Tiger_ne@
сообщение 30.8.2011, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Рассчитываю количество модулей речевого оповещения для офиса. По двум сторонам 50-и метрового коридора располагаются офисные помещения (по одному примыкающему помещению). В самих офисах думаю не нужно оповещение, модули располагаю в коридоре (по-моему, допускается установка модулей в соседнем помещении). Сколько нужно акустических модулей? Подсказали такой расчет, проверьте, насколько он правильный.
Беру уровень шума офисных помещений 55 Дб - La
Значит, Lmax = La+15Дб = 70 Дб
Звуковое давление модулей - Pmax = 10 в степени 0.05(70-94) = 0,063 Па
Звуковое давление развиваемое модулем на расстояние 1м - Р1 = Pmax*Lmax = 0,063*70= 4,41 Па
Отсюда каждый модуль должен Lгр = 20lg 4.41/2*10 в степени - 5 = 106 Дб
Вот и все что у меня получилось, теперь сижу, раскладываю на картах, сколько это модулей. Подскажите, кто сведущ в данном вопросе, может существует какой-то другой расчет?

Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 30.8.2011, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 30.8.2011, 19:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Вижу что Вы не много запутались. Самый простой способ определить достаточность количества речевых оповещателей, без особых математических вычислений и знаний акустики, состоит в том, что на каждые 10 м "чистого" (т.е. без стен и перегородок) пространства происходит ослабление звукового сигнала на 20дБ, через перегородку или простую дверь тоже 20 дБ, через капитальную (кирпичную стену) или противопожарную дверь на 30 дб. После этого раставьте оповещатели по коридору на стены и смотрите будет ли в самом дальнем углу помещения Ваши 70 дБ. Тогда сразу видно будет и количество оповещателей, и нужно ли их ставить в помещения. Можно также считать и в обратную сторону от угла и 70 дБ до необходимого уровня звука на оповещателе. И берите громкоговорители в паспортах которых производитель даёт уровень громкости в дБА или звуковое давление в Па, а не мощность в Вт, потому как эта мощность по сути очень слабо связана и с звуковым давлением и с уровнем звука и у разных производителей она разная.
Ну а когда разберётесь в сути вопроса, тогда можно будет заняться и математикой, и отражением, и поглащением звуковых волн и реверберацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Спасибо за ответ, СИД. Я уже накидала "нечто".
Цитата(СИД @ 30.8.2011, 20:11) *
можно будет заняться и математикой, и отражением, и поглащением звуковых волн и реверберацией.
biggrin.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 140,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 30.9.2011, 21:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



хорошая методика расчета, на мой взгляд, описана в рекомендациях "тромбона". на их сайте можно найти pdf версию. даже если сам тромбон вас чем то не устраивает. то логика и принцип расчета там правильныйsmile.gif

вот сайт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 1.10.2011, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Логика и расчет у них правильный: "покупайте наше оборудование и будет Вам счастье", но расчеты сведены всё-таки только под тромбон, и при применении таких расчетов на другом оборудовании получатся большие погрешности, соизмеримые с ошибками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 5.10.2011, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



уважаемый СИД, какое оборудование Вы посоветуете начинающему проектировщику для построения систем речевого оповещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 5.10.2011, 12:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Я бы посоветовал "Орфей" от Аргус-Спектра. Хорошее внятное тех.описание, соответствие нормам, min расчетов, простота в монтаже, надёжность в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 10.10.2011, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



А я бы посоветовал Weelock "Омега Саунд". Не очень популярная, но легкая в построении, и много внятной информации, в. т.ч. расчетные программы. На объектах тоже неплохо себя зарекомендовала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных