> Проект свода правил «СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений», предлагаю обсудить
Young
сообщение 7.9.2011, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Коллеги, предлагаю обсудить актуализацию СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений».
Сам документ лежит на сайте минрегиона, здесь - http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1226.html

Меня например очень удивили следующие пункты:

10.3.1 Нормы расхода воды.
4. Расходы воды на лечебные ванны, бассейны, кафедры водолечения, приготовление пищи, стирку белья, бытовые нужды административного и обслуживающего персонала, технологические нужды помещений грязелечения, и на нужды пароувлажнения, учитываются дополнительно в соответствии с технологической частью проекта.

Непонятно кого считать обслуживающим и административным персоналом - весь медперсонал?

10.3.5. Прокладка трубопроводов.
3. В зданиях лечебных учреждений высотой до 40 м, установка противопожарных манжет на пластмассовых канализационных стояках не требуется.

Это уже противоречит противопожарному снипу, где четко написано, что коммуникации проходящие через строительные конструкции не должны снижать их огнестойкости.

И наконец, самое вкусное biggrin.gif

5. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через помещения для размещения вентиляционного оборудования.

То-есть скоро, в мед. учреждениях можно проходить любой канализацией через любые венткамеры clap.gif

Сообщение отредактировал Young - 7.9.2011, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 7.9.2011, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Смутило вот что для операционных класса Б установлен класс чистоты 8 ИСО и регламентирована необходимость установки комбинации фильтров G4+F7+F9+H13. Такая комбинация тянет на класс 6 ИСО. По рекомендациям фирмы фолтер для 8 класса чистоты достаточно комбинации G3+F6+H11.

Для помещений смотровых кабинетов, палат написано об установки фильтров G4+F7+F9. С другой стороны для зданий до 3 этажей допускается естественная вентиляция без всякой очистки.

Предоперационной класса В назначен 8 класс ИСО и необходима установки фильтров G4+F7+F9+H13(H12), то есть такой же класс как для операционных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 7.9.2011, 14:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



меня тоже заинтересовало. А когда его подпишут???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 7.9.2011, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Young @ 7.9.2011, 13:28) *
...
5. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через помещения для размещения вентиляционного оборудования.

То-есть скоро, в мед. учреждениях можно проходить любой канализацией через любые венткамеры clap.gif


СП 7.13130.2009 п 6.53 б).....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.9.2011, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алекс_Кок @ 7.9.2011, 20:45) *
СП 7.13130.2009 п 6.53 б).....

спасибо, буду знать bestbook.gif

но остается п.17.10, нашего родного СНиП 2.04.01-85*, в который, в случае чего, не преминет ткнуть эксперт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных