> Коллектор на глубине 27м, Проектирование коллектора Д2500мм на глубине 27-30м
ninusya
сообщение 29.8.2011, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Уважаемые коллеги поделитесь информацией и советами об особенностях проектирования канализационного коллектора бытовой канализации Д2500мм на глубине 27-30м, часть этого коллектора была построена давно еще до перестройки, причины такого большого заглубления не знаю, но мне необходимо восстановить существующую часть коллектора и запроектировать недостающую часть трассы. Общая протяженность коллектора около 1000м.
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Заранее спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.8.2011, 12:20
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 12:36) *
Уважаемые коллеги поделитесь информацией и советами об особенностях проектирования канализационного коллектора бытовой канализации Д2500мм на глубине 27-30м, часть этого коллектора была построена давно еще до перестройки, причины такого большого заглубления не знаю, но мне необходимо восстановить существующую часть коллектора и запроектировать недостающую часть трассы. Общая протяженность коллектора около 1000м.
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Заранее спасибо rolleyes.gif

Щитовая проходка...Нужен крутой ПОСовец...Без него никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 29.8.2011, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Восстановить коллектор можно методом навивки пвх профиля в существующий коллектор, а новый кусок микротоннелированием проложить. И тем и другим сейчас занимаются специализированные организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 29.8.2011, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Про крутого ПОСовца я целиком согласна, микротонелирование на такой глубине наврядли пройдет скорее щитовая проходка. Мне интересно, какие трубы использовать если я не ошибаюсь только ж/б, какие-нибудь усиленные. И какие колодцы в такой ситуации проектировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.8.2011, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(selin @ 29.8.2011, 13:31) *
новый кусок микротоннелированием проложить

2500 внутренний, имхо, не встречал таких мтпк. Кроме того, в мгсн для труб для мтпк максимальное заглубление - 15 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 29.8.2011, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Я полностью согласна с данными нормами, но это существующий коллектор и понятия не имею кто, когда и как проложил этот коллектор, но моя задача довести его до ума и до заданной точки. И ктому же это не Москва а регион, а там и не такое бывает biggrin.gif blink.gif Вот так всегда какойто умник запроектировал, а мы теперь мучаемся mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.8.2011, 14:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 14:58) *
Я полностью согласна с данными нормами, но это существующий коллектор и понятия не имею кто, когда и как проложил этот коллектор, но моя задача довести его до ума и до заданной точки. И ктому же это не Москва а регион, а там и не такое бывает biggrin.gif blink.gif Вот так всегда какойто умник запроектировал, а мы теперь мучаемся mad.gif

Это Вам на форум шахтеров надобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.8.2011, 14:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Что то мне подсказывает,что соорудить КНС и коллектор с заглублением до 5 м будет в десятки раз дешевле чем восстановить существующий коллектор. Это же метро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.8.2011, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 18:58) *
Вот так всегда какойто умник запроектировал, а мы теперь мучаемся mad.gif


Мдя. какой то умник запроектировал говорите. )))
А что ж вы такая умная, вопросы задаете, типа - а с какого боку мне начать? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 29.8.2011, 15:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Никитос @ 29.8.2011, 15:55) *
Что то мне подсказывает,что соорудить КНС и коллектор с заглублением до 5 м будет в десятки раз дешевле чем восстановить существующий коллектор. Это же метро

КНС на 2.5м коллектор не будет дешевой это точно, для неё еще отвод земли нужен для надземной части + эксплуатировать надо. Тем более часть коллектора, хоть и нуждается в восстановлении, но уже построена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 29.8.2011, 15:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Этот умник проектировал годах в 70-80-х и какой идеей руководствовался понятия не имею huh.gif, а КНС точно не дешевле строить
Вот и прошу совета может у кого есть опыт в проектировании на таких глубинах вдруг кому-то еще кроме меня "повезло"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.8.2011, 17:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 16:57) *
какой идеей руководствовался понятия не имею

Например, геологией и оборудованием для проходки. Мало ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2011, 19:47
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 15:57) *
Этот умник проектировал годах в 70-80-х и какой идеей руководствовался понятия не имею huh.gif
Как проектировщик понятия должны иметь!
А с заложением 80 метровой глубины не слышали?
Щитовая проходка... остальное в библиотеку(раз прогуливали пары)! Или в Донецк, Киев, Львов.... Москву! wink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 29.8.2011, 20:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Лекции посещала регулярно, но только на них такие темы не поднимали, да и на моей практике встречались лишь сети с заложением до 10м, а про 80м никто не говорил blink.gif про щитовую проходку я и сама знаю, надеялась что кто-то может поделиться какой-нибудь дополнительной информацией. у меня у самой неплохая техническая библиотека, но к сожалению не в одном справочнике (не считая наверно литературы для шахтеров) о прокладке канализации на такой глубине не сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.8.2011, 20:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Короче: надо запроектировать - проектируйте. Приходите с конкретными вопросами. Литературы, особенно для шахтеров, о прокладке канализации на такой глубине нет.
Вообще, как отмечено, всё завязано на ТЭО, основываясь на: 1) плане - возможности располагать камеры/котлованы и 2) профиле - сиречь глубине, что сильно зависит от геологии по выбранной трассе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.8.2011, 21:19
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ninusya @ 29.8.2011, 20:28) *
Лекции посещала регулярно....
а вникали? rolleyes.gif
5 секунд на форуме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19553&st=40
еще 10 сек. в инете... - http://www.encspb.ru/article.php?kod=2806402972

дальше уж сами... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 30.8.2011, 0:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



ощущаете, да, что это далеко не рядовой кан. коллектор?! не писали под такие нормы. такие объекты, "по уму", проектировать должны выдавать как минимум тем у кого в допусках особо опасные и тех. сложные есть. а то мопед вновь изобретать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 22.2.2012, 13:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Господа, практически аналогичная ситуация. Коллектор на 30 м идет. Интересуют требования СНиП/СП по генеральным планам и размещением данного коллектора в плане, в свету расстояния 20-25 между ним и сетями, аналогично и фундаменты. Требования по СНиП 2.09.03 и СНиП II-89.
У кого были прецеденты, поделитесь общением с экспертизой.

Сообщение отредактировал Fatik - 22.2.2012, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.2.2012, 8:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Отвечу сам себе: читаем СН-322 и дальше начинается словообращение с заказчиком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных