Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти правильный ответ: необходимо парралельно подключить 4 одинаковых насоса для увеличения расхода в контуре - один не справляется. Как будет верно их увязать?
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 57,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
9.9.2011, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Давно уже решен такой вопрос, с использованием преобразователя частоты на одном насосе и насосной карты в нем... Строгое поддержание расхода или давления... Ищите тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65Глянул, а мы земляки... в профиле мои телефоны, звоните..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.9.2011, 11:50
|
|
|
|
|
9.9.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Обе схемы неправильные. Устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов категорически нельзя. Не слушайте втюхивающих Вам частотник. Принимать решение о его необходимости нужно в зависимости от условий водоразбора. Если насосы одинаковые то проблем нет никаких, включаете параллельно без всяких балансировочников. Во всех учебниках есть инфа - как построить суммарную кривую для параллельно работающих насосов.
Сообщение отредактировал Насосник - 9.9.2011, 12:15
|
|
|
|
|
9.9.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.9.2011, 11:49)  Давно уже решен такой вопрос, с использованием преобразователя частоты на одном насосе и насосной карты в нем... Строгое поддержание расхода или давления... Ищите тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65Глянул, а мы земляки... в профиле мои телефоны, звоните.. Применение частотников мне не нужно, у меня просто циркуляция в замкнутом контуре. Спасибо за предложение созвониться. А вы откуда, в какой области работаете? (если желаете напишите в ЛС) Цитата(Насосник @ 9.9.2011, 12:15)  Обе схемы неправильные. категорически нельзя. Не слушайте втюхивающих Вам частотник. Принимать решение о его необходимости нужно в зависимости от условий водоразбора. Если насосы одинаковые то проблем нет никаких, включаете параллельно без всяких балансировочников. Во всех учебниках есть инфа - как построить суммарную кривую для параллельно работающих насосов. А почему категорически нельзя устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов? С информацией о построении суммарной кривой я знаком, полагаете без баллансировочных будет работать нормально?
|
|
|
|
|
9.9.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 13:29)  ... полагаете без баллансировочных будет работать нормально? Угу. "Проверенно электронникой". ЗЫ. А почему 4-ре, а не 2-ва или 3-и? (если не жуткая военная хитрость).
|
|
|
|
|
9.9.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 14:33)  Угу. "Проверенно электронникой".
ЗЫ. А почему 4-ре, а не 2-ва или 3-и? (если не жуткая военная хитрость). Не хитрость - насосы специальные химические, типоразмерный ряд ограничен, а расход большой. Вот и мудрю.
|
|
|
|
|
9.9.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 12:29)  А почему категорически нельзя устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов? Ставьте на нагнетании, после насосов, если хочется.
|
|
|
|
|
9.9.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(jota @ 9.9.2011, 14:57)  Ставьте на нагнетании, после насосов, если хочется. Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, но почему нельзя ставить балланс. клапаны на всасе категорически?
|
|
|
|
|
9.9.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 15:14)  почему нельзя ставить балланс. клапаны на всасе категорически? Кавитация возможна и качели
|
|
|
|
|
9.9.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 15:50)  Не хитрость - насосы специальные химические, типоразмерный ряд ограничен, а расход большой. Вот и мудрю. А с циркуляционной сетью, тож будите "мудрить"? Или под "старую" (расчитанную, смонтированную ...) подбираете. Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 16:14)  Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, ... Насосы на столько "одинаковы", что "давиловка" может оказаться в конструкциях и их исполнения, коллекторов. Ну, это так, в порядке реплики.
|
|
|
|
|
9.9.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05)  А с циркуляционной сетью, тож будите "мудрить"? Чувствую здесь скрытый смысл, но не могу его найти, поясните? Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05)  Или под "старую" (расчитанную, смонтированную ...) подбираете. Это новый проект Цитата(vadim999 @ 9.9.2011, 16:05)  Насосы на столько "одинаковы", что "давиловка" может оказаться в конструкциях и их исполнения, коллекторов. Могу только догадываться, что вы имели ввиду невозможности идеально одинакового монтажа. Правильно?
|
|
|
|
|
11.9.2011, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 16:41)  Могу только догадываться, что вы имели ввиду невозможности идеально одинакового монтажа. Правильно? Правильно. Такая схема выйдет на режим только при правильном проектировании обвязки. А судя по тому, что Вы пытались установить балансировочник на всасе - у Вас это не получится. Михаил
|
|
|
|
|
12.9.2011, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То JonnyD (Дата 9.9.2011, 17:41)
Все ОК. Небольшой штрих о коллектора. Да правильно. Современные насосы столь точны в изготовлении , что раница характеристик, каждого из них, столь мала, что "невозможности идеально одинакового монтажа" привносит бОльшое влияние на параметры работы каждого, в прилаемой схемы. Успехов.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(vadim999 @ 12.9.2011, 11:31)  Небольшой штрих о коллектора. Да правильно. Современные насосы столь точны в изготовлении , что раница характеристик, каждого из них, столь мала, что "невозможности идеально одинакового монтажа" привносит бОльшое влияние на параметры работы каждого, в прилаемой схемы. Успехов. Сопротивленние коллекторов, даже изготовленных "кривыми" руками составит мизерную долю по сравнению с напором насоса. Никакого передавливания не будет. Это стандартное решение давно применяемое на практике
|
|
|
|
|
  |