сообщение 2.9.2011, 7:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.11.2007
Из: Евразия
Пользователь №: 12719



В СП 42-101-2003 (он же ещё действует?) написано:
Цитата
4.44 На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.


Отсюда вопрос: считается ли блочное ГРП зданием, и насколько строго читается слово "рекомендуется"? Возможна ли установка отключающего устройства перед ГРПБ на расстоянии 0,5 м, или лучше сделать подземный кран на месте врезки в сущ. газопровод (он и так там нужен), удалённый от ГРПБ на 20 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 2.9.2011, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Краны на вводах-выводах из ГРП нужны для отключения самого ГРП. Считаем блочный ГРП зданием и ставим краны на расстоянии 5 м в надземном исполнении в ограждении ГРП. кран на врезке я думаю можно не ставить, хватит одного на вводе ГРП (всего то 20 м).

Сообщение отредактировал Sinitschkina - 2.9.2011, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimetrius
сообщение 6.9.2011, 9:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.11.2007
Из: Евразия
Пользователь №: 12719



Цитата(Sinitschkina @ 2.9.2011, 12:50) *
Краны на вводах-выводах из ГРП нужны для отключения самого ГРП. Считаем блочный ГРП зданием и ставим краны на расстоянии 5 м в надземном исполнении в ограждении ГРП. кран на врезке я думаю можно не ставить, хватит одного на вводе ГРП (всего то 20 м).


Понятно, что в надземном исполнении ставить отключающее устройство логично/правильно/удобно, но почему нельзя подземный кран поставить на расстоянии 5 м? Стеснённые условия. Если ставить отключающее в надземном исполнении в ограждении - тогда не выдерживаем приближения к соседним зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 6.9.2011, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Я бы поставил одну задвижку на месте врезки в подземном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных