РЕГУЛИРОВАНИЕ СО по внешней температуре |
|
|
|
8.9.2011, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Добрый день интересует алгоритмы регулирование системы отопления от внешней температуры (улицы). Где найти литературу по данному вопросу или пример программы буду реализовывать на S7-200 Siemens/
|
|
|
|
|
8.9.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
Цитата(sir_puding @ 8.9.2011, 10:13)  Загляните сюда http://oscat.de/index.php?option=com_conte...8&Itemid=57Функция HEAT_TEMP в OSCAT Building library там по вашей ссылке блоки для STEP7 и кучи других софтов.для S7-200 врядли подойдут.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
там исходники есть
|
|
|
|
|
8.9.2011, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Спасибо Буду смотреть
|
|
|
|
|
9.9.2011, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Это какое-то извращение - лепить такую хрень на Симатике... Купить Кромшредер E8 серию за 300 Евро и вся любовь.
|
|
|
|
|
11.9.2011, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
можно подробнее со схемой ТП реализации на этом контроллере
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
А что там "подробнее" ? Ищете сайт Волгатерм и там регуляторы Kromschreder серии E8, ВСЕ написано и подписано!
|
|
|
|
|
23.9.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.9.2011
Пользователь №: 122787

|
А чем не устраивают старые, добрые ТРМ?
|
|
|
|
|
24.9.2011, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
а что в них хорошего ? может они блещут надежностью ?
|
|
|
|
|
25.9.2011, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.9.2011
Пользователь №: 122787

|
А что в них плохого? За более чем 7 лет работы около 30 штук - ни одного отказа. ТРМ138, ТРМ32, 2ТРМ1. 32-е работают всё это время не выключаясь, 138-е в отопительный сезон...
Сообщение отредактировал yur - 25.9.2011, 8:38
|
|
|
|
|
25.9.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А чем не устраивают старые, добрые ТРМ? Хотя бы релейными выходами вместо симисторных.
|
|
|
|
|
25.9.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.9.2011
Пользователь №: 122787

|
та блин! Не угодиш на вас... Мне нравятся, всё устраивает, буду их использовать дальше...
кстати. ТРМ138с с симисторными выходами...
Сообщение отредактировал yur - 25.9.2011, 11:46
|
|
|
|
|
25.9.2011, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(vladun @ 24.9.2011, 19:07)  а что в них хорошего ? может они блещут надежностью ? Совершенно согласен с yur. Продукция Овен (особенно ТРМ-ы), в последние 3-4 года как раз-таки отличается высокой надёжностью! Используем и на паровых котельных и мини-котельных. ( ТРМ-12, ТРМ-212, УКТ-38, ТРМ-200, ТРМ-201, 2ТРМ1) и их датчики (давления и ТСМ). Всего около 50-ти приборов. Также пользуемся Овеновской системой сбора данных Owen Process manager. За 3 года непрерывной эксплуатации - ни одного отказа и сбоя в работе приборов. Я думаю, это - показатель. А выходы у большинства ПИД - регуляторов выбрали транзисторные, для управления бесконтактными пускателями. Хотя, погодозависимый регулятор на мини-котельной, собранный на ТРМ-212 с релейными выходами 2 сезона проработал без проблем. График возможно вбить в прибор - до восьми точек. Кстати, есть модификации с симисторными выходами 240В, 50мА. Так, что - думайте, решайте.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 25.9.2011, 15:50
|
|
|
|
|
25.9.2011, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
вы прям открыли мне глаза, все, беру ОВЕН... хотя нет, он только что цены поднял, как мне сказали  PS: и все же кромшредер получше его будет
|
|
|
|
|
26.9.2011, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(vladun @ 25.9.2011, 21:37)  вы прям открыли мне глаза, все, беру ОВЕН... хотя нет, он только что цены поднял, как мне сказали  PS: и все же кромшредер получше его будет  Думайте сами, решайте сами
|
|
|
|
|
26.9.2011, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(kolyan_bk @ 26.9.2011, 22:03)  Думайте сами, решайте сами  Ага, подумаем. Вот только фобии от прежних встреч мешают.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 8:11
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(yur @ 24.9.2011, 2:13)  А чем не устраивают старые, добрые ТРМ? Уже больше пяти лет использую связку ТРМ32Щ4+Zelio. За это время - ни одного отказа ТРМа. Пару раз было - менял погружные датчики, один раз поменял два или три наружных, но там очевидно партия была какая-то бракованная. К чести ТРМ-ов: пережил несколько страшных аварий, когда на нейтраль фаза прилетала. Сгорали все контроллеры: котловые, горелочные...те же Zelio - ТРМу хоть бы хны. На одном, правда обьекте "светится" перестал, но при этом исправно регулирует.  Чем особенно нравится ТРМ (кроме цены) - наличием простых "рабоче-кретьянских" восьмёрок и примитивным, но очень "продуманным под дурака" интерфейсом. Для всех "пользователей" - от похмельного слесаря, до заказчика - "экономиста" - инструктаж по пользованию занимает от 5 до 10 минут. Показать где-что и объяснить четыре параметра U01-U04. Дальше никуда лезть не надо - всё сам настроил. Зато куча проблем и бензина потом экономиться на телефонных разговорах. Практически все проблемы (за исключением реальных аварий, которые очень редки) снимаются по-месту самими сантехниками через мои инструкции: "Нажми подачу. Зелёная цифра какая?" и т.п. Главное, что ведь не боятся! А вот красивого и навороченного ЖКИ-интерфейса (ну, Данфосса, например) - боятся...
|
|
|
|
|
27.9.2011, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.9.2011
Пользователь №: 122787

|
Полностью согласен. У импортных регуляторов уж больно какой то "бытовой" вид... Одни мнемосимволы... Солнышки, снежинки, радиаторы, краники. До сих пор не могу привыкнуть и этим значёчкам на Ecotronik 75K.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 8:33
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Это вообще - загадка природы. Ну, ладно в странах третьего мира (например у нас) - котел или ИТП может такой дятел обслуживать, который читает то по-слогам. И хорошо, если ещё и по-русски. Можно предположить, что для него эти снежинки и придуманы. Но, например, в каких-нибудь "Германиях" или "Америках" - инженер, работающий с теплоустановками - это элита. С очень дорогим и качественным образованием и знанием минимум одного иностранного "технического" без словаря...Ему то это зачем???
|
|
|
|
|
27.9.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Usach @ 27.9.2011, 8:33)  например, в каких-нибудь "Германиях" или "Америках" - инженер, работающий с теплоустановками - это элита. С очень дорогим и качественным образованием и знанием минимум одного иностранного "технического" без словаря... Нет там столько инженеров с университетским образованием как в России, чтоб ставить на обслуживание.... колледж в лучшем случае, а так - курсы подготовки..... В "Америках" вообще кроме англ. мало кто знает другие языки. Чуть больше в "Германиях". Найболее образованные в бывших странах соцлагеря. Эти и с образованием и с языками....
|
|
|
|
|
27.9.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(cauto @ 26.9.2011, 21:06)  Ага, подумаем. Вот только фобии от прежних встреч мешают. +100 в тютельку, ибо похаживал я частенько зимними днями-вечерами по подвалам осведомиться "пачиму холодно ?", это когда за бортом было -25-30 гр.С
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|