Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление со склада ЛегкоВоспломеняемойЖидкости
MAverick
сообщение 29.8.2011, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Народ, есть склад с легковоспламеняемыми жидкостями (класс 3, категория помещения А), подскажите, как расчитать площадь остекления которое должно открываться в случае пожара в соответствии со
СП 7.13130.2009
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 - В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Как расчитать эту чертову площадь окон? Есть адекватная методика расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
81iiv
сообщение 30.8.2011, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



чтото вроде такого
из пособия 4.91 к снип 2.04.05-91

1. Расход дыма G, кг/ч, удаляемого из помещения, определяется по формуле:

Gд= 676,8 x Pf x y1,5 х Kec, кг/ч

Pf= 0,38 х А0,5, где

А = 88,4 – площадь помещения м2
Pf- периметр очага пожара, м2
y - расстояние от нижней границы задымленной зоны до пола, y = 2,5м
Кес – коэф. для системы дымоудаления с естественным побуждением, Кес = 1,2

Pf= 0,38 х 88,40,5 = 3,58 м2

Gд= 676,8 x 3,58 x 2,51,5 х 1,2 = 11495, кг/ч

2. Температура продуктов горения tп.г.= 450 С

Принимаем для расчета помещений объемом не более 10000 м3;

tн= -26 С

3. Площадь открывающихся фрамуг, Аш. , м2

Аш = Gд / Gш

Gд – расчетный расход дыма, кг/ч
Gш – расход дыма на 1м2 полной площади фрамуг, кг/м2

Gш = Кш х (Рш x ρ )0,5

Кш – коэф., равный 2850 для прямоугольных фрамуг с отдельным открыванием на 45 град.
Рш – расчетное давление, создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма при расчетной высоте Нш, Па.
ρ = 5 / 9,81 = 0,51 кг/м3
j = 5 – средний удельный вес дыма, Н/м3
Нш = 2,95м, высота до низа фрамуги

Рш = ((3463/273+ tн) – j ) х Нш , где

Рш = ((3463/273-26) – 5) х 2,95 = 26,6 Па

Gш = 2850 х (26,6 x 0,51 )0,5 = 10497 кг/ч
Аш = 11495 / 10497 = 1,1 м2 – необходимая площадь живого сечения открывающихся фрамуг.

Площадь окон S=0,65х1,4 = 0,91 м2, полезная площадь дымоудаления b=S x Cv ; где Cv – коэффициент протока (из каталога)
b=0,91 x 0,37= 0,337 м2, применяем 4 фрамуги для удаления дыма, 4*0,337= 1,35м2 что больше Аш = 1,1м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(MAverick @ 29.8.2011, 20:23) *
Народ, есть склад с легковоспламеняемыми жидкостями (класс 3, категория помещения А), подскажите, как расчитать площадь остекления которое должно открываться в случае пожара в соответствии со
СП 7.13130.2009
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 - В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Как расчитать эту чертову площадь окон? Есть адекватная методика расчета?

Если в здании более 1 этажа то по п. 7.9 СП вентиляция только с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 30.8.2011, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А пособие 4.91 к снип 2.04.05-91 ещё живо ?
Я считал по "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий 2008г"
Но вот вопрос, количество дымо посчитал, а как посчитать площадь окна если известен расход? Как учесть ветер, угол открытия окна и т.д.
Как задаться скоростью дыма через вертикальные окна в стене в соответствии с СП 7.13130.2009?
Точнее с: 7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:

Сообщение отредактировал MAverick - 30.8.2011, 15:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________________.rtf ( 81,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 15:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(MAverick @ 30.8.2011, 15:53) *
А пособие 4.91 к снип 2.04.05-91 ещё живо ?
Я считал по "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий 2008г"
Но вот вопрос, количество дымо посчитал, а как посчитать площадь окна если известен расход? Как учесть ветер, угол открытия окна и т.д.
Как задаться скоростью дыма через вертикальные окна в стене в соответствии с СП 7.13130.2009?
Точнее с: 7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:


Пособие 4.91 вроде как уже не действует, во всяком случае в стройконсультанте статус отменен. Посмотрите методику расчета Р НП "АВОК" 5.5.1-2010, там есть формулы и примеры расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 31.8.2011, 16:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Спас.ю Черт, весь нет перерыл, а там 0.0 для вертикальных окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных