> прокладка сети канализации, наземная
Jazzer
сообщение 2.9.2011, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



ситуация тяжелая геологическая.. и приходится прокладывать напорные коллекторы канализации с КНС на земле, на опорах...

дак вот вопрос:
можно ли закладывать в проект пластиковые трубопроводы в таком случае? а то у нас споры возникли. одни говорят что только чугун, другие предлагают сталь, третьи - пластик, но с жесткой теплоизоляцией...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.9.2011, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 2.9.2011, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



а чем обосновать отказ от полимеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 2.9.2011, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



расчетом на провис-прогиб.
или "дороги" делать под полимеры.
это удорожание, это нивелирует их преимущества перед сталью в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.9.2011, 18:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Чугун на опорах - тоже забавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 5.9.2011, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



ну нам реально пришлось делать дорогу под них. потому как сказано, что "ПНД и всё тут"
согласует ли нам госэкспертиза вот в чем вопрос...
и опоры под них брать по каким нормативам? ОСТ 36-17-85 канает?

Сообщение отредактировал Jazzer - 5.9.2011, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 5.9.2011, 14:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Jazzer @ 5.9.2011, 13:55) *
ну нам реально пришлось делать дорогу под них. потому как сказано, что "ПНД и всё тут"
согласует ли нам госэкспертиза вот в чем вопрос...
и опоры под них брать по каким нормативам? ОСТ 36-17-85 канает?

если уж собрались делать ПНД на опорах, то сделайте индивидуальную конструкцию с учетом указнного ОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных