> Миникомпрессор для пневмоклапана
tyura
сообщение 3.9.2011, 17:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16524



Добрый день.

Рассматриваем сейчас возможность установки автоматической продувки на паровой котел, но все клапана периодической нижней продувки, которые я нахожу имеют пневмопривод.

Трубопровода сжатого воздуха сейчас в котельной нет, устанавливать большой компрессор, где-то в помещении котельной для 2 клапанов и прокладывать трубопровод сжатого воздуха - накладно.

Может есть компрессор с небольшими габаритами, который устанавливается в шкаф управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.9.2011, 20:16
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Что ни тема, то полная ржака. Ты мне скажи, почему нужен схатый воздух, когда есть "сжатая" вода? Может посоветовать гидрораспределитель или сам найдёшь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.9.2011, 23:17
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Если в водопроводе хвс низкое давление, то можно поставить маленькую насосную станцию.
Думаю, что это относительно недорого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.9.2011, 1:41
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А компрессор - какой-нибудь FIAK диафрагменный. Это не для щита. smile.gif

Но с водой будет проще, конечно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyura
сообщение 5.9.2011, 9:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16524



Спасибо за ответы.
Воду тоже рассматриваем, и скорее всего на ней и остановимся, но вопрос все-таки был про воздух и компрессор в шкаф. Смысл в том, чтобы уменьшить длину внешних трубопроводов, и с внутренним компрессором шкаф будет законченной установкой.

Сообщение отредактировал tyura - 5.9.2011, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных