Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СРОЧНО: Наводки на расходомере, Система контроля сбоит
Гость_kos507_*
сообщение 5.9.2011, 11:21
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой:
Через автоинвертор преобразователь 12-220В, питаем блок питания ОВЕН БП14, и контроллер ПЛК-150, через блок питания и скробезопасные электирческие цепи ток идет на датчик давления (выходной сигнал 4-20) и на расходомер ТПР-17-5-1 (Арзамас). Данный комплекс переносной и используется на нефтянных скважинах, (это к тому что на некоторых скважинаж стоят трансформаторные будки или линии ЛЭП). Когда сдавали данный комплекс проблем не было как только уехали, расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход (например 0,12 м3/мин) в результате набегает много лишнего. Повторюсь что это происходит не постоянно. Расходомер турбинный там стоит Электромагнитная катушка, она при вращении турбины (материал магнитный) начинает вырабатывать ток с различной частотой. Когда нет ни какого вращения идет сигнал со слабой частотой на контроллер (возможно это наводки) контроллер думает что идет движении жидкости. Пожалуйста подскажите что здесь можно опробовать.
Наши предположения:
1. Возможно проблема от Автоинвертора при выезде поставим после него фильтр сетевой ОВЕН БПФ (Посмотрим на изменения).
2. Возможно проблема от радио нав.одок от трансформаторов или кабелей высокого напряжения находящихся на скважинах.
3. Кабель 50 метров неэкранированный шестижильный, по нему одновременно идет сигнал с датчика давления (24 В 4-20Ма) и с расходомера частотый сигнал, жилы намотаны в кабеле по кругу вокруг центра.
4. Блок управления заземляется переносным заземлением (глубина вбивания в грунт порядка 30-40 см.). Зазаемление с расходомера также по общему кабелю (50м.) уходит в общее зазаемление.
5. Может быть магнитная катушка по каикм то причинам принимает радио помехи, она находится в открытом состоянии, мне посоветовали закрыть сам расходомер, каким нибудь экраном дабы избежать внешние радио наводки.
Из-за этой ерунды придется ехать за 2000 км. подскажите пожалуйста на что еще можно обратить внимание в данном случае.
Спасибо за любую информацию.

Сообщение отредактировал kos507 - 5.9.2011, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Livsc
сообщение 5.9.2011, 11:51
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101195



Посмотрите в меню контроллера. Если там есть отсечка по частоте и установлена в ноль, измените ее на минимальную допустимую частоту.
С уважением Аркадий Лившиц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kos507_*
сообщение 5.9.2011, 12:30
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Livsc @ 5.9.2011, 12:51) *
Посмотрите в меню контроллера. Если там есть отсечка по частоте и установлена в ноль, измените ее на минимальную допустимую частоту.
С уважением Аркадий Лившиц

Попожет ли это? Так как сигнал поступающий от наводок, находится в рабочем диапазоне частот, (так сказать в полезном диапазоне).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 5.9.2011, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Ложный расход всегда 0,12 м3/мин, или меняется?
По настройкам, какой частоте импульсов соответствует данный расход?

**расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход**
На каких работах, какое оборудование при этом задействовано и в каких режимах?

На случай, если помеха идёт от питания датчика давления.
Временно пересадите датчик давления на автономное питание (аккумуляторы), сохранится ли ложный расход?

Сообщение отредактировал and - 5.9.2011, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kos507_*
сообщение 5.9.2011, 13:04
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(and @ 5.9.2011, 13:33) *
Ложный расход всегда 0,12 м3/мин, или меняется?
По настройкам, какой частоте импульсов соответствует данный расход?

**расходомер при нулевом расходе на некоторых работах начинает показывать расход**
На каких работах, какое оборудование при этом задействовано и в каких режимах?

На случай, если помеха идёт от питания датчика давления.
Временно пересадите датчик давления на автономное питание (аккумуляторы), сохранится ли ложный расход?


По настройкам контроллера, я еще переговорю с пользователями данного комплекса, возможно я ошибаюсь и это действительно поможет.
На всех работах задействовано одинаковое оборудование, как я описал в начале, единственное что меняется это место эксплуатации данного оборудования, на нефтянных скважинах стоят насосы, преобразователи частот и возможно какике нибудь трансформаторы и ЛЭП, может от них идут какие то наводки. Так же меняется постоянно насос (насос установлен на грузовике). Питание всей системы также идет от грузовика, могут ли быть причины наводок в неисправности электрики грузовика (например наводки с генератора, или коротит что либо на массу).

С датчиком попробуем, ноя смогу проделать это только на следующей неделе, сейчас хочу поднакопить информации, что бы попробовать устранить любые возможные причины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных