), вентиляцию задаю также на 90-70. Экспертиза пишет замечание по СП 41-101-95 "3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме."
Но получается, что мне нужно делать два УКУТа, на отопление и на вентиляцию. Не могу понять, почему не целесообразнее поставить общий учет, а после него - коллектор от которого берем на отопление и на вентиляцию...
Я что-то упускаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 29.8.2011, 6:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Ну пишут "как правило", а кто правила соблюдает? Можно и независимую схему. Никто не запрещает. Но вот причет тут способ подключения к тепловым сетям если вопрос стоит в узле учета? Или наоборот. Причет здесь узел учета если замечание на способ подключения? Где-то нестыковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 29.8.2011, 7:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Нет, ну как, я запроектировала общий учет на Офис1, который считает отопление и вентиляцию этого Офиса1, на УКУТ приходит 90-70, я же не могу сделать один УКУТ на отопление и вентиляцию, если у меня на отопление 90-70, а на вентиляцию 150-70.
Также с Офисом2. Остальное - жилье со второго этажа.
Т.е. подключение по зависимой схеме повлечет корректировку по количеству расходомеров, корректировку вент.оборудования (которое, кстати, может и не подберется на такие высокие параметры, т.к. расходы маленькие, минимальный теплообменник может и не подобраться).

Сообщение отредактировал Lalla - 29.8.2011, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 29.8.2011, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Схему в студию. А то совсем в понедельник не соображаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 29.8.2011, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Цитата
Но получается, что мне нужно делать два УКУТа, на отопление и на вентиляцию. Не могу понять, почему не целесообразнее поставить общий учет, а после него - коллектор от которого берем на отопление и на вентиляцию...

А что мешает поставить один общий УКУТ на зависимую схему??? или надо считать отдельно оф 1 и оф2?

Сообщение отредактировал Таня Д - 29.8.2011, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.8.2011, 14:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



СП не закон, а свод правил для проектирования. Ну а обосновывать СП 95 года свой отказ в согласовании непрофессионально для экспертизы.
Фактически, требование СНиП 41-01-2003 звучит так:
3.40(3.56). Системы отопления и вентиляции потребителей должны
присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно
(зависимая схема присоединения).
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых
пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании
системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других
потребителей, если независимое присоединение обусловлено
гидравлическим режимом работы системы.
В чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных