|
  |
двухконтурный газовый котел, нагрузка на гвс |
|
|
|
2.9.2011, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Здравствуйте специалисты ! вопрос следующий : 2 точки забора (мойка на кухне и душ в ванной) квартира площадью 42 кв 3 радиатора отопления ( нагрузка на отопление по теплопотерям составляет 5,5кВт. Расчет по определению нагрузки на ГВС по СНиПу составляет 18 кВт. Получается что котел ( проточный ) необходим тепловой мощности 5,5+18=23,5=24кВт. Заказчик, Практики, эксплуационщики утверждают что этот много для 2-х комнатной квартиры ! они говорят что котел мощностью 12 кВт , ну максимум 14кВт хватит и на отопление и на гвс ! Сомнения еще возникают из-за пределов работы котла в нормируемом диапозоне ( если принять 24кВт) 9,8-27 кВт. Читал на форуме что возникает глюк у автоматики при работе котла в низком диапозоне своей работы. Пожалуйста разъясните ситуацию!
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 2.9.2011, 8:58
|
|
|
|
|
2.9.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Заказчик прав, котёл выбирается по максимальному значению между нагрузкой на ГВС и отопление. Расскажите как считали нагрузку на ГВС.
|
|
|
|
|
2.9.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Пошлите этих Практиков куда подальше, а Заказчику скажите, что 23,5 кВт - это около 6,7 литров горячей воды в минуту. И еще в нормальных котлах (не знаю, какой у вас) есть функция ограничения мощности. И вообще пусконаладку еще никто не отменял для котлов.
|
|
|
|
|
2.9.2011, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(yegres @ 2.9.2011, 10:50)  Заказчик прав, котёл выбирается по максимальному значению между нагрузкой на ГВС и отопление. Расскажите как считали нагрузку на ГВС. По снипу 1.) Определяем вероятность действия прибора. Р = (qh hr,u . U)/(qh 0 . N . 3600), где qh hr,u = 10 л — согласно Приложению 3 для данного вида водопотребителей; U = 2 человек — число жителей в доме; qh 0 = 0,2 л/с — в соответствии с п. 3.2 для жилых и общественных зданий, допускается принимать это значение при отсутствии технических характеристик приборов; N — число санитарно-технических приборов с горячей водой, исходя из принятых нами двух точек водоразбора в каждой квартире: N = 2 х 2 = 4 прибора. Таким образом, получаем: Р = (10 х 3)/(0,2 . 2 . 3600) = 0,02 2.) Теперь определим вероятность использования санитарно-технических приборов (возможность подачи прибором нормированного часового расхода воды) в течение расчетного часа: Рh = (3600 х P х qh 0 )/qh 0,hr , где P — вероятность действия прибора, определенная в предыдущем пункте, — P = 0,02; qh0 = 0,2 л/с — секундный расход воды, отнесенный к одному прибору (также уже использовался в предыдущем пункте); qh 0,hr — часовой расход воды прибором, в соответствии с п. 3.6 при отсутствии технических характеристик конкретных приборов допускается принимать qh 0,hr = 200 л/ч, Тогда: Ph = (3600 . 0,02 . 0,2)/200 = 0,072 < 0,1. 3 Так как Ph меньше 0,1, применяем далее табл. 2 Приложения 4, по которой определяем: при N . Phr = 2 х 0,072 = 0,144 альфа = 0,392. 4. Теперь мы можем определить максимальный часовой расход горячей воды: qh hr = 0,005 х qh 0,hr х .hr, м3/ч; qh hr = 0,005 . 200 х 0,392 = 0,4 м3/ч. 5. И, наконец, определяем максимальную тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период максимального водопотребления в течение часа максимального потребления): Qh hr = 1,163 х qh hr х (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 х 0,4 х (55 – 5) . 1,05 = 24,4 кВт (143 168 ккал/ч).
|
|
|
|
|
2.9.2011, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(zeman @ 2.9.2011, 11:06)  Пошлите этих Практиков куда подальше, а Заказчику скажите, что 23,5 кВт - это около 6,7 литров горячей воды в минуту. И еще в нормальных котлах (не знаю, какой у вас) есть функция ограничения мощности. И вообще пусконаладку еще никто не отменял для котлов. я выбрал Electrolux GCB 24 Basic. - как он по вашему мнению ? что то может другое посоветуете ? То есть мне можно не волноваться если я приму 24кВт-ик ?
