Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстанова дренчеров более (более 4 м между мини)
Гость_Shefin_*
сообщение 9.9.2011, 9:20
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, существует проблема при расстановке дренчеров.
В табл.5.1 СП5.13130.2009 сказано про максимальное расстояние между спринклерами 4 или 3 метра (в зависимости от группы).
На объекте необходимо смонтировать оросители настенные, были выбраны оросители типа Viking VK606 (К=115, с площадью орошения 4,9х7,3м) при давлении 2,48бар выдает 182 л/мин.
Нормально ли будет их поставить по периметру помещений на расстояние 4,9м друг от друга, и если логика позволяет так сделать, то не запрещают ли нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.9.2011, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shefin @ 9.9.2011, 10:20) *
Добрый день, существует проблема при расстановке дренчеров.
В табл.5.1 СП5.13130.2009 сказано про максимальное расстояние между спринклерами 4 или 3 метра (в зависимости от группы).
На объекте необходимо смонтировать оросители настенные, были выбраны оросители типа Viking VK606 (К=115, с площадью орошения 4,9х7,3м) при давлении 2,48бар выдает 182 л/мин.
Нормально ли будет их поставить по периметру помещений на расстояние 4,9м друг от друга, и если логика позволяет так сделать, то не запрещают ли нормы?

В СНиП 2.04.09-84 вопрос отражен в п.2.23. В более поздних нормативах об этом не написано.
В одном проекте(2008г) я применял решение, аналогичное описанному Shefin. Но тот проект проходил согласование ВНИИПО. Поэтому у Мосгорэкспертизы вопросов не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.9.2011, 12:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы не стал доверять таким табличным данным. 4,9х7,3 м - это минимальная защищаемая площадь, т.е. не факт, что весь расход на неё приходится. Графиков распределения воды я не нашёл. Не вижу проблемы уменьшить расстояние с 4,9 м до 4,0 м.

Кстати, эти оросители не сертифицированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.9.2011, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В моём проекте были оросители с аналогичными характеристиками ТУСО(сертифицированы) . Натурные испытания проводились. Без проблем. (В силу особенностей помещения вдоль стены, на которой стоял первый ряд настенных пришлось ставить дополнительные дренчеры с круговой картой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.9.2011, 13:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Викинговский VK-606 сертифицирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.9.2011, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Натурные испытания проводились. Без проблем.

Спорить не буду - сам их в работе не видел.

Цитата
В силу особенностей помещения вдоль стены, на которой стоял первый ряд настенных пришлось ставить дополнительные дренчеры с круговой картой

А можно поподробней? А то мне внезапно тоже потребовались настенные оросители с высоким к-фактором.

Цитата
Викинговский VK-606 сертифицирован.

Я по официальному сайту викинга смотрел, но там, видимо, информация не блещет оперативностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.9.2011, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 12.9.2011, 12:03) *
А можно поподробней? А то мне внезапно тоже потребовались настенные оросители с высоким к-фактором.

Пришлось ставить настенные оросители на некотором удалении от стены. Неорошаемую настенными зону вблизи стены пришлось закрывать дренчерами ДВН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных