Рассчитываю количество модулей речевого оповещения для офиса. По двум сторонам 50-и метрового коридора располагаются офисные помещения (по одному примыкающему помещению). В самих офисах думаю не нужно оповещение, модули располагаю в коридоре (по-моему, допускается установка модулей в соседнем помещении). Сколько нужно акустических модулей? Подсказали такой расчет, проверьте, насколько он правильный. Беру уровень шума офисных помещений 55 Дб - La Значит, Lmax = La+15Дб = 70 Дб Звуковое давление модулей - Pmax = 10 в степени 0.05(70-94) = 0,063 Па Звуковое давление развиваемое модулем на расстояние 1м - Р1 = Pmax*Lmax = 0,063*70= 4,41 Па Отсюда каждый модуль должен Lгр = 20lg 4.41/2*10 в степени - 5 = 106 Дб Вот и все что у меня получилось, теперь сижу, раскладываю на картах, сколько это модулей. Подскажите, кто сведущ в данном вопросе, может существует какой-то другой расчет?
Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 30.8.2011, 13:56
|