|
  |
Газоснабжение ресторана, вентиляция, расположение топочной, окна |
|
|
|
7.9.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Требуется сделать проект газоснабжения ресторана. Предусматривается оборудовать топочную с котлом около 30кВт и кухня с газовой плитой, фритюрницей, пароконвектоматом и др. ресторанным оборудованием. Возникло много вопросов: 1) в Горгазе требуют в топочной дверь непосредственно на улицу - я не помню чтобы это было где-то прописано. Действительно есть такое требование? 2) какую вентиляцию предусмотреть в кухне - 3-х кратную естественную? только с механическим побуждением будет достаточно? или обязательно естественная? 3) проблема в том, что ресторан расположен на 1м этаже пристройки к 16-этажному жилому дому... с дымоходом проблема решается - устанавливается турбокотел, а вот вентиляция? Тянуть по стене на крышу 16-ти этажки? 4) где-нибудь написано, что требуется окно в кухне? и каких оно размеров (требуется ли обеспечивать как в топочной площадь окна исходя из условия 0,03м2 на 1м3)? я прекрасно понимаю что оно нужно, но по-моему это нигде не прописано....
|
|
|
|
|
8.9.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
насколько я знаю, если ресторан расчитан более чем на 50 мест, то газ там запрещается в принципе. а так, все требования к помещению, в котором предполагается устанавливать газоиспользующее оборудование. прописано в СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
|
|
|
|
|
8.9.2011, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
а где можно посмотреть про этот запрет? а как же тогда газифицировать кухню в ресторане?
|
|
|
|
|
9.9.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
где посмотреть уже не помню. В таком случае ресторан ваш сядет на электричество как обычно это и бывает
|
|
|
|
|
9.9.2011, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
СП 42-101-2003 6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм. 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Как то так... А что говорит СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»?
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 9.9.2011, 16:23
|
|
|
|
|
10.9.2011, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Только вопрос был про кухню - а вы написали про отопительное оборудование.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
а кухня это как раз помещение, где устанавливается газоиспользующее оборудование, которое должно отвечать требованиям, расписанным выше_)))
|
|
|
|
|
13.9.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
К кухне относится только фраза "Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов". Но нет конкретики. Цитата(Vit @ 8.9.2011, 11:57)  насколько я знаю, если ресторан расчитан более чем на 50 мест, то газ там запрещается в принципе. а так, все требования к помещению, в котором предполагается устанавливать газоиспользующее оборудование. прописано в СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". Этот СП применим только к котельным свыше 360 кВт, т.к. он является пояснением к СНиП II-35-76 "Котельные установки"
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
ВВЕДЕНИЕ Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76 «Котельные установки». 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
Где фигурирует 360 кВт?
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295

|
к тому же требования к помещению с газовым оборудованием описаны в ПБ 12-529-03 (п. 2.7), в СНиПе по частным домам и др.
|
|
|
|
|
19.9.2011, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Vit @ 13.9.2011, 13:16)  Где фигурирует 360 кВт? В ПБ есть определение "котельной"
|
|
|
|
|
19.9.2011, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Вот в ПБ 12-529-03 п 2.7.1 как раз относится к моему случаю. Еще побольше написано в старом СНиПе на газоснабжение 2.04.08. Подытожу свои вопросы: 1) согласно СНиП II-35-76 нужен выход непосредственно наружу 2) Я пришел к выводу, что вентиляция в кухне ресторана в рабочее время 3-х кратная, в нерабочее - однократная. Т.е. естественная вентиляция должна обеспечивать однократный воздухообмен, а в рабочее время во время пищеприготовления включается принудительная вытяжка и обеспечивается 3-хкратная вентиляция. Тут возникает еще один момент - согласно старого СНиПа необходимо обеспечить отвод продуктов сгорания от газовых приборов (п.6.52)... И помимо зонта со сборным дымоходом необходимо еще и вентканал. 4) про необходимость естественного освещения написано в старом СНиПе раздел "Газоснабжение общественных зданий".
Еще вопрос - а допускается ли установить отопительный котел в кухне ресторана?
|
|
|
|
|
6.10.2011, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102504

