Лыткин
сообщение 14.1.2015, 11:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lfri.sd @ 14.1.2015, 11:11) *
Друзья!
А кто подскажет такой момент: какая температура паровой фазы СУГ в газопроводе,который направляется к потребителю?
Было бы отлично,если бы Вы еще сказали температуры для 2 вариантов: при естественном испарении, при использовании испарителя (я думаю они будут различны)?

Если открыть кран на 50 литровом баллоне СУГ, то, через какое-то время, он "обледенеет" и выход газа прекратиться до тех пор, пока баллон не нагреется от окружающей среды (при больших расходах, поэтому, необходим подогрев в испарителе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopalich
сообщение 15.1.2015, 11:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Цитата(lfri.sd @ 14.1.2015, 12:11) *
Друзья!
А кто подскажет такой момент: какая температура паровой фазы СУГ в газопроводе,который направляется к потребителю?
Было бы отлично,если бы Вы еще сказали температуры для 2 вариантов: при естественном испарении, при использовании испарителя (я думаю они будут различны)?


При естественном - температура окружающей среды
При испарении в регазификаторе - по тех. характеристикам испарителя, но не более 40 гр. Цельсия. Зимой все равно остынет до температуры окр. среды, при большой протяженности трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.1.2015, 19:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(kopalich @ 15.1.2015, 12:38) *
При естественном - температура окружающей среды

Правильнее сказать, что при естественном испарении температура будет переменная: от температуры окружающей среды в начале процесса, до температуры начала кипения при данном давлении (то давление, при котором происходит испарение). Когда будет достигнута вторая температура, кипение (и соответственно испарение) прекратится. Если процесс непрерывный, то надо считать тепловой баланс - сколько тепла вносится с жидким СУГ, сколько уносится с испаренным и сколько необходимо на парообазование. Хотя это чисто гипотетический процесс - при такой газификации холодный СУГ быстро заполнит весь объем газификатора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных