Схемы дистанционного управления ИСполнительными устройствами, сх. управления насосами, регулирующими и запорными арматуами |
|
|
Гость_Васько_*
|
3.8.2006, 14:23
|
Guest Forum

|
Доброго...
Я конечно делитант по этим вопросам, но поэтому и прошу помочь разобраться. надо мне 1. классифицировать исполнительные устройства 2. составить стандартные алгоритмы управления этими устройствами (на сколько это возможно) я проштудировал книжечки нашел информацию на солинойдные клапаны и запорные с электроприводом. Есл есть какие схемы управления буду благодарен, подазреваю что агрегатов море и алгоритмов управления тоже. Все кто может чем помочь прошу откликнуться Vasiliy.Migunov@utorus.ru
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
3.8.2006, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата 1. классифицировать исполнительные устройства 2. составить стандартные алгоритмы управления этими устройствами (на сколько это возможно) 1. электрические , пневматические , прямого действия 2. 2-х позиционный, 3- х позиционный, пропорциональный (тоеесть с сторого с определенным положением при определенном сигнале например привод 0-10 В)
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
3.8.2006, 23:14
|
Guest Forum

|
3- х позиционный
|
|
|
|
|
3.8.2006, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата 3- х позиционный Ну да : Больше, меньше иположение при отсутстви импульса - МЭО блин например
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
3.8.2006, 23:25
|
Guest Forum

|
A, Floating point  Ну, и тогда Pulse Width Modulation добавить надо
|
|
|
|
|
3.8.2006, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата A, Floating point А по русски - не понимаю я по вашему
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
3.8.2006, 23:31
|
Guest Forum

|
А хрен его знает как оно будет по русски. А фанкойл и чиллер - это как? По-русски?
|
|
|
|
|
3.8.2006, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Ну, и тогда Pulse Width Modulation добавить надо Это уже к типу регулятора я так понял относится и вообще частный случай .... причем тут ИМ Добавлено - 00:34 Цитата А хрен его знает как оно будет по русски. А фанкойл и чиллер - это как? По-русски? То же самое что и кондиционер-доводчик и холодильная машина, только так щас НЕ МОДНО... Блин не Россия а Папуа-Новая Гвинея какая-то в СССР такого себе не позволяли...
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
3.8.2006, 23:55
|
Guest Forum

|
Это относится, строго говоря к типу привода и способу управления им. Бинарный выход на контроллере пульсирует, какая частота пульсации - такое и положение привода. Пережиток тех времен, когда аналоговый выход стоил вчетверо дороже бинарного. А Ваш трехпозиционный так обзывать не корректно. Позиция у него может быть любая. Если переводить в лоб - Floating point - с плавающей точкой.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата какая частота пульсации - такое и положение привода. Круто - в советских приборах не встречал!!! Только в схемах управления ТЭНами - но там другой принцип и частоты и длины импульса регулирование ... Floating point - с плавающей точкой. - просто перевел не правильно - типа с плавающей десятичной запятой ... Ничего не поделаешь у НИХ точки у НАС запятые, у них зоны пропорциональности у нас коэффициэнты .... Давайте остановимся на 3-х позиционнике - так будет патриотичней!!! Добавлено - 01:08 Цитата А Ваш трехпозиционный так обзывать не корректно. Позиция у него может быть любая. Корректно - открыт закрыт и неизвестное положение ....
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.8.2006, 0:10
|
Guest Forum

|
>но там другой принцип и частоты и длины импульса А это оно и есть - углубляться в особенности пульсации лень было. 3-х позиционник может и патриотично, но не правильно по cути.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата 3-х позиционник может и патриотично, но не правильно по cути. Как правильно????
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.8.2006, 0:25
|
Guest Forum

|
А вот не знаю. В премудрости автоматики я уже на другом континенте влез. Российской терминологии на то что в России появиолось после отъезда не знаю.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ТОгда я отвечу за вас - есть другой вид сигналов управления - неприрывный 0-10 В и вами описаный. и переодический - для нормальных ИМ (типа МЭО) когда различные по длине и частоте (тоже по разному могут быть и не различные) импульсы подаются переодически и в это время РО меняет свое положение, если импульсов нет - то не меняет (три положение в чистом виде - неизвестное, открыт изакрыт)
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.8.2006, 0:41
|
Guest Forum