|
|
|
|
|
2.9.2011, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 11:23)  я выбрал Electrolux GCB 24 Basic. - как он по вашему мнению ? что то может другое посоветуете ? То есть мне можно не волноваться если я приму 24кВт-ик ? Можете не волноваться. Хуже не будет. Насчет Электролюкса не подскажу, и вообще такие котелки немного не мой размерчик. Поэтому наверно от советов воздержусь. Есть более узкопропильные профи (калабур  ), которые наверное вам порекомендуют какой нибудь котел с большим диапазоном регулирования мощности.
|
|
|
|
|
2.9.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(zeman @ 2.9.2011, 13:47)  Можете не волноваться. Хуже не будет. Насчет Электролюкса не подскажу, и вообще такие котелки немного не мой размерчик. Поэтому наверно от советов воздержусь. Есть более узкопропильные профи (калабур  ), которые наверное вам порекомендуют какой нибудь котел с большим диапазоном регулирования мощности. посоветуйте пожалуйста котел с большим диапазоном регулирования мощности !!! Дело в том что в однокомнатной квартире где всего 2 радиатора и для отопления требуется 5,5 кВт не много ли 24 кВт ? и как будет вести себя котел при закрытых кранах ГВС скажем весной или осенью , когда температура за окном -2.....-10 ? слышал что от частых вкл/выкл. агрегат выходит из строя ? а с меньшей мощностью котел нельзя подобрать из за того что он не обеспечит необходимого нагрева гвс.
|
|
|
|
|
2.9.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Краны ГВС не закрываются при работе никогда, в тёплые времена года он просто переключается в летний режым и всё. Он же двухконтурный и у него 2 теплообменника. И я бы Бакси посоветовал, практичней.
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(SHULT @ 2.9.2011, 15:50)  Краны ГВС не закрываются при работе никогда, в тёплые времена года он просто переключается в летний режым и всё. Он же двухконтурный и у него 2 теплообменника. И я бы Бакси посоветовал, практичней. не краны а водозабор я имел ввиду то что пользоваться гвс не будут а котел будет работать только для нужд отопления 3-5кВт . как же будет вести себя автоматика ведь диапозон регулирования мощности у котла 9-24кВт ?
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
2 контурный, но с одним теплообменником вода/вода для ГВ, второй теплообменник продукты горения - вода, т.е. сам котёл. Приоритет ГВ - при нагреве ГВ, поток котла направляется переключающим клапаном в теплообменник ГВ, отопление останавливается.
Автору: выбирайте котёл с модулируемой горелкой. Тогда, при малой потребности горелка уменьшает мощность вырабатываемую котлом. Чем больше модуляция, тем шире диапазон регулирования. Поэтому выбирайте котёл с глубокой модуляцией горелки. Это скоре всего будет котёл подороже, фирменный....но и проживёт он намного дольше. Самый лучший выбор с небольшим, но мощным внутренним ёмкостным подогревателем 40-60 лтр, тогда температура будет стабильная на выходе и при небольших расходах (кран ГВ или быстрая помывка в душе) котёл не будет переключаться на производство ГВ при каждом открытии крана ГВ - это тоже вопрос долговечности и надёжности.
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2011, 15:06
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 16:00)  не краны а водозабор я имел ввиду то что пользоваться гвс не будут а котел будет работать только для нужд отопления 3-5кВт . как же будет вести себя автоматика ведь диапозон регулирования мощности у котла 9-24кВт ? отвечаю на свой же вопрос : Двухконтурные котлы с проточными теплообменниками подбираются, как правило, по потребностям в горячей воде, а не по требуемой мощности отопления. Котлы с номинальной мощностью 24 кВт в зависимости от тепловой нагрузки автоматически меняют мощность горелки в диапазоне от 9 до 24 кВт. Если даже минимальная мощность котла (9 кВт) превышает потребности отопления, то котел на отопление будет работать в режиме включено / выключено. При этом для уменьшения количества включений / выключений в единицу времени настоятельно рекомендуется установить комнатный термостат и уменьшить максимальную мощность контура отопления имеющимся на плате резистором. И все же граждане проектировщики вернее специалисты кто в реале знает как работают такие системы (малая площадь но мощность большая в зависимости от гвс) , надежны ли они ?
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 2.9.2011, 16:02)  Самый лучший выбор с небольшим, но мощным внутренним ёмкостным подогревателем 40-60 лтр, тогда температура будет стабильная на выходе и при небольших расходах (кран ГВ или быстрая помывка в душе) котёл не будет переключаться на производство ГВ при каждом открытии крана ГВ - это тоже вопрос долговечности и надёжности. можно ли узнать конкретно какая фирма ? то есть получается что это котел двухконтурный накопительного типа ?
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 2.9.2011, 16:33)  СПАСИБО за ваше драгоценное время ! полезная информация !
|
|
|
|
|
3.9.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 16:45)  СПАСИБО за ваше драгоценное время ! полезная информация ! программируемый комнатный термостат поможет для регулирования котла в минимальных диапозонах работы 3-5 кВт ? Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 16:45)  СПАСИБО за ваше драгоценное время ! полезная информация ! программируемый комнатный термостат поможет для регулирования котла в минимальных диапозонах работы 3-5 кВт ?
|
|
|
|
|
3.9.2011, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 2.9.2011, 16:02)  Самый лучший выбор с небольшим, но мощным внутренним ёмкостным подогревателем 40-60 лтр, тогда температура будет стабильная на выходе и при небольших расходах (кран ГВ или быстрая помывка в душе) котёл не будет переключаться на производство ГВ при каждом открытии крана ГВ - это тоже вопрос долговечности и надёжности. а кк вы относитесь к фирме PROTHERM у них в модельном ряду есть газовый котел Тигр - двухконтурный с накопительной емкостью 45л. и диапозон работы 3-12 кВт Вопрос : 1) он с модулируемой горелкой о чем говорили вы выше ? 2) с одим или двумя теплообменниками? и еще - подскажите пожалуйста как делать ссылки на сайты в интернете ?
|
|
|
|
|
6.9.2011, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Цитата ело в том что в однокомнатной квартире где всего 2 радиатора и для отопления требуется 5,5 кВт Это что за приборы такие с тепловой мощностью почти в 3 кВт?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Здравствуйте, я в котлах и бойлерах не копенгаген. Кое чего начитался, малость подзапутался. Просьба коллегам помочь распутаться. Задача следующая. Заказчик хочет в коттедже настенный двухконтурный котёл. Но такой котёл не даёт возможность сделать циркуляцию в системе ГВС. Значит, полотенцесушитель придётся сажать на контур отопления, причём на контуре п-сушителя делать узел смешения, как на тёплых полах, ибо 80 на него не погонишь. Я настаиваю на одноконтурном котле с отдельным бойлером косвенного нагрева. Но потом нашёл вот такую схемку с двухконтурным котлом и эл. бойлером, где как будто бы вопрос циркуляции решён (поправьте, если не прав). Но только непонятно преимущество данной схемы. Предполагаю оно в том, что можно независеть от котла в летний период, грея воду одним только эл. бойлером. Только зачем двухконтурность? Не проще сделать отпайку от контура отопления к ГВС в случае одноконтур. котла? Подвопрос. Автоматика котлов что двухконтурных, что одноконтурных с бойлером позволяет работать по приоритету ГВС. Стало быть котёл можно подбирать не на суммарную нагрузку от систем отопления и ГВС, а на большую из двух?
|
|
|
|
|
7.11.2011, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 15:14)  то есть получается что это котел двухконтурный накопительного типа ? Посмотрел техничку на Viessman Vitopend 222 WHSA, что советовал г-н jota. Не могу я понять такую вещь: почему если в нём встроенный бойлер, на ГВС в котёл всё равно 2 трубы предусмотрено, как у проточного водонагревателя - собственно подача и поступление холодной воды. А циркуляционный трубопровод где?
|
|
|
|
|
7.11.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Незнайка @ 7.11.2011, 7:05)  Посмотрел техничку на Viessman Vitopend 222 WHSA, что советовал г-н jota. Не могу я понять такую вещь: почему если в нём встроенный бойлер, на ГВС в котёл всё равно 2 трубы предусмотрено, как у проточного водонагревателя - собственно подача и поступление холодной воды. А циркуляционный трубопровод где? Отвечу, как это часто у меня выходит, сам себе. Позвонил в Виссман. Узнал, во-первых, что котлы Vitopend 222 уже сняли с производства. Взамен им Vitopend 111. Отдельного патрубка циркуляции ГВС в таких котлах нет. Но с их слов линию рециркуляции к накопительной ёмкости сделать можно: "ставится тройник, подача соединяется с обраткой, ставится насос, обратный клапан на холодной воде". Но минус в том, что если повесить на этот маленький бойлер полотенцесушитель, он будет часто включатся на нагрев. И есть опасность недоотапливать дом, т.к. настенные котлы работают по приоритету ГВС. Котёл будет часто переключатся на подогрев из-за остывания, вызываемого полотенцесушителем. Т.е. я для себя сделал вывод, что если хочешь циркуляцию в системе ГВС, ставить лучше отдельный бойлер большой ёмкости, чтоб вода в нём медленнее остывала и котёл реже переключался на ГВ. Но это, как я понимаю, касается настенных котлов, которые работают в режиме полного приоритета по ГВ, т.е. котлов с переключающим клапаном.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Доброго времени суток товарищи инженеры! Может кто посоветует жарким днем. Вопрос в следующем: имеется двухконтурный котел в квартире, в паспорте указано: сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или со сливной трубой во избежание попадания воды на пол. Какой трубой (материалом) такие мероприятия предусматриваются? И можно ли без нее?
|
|
|
|
|
6.6.2014, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(borodash @ 5.6.2014, 16:03)  Доброго времени суток товарищи инженеры! Может кто посоветует жарким днем. Вопрос в следующем: имеется двухконтурный котел в квартире, в паспорте указано: сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или со сливной трубой во избежание попадания воды на пол. Какой трубой (материалом) такие мероприятия предусматриваются? И можно ли без нее? Сброс воды от ПК делается с разрывом струи.
|
|
|
|
|
6.6.2014, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510

|
Цитата(ВВ Владимир @ 2.9.2011, 9:56)  Здравствуйте специалисты ! вопрос следующий : 2 точки забора (мойка на кухне и душ в ванной) квартира площадью 42 кв 3 радиатора отопления ( нагрузка на отопление по теплопотерям составляет 5,5кВт. Расчет по определению нагрузки на ГВС по СНиПу составляет 18 кВт. Получается что котел ( проточный ) необходим тепловой мощности 5,5+18=23,5=24кВт. Заказчик, Практики, эксплуационщики утверждают что этот много для 2-х комнатной квартиры ! они говорят что котел мощностью 12 кВт , ну максимум 14кВт хватит и на отопление и на гвс ! Сомнения еще возникают из-за пределов работы котла в нормируемом диапозоне ( если принять 24кВт) 9,8-27 кВт. Читал на форуме что возникает глюк у автоматики при работе котла в низком диапозоне своей работы. Пожалуйста разъясните ситуацию! По СП60.13330.2012 п.6.5.2 последний абзац, производительность теплогенератора надо выбирать по нагрузке отопления и вентиляции ИЛИ по нагрузке горячего водоснабжения. Нагрузка горячего водоснабжения у вас 24 кВт, а отопления меньше. Поэтому выбирать надо котёл по нагрузке горяего водоснабжения, который может выдавать нагрузку 24 кВт. Это для того, что бы можно было заполнить ваннную примерно за 20-25 минут. Я выбираю котел ARISTON EGIS PLUS BSII 15FF. Он имеет номинальную мощность 15 кВт, но в паспорте написано, что он по гор.воде может давать 24 кВт.
|
|
|
|
|
8.6.2014, 17:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147936

|
Цитата(vladigorden @ 6.6.2014, 10:51)  Я выбираю котел ARISTON EGIS PLUS BSII 15FF. Он имеет номинальную мощность 15 кВт, но в паспорте написано, что он по гор.воде может давать 24 кВт. Это как это он так?...У Вас EGIS PLUS или BSII?...в описании к BSII и правда написано: Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) кВт 15,0/11,0 Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) кВт 25,8/11,0 но не понятно как он так делает..этож двуконтурник..отопление готовит в первичном а ГВС(с помощью первичного) во вторичном...и если первичный больше 15кВт дать не может откуда во вторичном появляется 24????...
|
|
|
|
|
9.6.2014, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(OlegSRV @ 8.6.2014, 18:39)  Это как это он так?...У Вас EGIS PLUS или BSII?...в описании к BSII и правда написано: Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) кВт 15,0/11,0 Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) кВт 25,8/11,0 но не понятно как он так делает..этож двуконтурник..отопление готовит в первичном а ГВС(с помощью первичного) во вторичном...и если первичный больше 15кВт дать не может откуда во вторичном появляется 24????... При подаче холодной воды увеличивается температурный напор (греющей и нагреваемой), понижается т-ра уходящих газов (увеличение КПД). Вот как-то так.
|
|
|
|
|
9.6.2014, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147936

|
Цитата(Лыткин @ 9.6.2014, 9:12)  При подаче холодной воды увеличивается температурный напор (греющей и нагреваемой), За счёт чего?...т.е. я правильно понимаю что клапан открывается больше..больше идет газа?..тогда никакого отличия от 24кВт-го с заниженой мощностью по отоплению....или там как то хитро увеличивается теплосьём с первичного?...тогда как?..непонятно..  ...Посмотрел на характеристики повнимтельнее...похоже понятно..диапазон модуляции по Отоплению=15-11кВт...а по ГВС=24-11кВт....Видимо просто загрубили мощность по отоплению без возможности увеличения....чистый маркетинг
Сообщение отредактировал OlegSRV - 9.6.2014, 8:27
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
9.6.2014, 9:19
|
Guest Forum

|
Ув.Лыткин прав. Дело не в маркетинге. Можно и в режиме отопления вывести данный котёл на крайние мощности. Но 1) Потребная полезная мощность двухконтурного котла определяется нагрузкой по ГВС, а не по отоплению (кому нужен двухконтурный котёл, способный отопить предположим 200 кв.м площади и в то-же время способный обеспечить от силы две точки водоразбора вблизи от места установки котла?..). Двухконтурные котлы, это котлы предназначенные для отопления компактных помещений. То что у нас умудряются вляпывать двухконтурники в двух-трёх-этажные здания с весьма пространной архитектурой... ну это проблемы наших вляпывателей-маркетологов/оптимизаторов, но никак не их производителей отпительного оборудования. 2) Для обеспечения полезной мощности в режиме отопления, надо повысить дельту-Тп од/обр на главном теплооменнике котла, что приведёт к ненормальной работе котла во первых и не подойдёт к параметрам потребителя во вторых. Как вариант, в случае равности нагрузок по ГВ и отоплению (хотя не встречал такого на двухконтурных), потребуется усилить гидравлическую часть котла вообще и при этом увеличить главный теплообменник. То-есть сделать другой котёл (другой по весу и цене, но такой-же по полезной мощности (это если о маркетинге  )). В нашем же случае, при обеспечении высокой мощности в режиме ГВ, всё остаётся на своих местах: высокая дельта-Т во вторичном теплообменнике, высокий тепловой напор во вторичном теплообменнике и корректная дельта-Т в первичном. ________________________ Если в паспорте разбираетесь, то посмотрите заодно, после какой дельты-Т на главном теплообменнике котёл выйдет в ошибку. И какую ошибку определит. И одну ли ошибку предложит искать. Вдруг он не ошибку определит, а список ошибок?.. Это котёл, а не газовая колонка. Конструктивно, его главный теплообменник не работает при высокой дельте подачи/обратки.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.6.2014, 9:36
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
9.6.2014, 10:06
|
Guest Forum

|
Хот-тя... Если найдётся компактное помещение, в котором потребности по ГВС и отоплению будут равны, то можно подобрать соответствующий двухконтурный котёл.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
9.6.2014, 12:14
|
Guest Forum

|
И потом, а в каком паспорте нашли диапазон модуляции в режиме отопления 15-11?
|
|
|
|
|
9.6.2014, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147936

|
Цитата(ЁЖик @ 9.6.2014, 13:14)  И потом, а в каком паспорте нашли диапазон модуляции в режиме отопления 15-11? в описании к BSII и правда написано: Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) кВт 15,0/11,0 Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) кВт 25,8/11,0
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|