Теплотехнический расчет ограждающих конструкций |
|
|
|
26.6.2012, 4:52
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Palladin90 @ 25.6.2012, 20:12)  2. Что бы посчитать в Гкал получается нужно умножить получившееся число на количество секунд в отопительном периоде и потом джоули в Гкал перевести? 1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал
|
|
|
|
|
26.6.2012, 8:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата 1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал 1,163 МВт .ч = 1163 кВт .ч = 1 ГКал
|
|
|
|
|
28.6.2012, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Не сходятся цифры в расчетах. Первый вариант- читаю потери через все ограждающие конструкции Qогр= KA(tв - tн)n(1+Sb) и суммирую. Второй вариант - общие теплопотери Qh=0,024.Km.Dd.Asum. Km беру только трансмиссионную часть. Формулы из Е. Г. Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Москва. «АВОК-ПРЕСС» 2007. Они должны совпадать? (хотябы примерно)
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Совпадения не будет. Везде используются разные "коэффициенты Македонского". А что в Вашем понимании "хотя бы примерно"?
|
|
|
|
|
29.6.2012, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99009

|
Всем добрый день! Вопрос по этой же теме: В результате тепловых расчетов на кабельный коллектор столкнулся с проблемами: 1-какую температуру грунта за стенкой тоннеля принять в зависимости от глубины заложения коллектора? (на данный момент принимаю по справочнику ASHRAE европейскому, субъективно, но все же лучше чем ничего) 2-Зная температуру внутри тоннеля, каким способом можно рассчитать температуру наружной поверхности стенки тоннеля?как быть с грунтом?считать что температура грунта одинакова на любом расстоянии?как можно учесть нагрев ближайших слоев грунта от тепла передаваемого через стенку тоннеля?речь идет о расчете в точке, да хотя можно и по площади ограждения. Насколько я понял эти вопросы мало изученные. Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами, прошу помощи)
|
|
|
|
|
29.6.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Попробуй по методике расчета теплопотерь для подземной части здания. По-моему, это если не одно и то же, то очень близко.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Цитата(Энерджайзер @ 28.6.2012, 13:25)  Совпадения не будет. Везде используются разные "коэффициенты Македонского". А что в Вашем понимании "хотя бы примерно"? процентов до 20 хотя бы.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Энерджайзер @ 29.6.2012, 16:19)  Попробуй по методике расчета теплопотерь для подземной части здания. По-моему, это если не одно и то же, то очень близко. Ну, дык вот...
|
|
|
|
|
3.7.2012, 14:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155507

|
Добрый день! Поясните, пожалуйста, почему приведённые сопротивления для почти одинаковых (в первом случае чуть больше, чем во втором случае) сэндвич-панелей, расчитанных по приложениям Н и П СП 23-101-2004 отличаются друг от друга почти в два раза? При этом в первом случае панель больше и толще, и, казалось бы, её сопротивление теплопередаче должно быть выше... Но получается противоположная ситуация. Как быть? По чему считать приведённое сопротивление?
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 3.7.2012, 15:46
Причина редактирования: А чем Вас эта тема не устроила. Перенес тему в нужную.
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(вентилятор центробежный @ 3.7.2012, 15:19)  Добрый день!
Поясните, пожалуйста, почему приведённые сопротивления для почти одинаковых (в первом случае чуть больше, чем во втором случае) сэндвич-панелей, расчитанных по приложениям Н и П СП 23-101-2004 отличаются друг от друга почти в два раза? При этом в первом случае панель больше и толще, и, казалось бы, её сопротивление теплопередаче должно быть выше... Но получается противоположная ситуация.
Как быть? По чему считать приведённое сопротивление? Не все понятно из сказанного, а проверяли расчет-то? Может "косячки" какие есть?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
Согласно СН-мам сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций должен быть: для стены не меньше 2,45 м2 С/Вт для пола и перекрытия не меньше 3,25 м2 С/Вт
Это значит мы обязательно должны подобрать такие конструкции, это получается хороший слой теплоизоляции, или же есть какие то отступления? Там же есть отступление, что если удельное значение расчетной тепловой энергии будет ниже нормируемой,которые так же заданы, можно принять пониженное значение сопротивления теплопередачи. Значение заданное в таблице 90 кдж/м2С сут. каким образом мне правильнее сравнить это значение с моим расчетным значением? Могут ли эти значения сопротивления теплопередачи быть приняты ниже значений указанных в таблице? Проблема в том что этот вопрос в данный момент не актуален для Азербайджана, делаю проект для Казахстана и очень много вопросов возникает. если поможете мне в них разобраться буду очень благодарна.
|
|
|
|
|
28.11.2012, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167517

|
Прошу подсказать по полам по грунту.
Как были расчитаны нормативные сопротивления R по зонам - 2,1; 4,8; 8,6; 14 - как эти цифры появились.
Есть ли какая нибудь методика по расчету полов по грунту если грунты мерзлые
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|