|
Описанное Вами и есть 3-wire floating point control и по логике вешей длолжно называться трехсигнальным (-0+) но уж никак не трехпозиционным. И в общем-то не такая уж и неизвестная эта третяя позиция. Зная скорость привода можно рассчитать продолжительность импульса. Не точно, уплывает со временем, но... Какая разница какая конкрето позиция, важно что она правильная для конкретного регулируемого процесса.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 6:01
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Первый пост olg2004 был самым правильным. Кратким и правильным. Сигналы управления приводами именно такие. А вот алгоритм.... это уже зависит от задачи, хотя, в-общем их наверное всего два - поддержание какого-либо параметра (например, поддержание температуры управлением клапаном 0-10В) и переключение режимов работы (например, контур в работе - клапан открыт, контур не в работе - клапан закрыт).
|
|
|
|
Гость_Васько_*
|
4.8.2006, 7:59
|
Guest Forum

|
Ошибка с моей стороны, рассматриваются приводы электрические. А по алгаритмам я имел в виду например есть алгоритм управления задвижкой:
Сигналы отрк., закр. из сх. защит откр., закр. из сх. автоматики откр., закр. с ручного управления сигналы с концевиков, возможно токового реле, моментных муфт. И как должен реагировать привод в заисимости от комбинации сигналов. Может быть с принудительным уплотнением может без (эти две схемки есть).
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.8.2006, 8:29
|
Guest Forum

|
Васько, опять ошибка с вашей стороны. Алгоритм (Логика) управленя зависит от того что вы этим ИМ сделать хотите и вариантов бесконечно много.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 11:11
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Давайте я вас помирю. ibogush, то о чем Вы говорите называется "quasy proportional control" То, о чем говорит olg2004 называется "3-position control" или "3-point control" для достоверности привожу цитаты из документации: первый: Electrothermal actuators for on/off control of small valves. For 2-position or quasi-proportional control of terminal units and heating and cooling zones
второй:Electromotoric actuators for modulating or 3-position control of small valves for terminal units and chilled ceilings.
Так что olg2004 перевел правильно.
|
|
|
|
Гость_Васько_*
|
4.8.2006, 11:19
|
Guest Forum

|
Как я и говорил я делитант по этим вопросам. Но соленойдный клапан он открыт или закрыт, другого не дано, и вариантов управления им не много, как я понимаю. Ежели по задвижку с электроприводом говорить то там схемы с принудительным уплотнением при открытии или при закрытии или и при закрытии и ипри открытии, или без принудительного уплотнения это что я нашел по запорной арматуре. при всем многообразии алгоритмов управления наверняка можно выделить общуюю схожуу часть(а индивидуально уже потом достраивать)?
|
|
|
|
|
4.8.2006, 12:58
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Васько @ Aug 4 2006, 12:19 ) Как я и говорил я делитант по этим вопросам. Но соленойдный клапан он открыт или закрыт, другого не дано, и вариантов управления им не много, как я понимаю. Ежели по задвижку с электроприводом говорить то там схемы с принудительным уплотнением при открытии или при закрытии или и при закрытии и ипри открытии, или без принудительного уплотнения это что я нашел по запорной арматуре. при всем многообразии алгоритмов управления наверняка можно выделить общуюю схожуу часть(а индивидуально уже потом достраивать)? Возможно, Вы и дИлЕтант... тогда конкретизируйте вопрос, в частности в области автоматизации ЧЕГО собираетесь работать, и с какими исполнительными механизмами(ну, типы или марки или еще что-нибудь). Хотя на этом форуме собрались далеко не дИлЕтанты, но я уверен, что 95% из них не знают что такое "принудительное уплотнение" для задвижек. Просто, в нашей сфере это не применяется.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
4.8.2006, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Aug 4 2006, 12:11 ) Давайте я вас помирю. ibogush, то о чем Вы говорите называется "quasy proportional control" То, о чем говорит olg2004 называется "3-position control" или "3-point control" для достоверности привожу цитаты из документации: первый: Electrothermal actuators for on/off control of small valves. For 2-position or quasi-proportional control of terminal units and heating and cooling zones
второй:Electromotoric actuators for modulating or 3-position control of small valves for terminal units and chilled ceilings.
Так что olg2004 перевел правильно. Да мы вроде не ссорились. Вообще-то и в литературе бывают огрехи, особенно если она переводная. Поэтому "3-point control"-да "3-position control" - нет. "3х-позиционный" не несет правильной смысловой нагрузки.
|
|
|
|
|
4.8.2006, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Да мы вроде не ссорились. Вообще-то и в литературе бывают огрехи, особенно если она переводная. Поэтому "3-point control"-да "3-position control" - нет. "3х-позиционный" не несет правильной смысловой нагрузки. А эту смысловую нагрузку кто определяет ? тот кто на англицком шурует - так я вам скажу против советско автоматики они дети .... Так что забейте и примите просто 3-х позиционный есть - да и небыло другогоЮ как вариант 3-х позиционный с обратной связью ( реостат) , практически аналог 0-10 В только вся электроника в приборах а не в ИМ -ках, у буржуев все наоборот ...
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
5.8.2006, 11:07
|
Guest Forum