|
Отопительный котёл ставьте в отдельном помещении с ограниченным доступом, мой вам настоятельный совет, даже если не планируете ничего никому сдавать. А если планируете - точно нельзя (ну, кроме водонагревателя, понятно).
|
|
|
|
|
18.5.2012, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Так все-таки можно устанавливать газоиспользующее оборудование для пищеприготовления в здании ресторана (кафе, столовой)? Похожее обсуждалось здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%F2%EE%F0%E0%EDТ.е. согласно СП 42-101 п.6.26 нельзя устанавливать газоиспользующее оборудование для пищеприготовления в помещениях только ПОД помещениями с массовым пребыванием людей!
|
|
|
|
|
6.8.2014, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Через несколько лет опять столкнулся с данным вопросом - газоснабжение предприятия общественного питания. Под установку газового оборудования для приготовления пищи предусмотрено помещение, не имеющее внешних стен и соответственно окон. Газопровод нужно прокладывать или через соседние помещения или через крышу. Смежно с этим помещением находится зал ресторана, рассчитанный на более чем 50чел. Допускается ли газоснабжение оборудования в таком помещении?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе 4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.
СП 41-104-2000, МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения 3.5 Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
СП 118.13330.2012, СНиП 31-05-2003 Актуализированная редакция, СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция Общественные здания и сооружения 4.22 Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330. Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
Запрета на размещение газоиспользующего оборудования в предприятии общественного питания нет - если оно не находится в перечне п.4.22 СП 118.13330.2012. По смежным помещениям ( с пребыванием 50 и более людей) в нормативных документах говорится о помещениях в которых размещается отопительное оборудование (теплогенераторные). Но как правило эти же требования различные проверяющие эксперты распространяют и на кухни. Вобще в норм. док. о проектировании газоснабжения кухонь практически ничего нет (за исключением кухонь в жилых домах ). Поэтому лучще отделите помещения с газоиспользующим оборудованием подсобными помещениями или коридором от зала ресторана. Не совсем представляю помещение без стен но с крышей. Просто под навесом? А зимой как работает?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Я имел ввиду ВНЕШНИХ стен, т.е. стен граничащих с улицей нет, а вот смежные помещения имеют окна.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
Т.е. кухня со всех сторон окружена другими помещениями?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Да
|
|
|
|
|
1.7.2015, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135839

|
Тема старая, но все же актуальна для меня. Все таки можно газифицировать кухни расположенные в глубине здания без остекления? Понимаю, что остекления необходимо, как взрывной клапан, но может есть варианты по обходу этого требования, например путем установки быстро срабатываемых клапанов газ-стоп или установки взрывного клапана в виде двери
|
|
|
|
|
1.7.2015, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Проектов газоснабжения кухни ресторана без окон, к счастью, мне не пришлось делать.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135839

|
Остается надеяться, что кто-нибудь кто осуществил такой проект объявится на этом форуме)
|
|
|
|
|
3.7.2015, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172

|
Проекты кухни во встроенных помещениях без внешних стен были несколько раз. Никаких требований по остеклению к ним нет, всё (вентиляция, остекление и т.п.) по технологии производства. Наибольшая трудность - зайти через смежные помещения газом и выйти продувочными трубопроводами. Действуйте четко по букве закона и никто не сможет ничего вам предъявить.
|
|
|
|
|
3.7.2015, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135839

|
С транзитной прокладкой до кухни нет проблем. Первый ввод в здание в теплогенераторную производится, далее через подсобное помещение транзитом захожу в кухню. Т.е. если я правильно понял, то если по технологии производства остекление не нужно то можно это пропустить. Просто чтобы избежать требования по остеклению , я проектирую систему контроля загазованности, с завязкой на вентиляцию здания, при срабатывания датчика на СН4 включается аварийная вытяжка. Приток по воздуха и вытяжка уже запроектированы смежниками, в том числе аварийная вентиляция. В здании она будет. Так же предусматривается аварийное освещение. Здание оснащено автономным источником электричества, т.е. в случае отключения электроэнергии датчики на загазованность с электромагнитником всегда будут готовы к неожиданностям. Просто я не вижу смысла в остеклении если предусмотрена система контроля загазованности с аварийной системой электроснабжения, т.к. взрыв происходит при скоплении в помещении взрывоопасной концентрации газа, о чем сообщит система по контролю загазованности и перекроет подачу газа с выходом сигнала на аварийную вытяжную вентиляцию. Так же есть идея передачи сигнала на обесточение помещения, с включением аварийных фонарей освещения в искрозащищённом исполнении, если есть такие
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|