|
Похоже Вы все же со мной поссорились. Ну что же, я пошел учить русского языка и мысль думать в каком месте у буржуев электроника.  Смысловую нагрузку определяет здравый смысл. Не хотите - как хотите, оставйтесь на своей, третьей, хрен его знает какой патриотичной позиции.
|
|
|
|
|
6.8.2006, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Смысловую нагрузку определяет здравый смысл. Не хотите - как хотите, оставйтесь на своей, третьей, хрен его знает какой патриотичной позиции. А смысл нашего спора не очем - вы мне про выходной сигнал контроллера, а я вам про вид управления приводом (касаемо его внутренней конструкции) вот и вся разница ...
|
|
|
|
|
6.8.2006, 13:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Господи, о чем спор на 2 страницы! Широко распространенных в тепломеханике механизмов с плавной регулировкой всего два: 1. Общий провод ("ноль") и два сигнальных - "приоткрыть" и "призакрыть". Характеризуется временем полного хода и напряжением питания исполнительного механизма. При достижении крайних положений привод сам отключается. Он же "3- х позиционный", он же "3-wire floating point control", он же " трехсигнальный (-0+)". 2. Общий провод и один "сигнальный". Напяжение, как правило, 0-10в, положение исполнительного механизма однозначно определяется напряжением сигнала. Он же "пропорциональный", он же "непрерывный" и т.п. Ах да, есть еще on-off исполнительные устройства, типа соленоидных клапанов и теплоэлектроприводов, которые "надеваются" вместо термоголовок. Тогда мы получаем регулирование "quasy proportional", оно же "Pulse width modulation", оно же "2-х позиционное". Оно используется сейчас, пожалуй, только для регулирования совсем малых потребителей тепла, типа радиатора или петли "теплого пола". Регулировать ими серьезные нагрузки, ИМХО, это искать себе проблемы, такие как гидроудары, работа насосов на закрытую линию, неравномерный тепловой режим трубопроводов и т.п...
|
|
|
|
|
6.8.2006, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата 1. Общий провод ("ноль") и два сигнальных - "приоткрыть" и "призакрыть". Характеризуется временем полного хода и напряжением питания исполнительного механизма. При достижении крайних положений привод сам отключается. Он же "3- х позиционный", он же "3-wire floating point control", он же " трехсигнальный (-0+)". Если к номеру 1 добавить ОС - нпример датчик положения и блок для риведения характеристики клапана к положению эл. привода то получится номер 2
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.8.2006, 16:41
|
Guest Forum

|
Мдяяяя... Имеется информация что нашим форумом заинтересовалась администрация телепроекта "К барьеру!" и Соловьев лично...
|
|
|
|
|
6.8.2006, 23:26
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Верится с трудом, ибо наши проблемы интересны совсем уж узкой аудитории...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.8.2006, 23:32
|
Guest Forum

|
Зато сколько экспрессии!
|
|
|
|